SML Rohre in der Erde - unzulässig?

Diskutiere SML Rohre in der Erde - unzulässig? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, vor einigen Jahren habe ich einen Teil der Abwasserleitung durch eine Sanitärfirma instand setzen lassen. Die Abwasserleitung...

  1. #1 gruenberg, 24. Mai 2014
    gruenberg

    gruenberg

    Dabei seit:
    25. Oktober 2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Blumengroßhandel
    Ort:
    Hamburg
    Hallo zusammen,

    vor einigen Jahren habe ich einen Teil der Abwasserleitung durch eine Sanitärfirma instand setzen lassen. Die Abwasserleitung liegt zum Teil in der Kellersohle im sandigen Erdreich.

    Nun musste ich neulich den darüber liegenden Beton für andere Arbeiten durch eine andere Firma aufstemmen lassen. Dabei stellte sich heraus, dass die erneuerte Abwasserleitung und die Schnellverbinder zwischen den Rohrstücken schon sehr stark korrodiert waren - was mich sehr schockierte.

    Man teilte mir mit, dass dies wohl daher komme, dass die Firma SML-Rohre verwendet hat. Im erdberührenden Bereich sei dies nach DIN aber nicht mehr zulässig. Es hätten alternativ sogen. TML-Rohre verwendet werden können - jedenfalls NICHT SML.

    Nun habe ich ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass diese Vorschrift wohl entsprechend DIN EN 877 besteht.Nun ist die letzte Fassung dieser Norm wohl von 2012, die davor von 2010 und davor von 1999.

    Da ich kein Experte bin: Kann mir jemand sagen, seit wann genau diese Anforderung (bzw. die Unzulässigkeit von SML im Erdreich) besteht - entsprechend DIN. Die Arbeiten wurden nämlich 2009 durchgeführt - und wenn die Anforderung laut DIN erst z.B. seit 2010 besteht, dann habe ich natürlich schlechte Karten, wenn ich das Unternehmen hier zur Nachbesserung auffordern möchte.

    Vielen Dank

    Melanie G.

    PS: Bitte keine allgemeinen Diskussionen über SML oder Kunststoff oder dergleichen.... Das hilft mir nicht weiter... Vielen Dank!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Schmitt, 24. Mai 2014
    Zuletzt bearbeitet: 24. Mai 2014
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29. Juli 2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Hallo Melanie,

    in meinem vorliegenden Kommentar zur DIN 1986 der "Gebäude- und Grundstücksentwässerung" 1. Auflage 1995 ist unter Pkt. 4.1.10 Biegesteife Rohre folgendes benannt:

    Biegesteif sind Rohre, bei denen die Belastung keine wesentliche Verformung hervorruft und damit keine Auswirkungen auf die Druckverteilung hat. Zu ihrer Bemessung ist der Spannungsnachweis oder der Tragfähigkeitsnachweis maßgebend.

    Hierzu zählen z. B. Steinzeugrohre, Betonrohre, Faserzementrohre, Stahlrohre, Gussrohre
    (z. B. SML).

    Damit dürfte die Frage beantwortet sein.


    mfG. Schmitt
     
  4. Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29. Juli 2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Eben gefunden aus Unterlagen des Informationszentrum für Entwässerungstechnik Guss e. V.

    Zur Erdverlegung von gusseisernen Abflussrohren enthält der neue Kommentar zur DIN 1986-4 noch folgende Hinweise: “Obwohl Rohrleitungen aus Gusseisen nach DIN EN 877 für eine Verlegung im Erdreich grundsätzlich geeignet sind, kann es bei sauren Böden (pH-Werte unter 5) zu Korrosionsschäden kommen. Deshalb ist vor der Verlegung im Erdreich die Eignung der Außenbeschichtung mit dem Rohr-hersteller abzustimmen und seine Zustimmung einzuholen“.

    Zur Beurteilung von Grundleitungen in aggressivem Boden bzw. Grundwasser benötigt der Hersteller mindestens folgende Informationen:

    Genaue Beschreibung der Bodenverhältnisse

    Präzise Angaben zum Baugrund und seiner Tragfähigkeit

    Ergebnisse von Boden- bzw. Grundwasseruntersuchungen


    mfG. Schmitt
     
  5. #4 gruenberg, 25. Mai 2014
    gruenberg

    gruenberg

    Dabei seit:
    25. Oktober 2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Blumengroßhandel
    Ort:
    Hamburg
    Vielen Dank. Das hilft mir aber leider bei meiner Frage nicht weiter....

    Der Hersteller Dueker schreibt: Das Beschichtungssystem der TML Abflussrohre beruht auf der DIN EN 877, wonach die früher übliche Verwendung von SML-Rohren für die Erdverlegung nicht mehr zulässig ist.

    Mich interessiert seit wann das der Fall ist.

    VG
    M.Gruenberg
     
  6. #5 Gast036816, 25. Mai 2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wenn der vertrag nach vob/b geschlossen wurde, dann wirst du ganz geringe chancen haben, etwas zu regulieren. bei einem vertrag nach bgb kannst du den mangel noch anzeigen und deinen anspruch zur regulierung geltend machen. viel glück.
     
Thema: SML Rohre in der Erde - unzulässig?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sml rohr im erdreich

Die Seite wird geladen...

SML Rohre in der Erde - unzulässig? - Ähnliche Themen

  1. Flexibles Rohr Empfehlung

    Flexibles Rohr Empfehlung: Hallo Zusammen, ich suche ein vernünftiges, kein preiswertes, flexibles Rohr 150mm am liebsten aus Kst. mit Dämmung. Ich habe bisher nur Alurohre...
  2. Kg-Rohr einschieben um gesetzte Tonmuffe zu überbrücken!?

    Kg-Rohr einschieben um gesetzte Tonmuffe zu überbrücken!?: Guten Morgen an Alle Finde im Netz keine Antwort. Ich bin gerade dabei meine Klärgrube kurzzuschliessen. D.h.am öffentlichen Kanal ist sie schon....
  3. Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt

    Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt: moin, moin an die Experten! Bei mir wurde vergessen ein Rohr in die Sohle zu verlegen (Abflussrohr Geschirspüllmaschine). Nun wurde nachträglich...
  4. KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten?

    KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten?: Moin, ich würde gerne 6 Alu-Zaunpfosten setzen. Ich habe einen 1 meter tiefen Graben in 8 meter Länge und 30 cm breite schon vorliegen. Das...
  5. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich

    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...