Sockel und Geschossdecke Detail

Diskutiere Sockel und Geschossdecke Detail im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss eine Gründung und eine Geschossdecke planen. Es handelt sich hierbei um ein kleines Ausstellungsgebäude mit den Abmessungen...

  1. #1 dasoriginal, 24. Mai 2010
    dasoriginal

    dasoriginal

    Dabei seit:
    24. Mai 2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Hannover
    Hallo,

    ich muss eine Gründung und eine Geschossdecke planen. Es handelt sich hierbei um ein kleines Ausstellungsgebäude mit den Abmessungen L/B/H=7.5m x 7.5m x 7.5m
    Das Gebäude ist ein zweigeschossiger Massivbau wobei das OG eine Galerie mit Luftraum ist.
    Der Wandaufbau soll ein zweischaliger sein. Die Wanddicke ist 50cm.
    Mein Anliegen: Im habe etwas gezeichnet und möchte wissen ob das so gehen würde (Dämmdicke usw.) und ob die Darstellung (sprich Schraffuren, Abdichtungen) richtig ist.

    Ich freue mich auf viele Antworten :)

    http://img13.imageshack.us/img13/1591/sockel2.jpg
    http://img39.imageshack.us/img39/6480/geschossdecke.jpg
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Carden. Mark, 24. Mai 2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Bild 1
    Ich würde die Abdichtung "unter" der Wand, graphisch von der Abdichtung"auf der Bodenplatte" trennen. Unter der Wand darf diese nicht aufgeklebt werden.
    Die Vertikalabdichtung hinter der Verblendung muss planmäßig bis 30 cm über OKG geführt werden. (nicht mit der Z-(L-) Folie verwechseln.
    18 cm Schalenabstand ist OK. Dann aber nicht nach DIN 1053, sondern nach Zulassung.
    Eine Kiesschicht (oder was soll das sein?) bedarf es hier für das Abdichtungkonzept nicht. Ist doch höherwertig genutzt.
    Mehr kann ich nicht sagen - es fehlen die Materialangaben hierfür

    Bild 2
    Tippfehler? 12 cm Stahlbeton? Ungenaue Materialangaben?
    Schnitt im Bereich von Öffnungen wäre Aussagekräftiger gewesen.
     
  4. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    aufn ersten blick -
    2 cm luftschicht zählt nicht als lufschicht! = kerndämmung
    die toleranzen des fundamentes berücksichtigen und die ertse klinkerreihe mit mehr mörtelunterbau (auf abdichtung) einzeichnen.
    aber auf die schichtmaße achten.
    die oberere z-abdichtung braucht mehr klebefläche; klemmen oder in die tragwand einlegen.
    im deckenschnitt stimmen die fugen nicht mehr, auch die deckendicke hat 2 versionen (12cm in der beschreibung u. 20 vermaßt).
    meisst wird die decke unterjocht um die fugenhöhe auszugleichen.
    die folie unterm estrich muss am randstreifen hochgezogen sein.
    und immer schön die eingebauten materialien beschreiben!
    "abdichtung nach din" oder "dämmung" sind nichtssagend und unzureichend.
     
  5. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    siehste, hatt ich glatt übersehen.

    nochwas, wenn ich ausstellungsgebäude lese, kommen mir immer viele steckdosen/bodendosen in den sinn.
    da isses aber mit 3 cm unterbau (estrich) nicht getan.
     
  6. #5 dasoriginal, 24. Mai 2010
    dasoriginal

    dasoriginal

    Dabei seit:
    24. Mai 2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Hannover
    super...danke für die antworten :D

    folgendes verstehe ich nicht ganz:
    heisst das jetzt, dass mir da eine komplette abdichtung fehlt?
     
  7. #6 dasoriginal, 24. Mai 2010
    dasoriginal

    dasoriginal

    Dabei seit:
    24. Mai 2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Hannover
    das ist ein tippfehler...20cm soll es sein
     
  8. #7 ManfredH, 24. Mai 2010
    ManfredH

    ManfredH Gast

    Und weil du auch nach der Darstellung gefragt hast:
    Ich weiss zwar nicht, in welchem Maßstab die Zeichnung ist und wie gross die Schriften sind, aber der Grössenunterschied zwischen Beschreibung und Bemassung kommt mir komisch vor.
    Ausserdem gehört zwischen Zahlenwert und Einheit ein Leerzeichen. Und wenn man´s noch schöner machen will, könnte man die Massangaben rechtsbündig setzen und daneben die Materialbeschreibungen linksbündig, so dass alles sauber in untereinanderliegt (evtl. auch mit Tabelle, je nach verwendetem CAD-Programm)
     
  9. #8 susannede, 24. Mai 2010
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  10. MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Wenn ich mir mal ...

    ... eine Bemerkung erlauben darf:

    Es fragen hier oft Studenten an (wenn man mal genauer durchforstet, findet man diverse Beiträge)

    Du bist einer der wenigen, die sich schon mal selbst ne Kirsche gemacht haben. Und dieses wird von den hier anwesenden Ekspärden auch gewürdigt :konfusius Du bekommst noch ein paar Tips und Hinweise.

    Das hebt sich wohltuend von Deinen Kommiltitonen (oder wie das auch immer heißen mag :D ) ab. Diese kommen hier an, in der Erwartung, nix machen zu müssen, lieber auf der faulen Haut zu liegen und hier dann fertige Ergebnisse präsentiert zu bekommen. In Ermangelung einer Hilfestellung fangen diese dann oftmals an in der Art wie " Sch.. Forum, Sch... Architekten, behaltet doch Euren Mist, usw. usf.

    Von daher gesehen, sollte dieser Strang als beispielhaft gelten und den faulen Säcken mit ner langen Nase gezeigt werden.

    Meine unwesentliche Meinung dazu. :konfusius
     
  11. #10 susannede, 24. Mai 2010
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  12. #11 Carden. Mark, 24. Mai 2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Susanne, Dir ist schon klar, dass es sich hier NICHT um monolithisches Mauerwerk handelt?
    Hier hat diese Art von Auflagerausführung - mangels Wanddicke und allgemeiner Sinnhaftigkeit nichts zu suchen.
     
  13. #12 Carden. Mark, 24. Mai 2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    http://www.sv-carden.de/bt_mw_verbl_abdicht_skiz.html
    bei Dir gilt wohl Beispiel a)

    Die geplante Entwässerung ist insbesondere auch abhängig von der späteren Geländegestaltung.
    Bei Kerndämmung (hier gegeben) braucht es die 10 cm Abstand der Entwässerungfuge zum OK Gelände nicht.

    Ansonsten - wer selber nachdenkt, dem wird auch geholfen.
    Sonst würde ich hier garnicht antworten.
    Daher gehe ich mit Rübe hier konform.
     
  14. #13 dasoriginal, 24. Mai 2010
    dasoriginal

    dasoriginal

    Dabei seit:
    24. Mai 2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Hannover
    Danke für die hilfreichen Links.
    Ich habe die Zeichnung modifiziert (siehe Link).

    Zur Luftschicht: man hat mir gesagt es sollte zwischen Verblendmauerwerk und Dämmschicht ein Platz von 1-2 cm geben damit der Handwerker/Maurer Platz für die Finger hat um die Dämmschichten anzubringen. Schwachsinn?
    Ich weiss, dass die Luftschicht mindestens 4 cm betragen muss um etwas zur Dämmung ''beizutragen''. In diesem Fall soll es halt nur etwas Platz für den Maurer sein.
     
  15. #14 dasoriginal, 24. Mai 2010
    dasoriginal

    dasoriginal

    Dabei seit:
    24. Mai 2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Hannover
  16. #15 susannede, 24. Mai 2010
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Ja, das ist mir schon klar - aber wenn er mal dabei ist, sich mit guten und richtigen Details anzufreunden...
     
  17. #16 susannede, 24. Mai 2010
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Ja, Unsinn. Die Dämmschicht wird erst gesetzt, dann wieder gemauert.
    Problem ist immer der Mörtel, der hinten aus der Lagerfuge austritt.
    Die 4 cm Luft dienen mehr der Trockenhaltung, denn der Dämmung.

    Vielleicht äußern sich die Maurer...
     
  18. #17 Carden. Mark, 24. Mai 2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Eine Luftschicht ist es erst ab 4 cm.
    Hier ist es KEINE Luftschicht sondern ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung.
    Der Fingerspalt ist sowohl für dem Maurer seine Finger wichtig, als auch zum ausgleichen der Baustoff- und Bautoleranzen.
     
  19. #18 dasoriginal, 24. Mai 2010
    dasoriginal

    dasoriginal

    Dabei seit:
    24. Mai 2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Hannover
    super vielen dank;)
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    du bist noch nicht fertig ;)

    fussbodenaufbau - no go. fb-hzg? installationen? siehste?

    decke-wandknoten - mach ne dachpappe rein .. und 3cm mörtelband
    zum ausgleichen.
     
  22. MoRüBe

    MoRüBe Gast

Thema:

Sockel und Geschossdecke Detail

Die Seite wird geladen...

Sockel und Geschossdecke Detail - Ähnliche Themen

  1. obertse Geschossdecke und Anschluss der Dampfbremse

    obertse Geschossdecke und Anschluss der Dampfbremse: Hallo Bauexperten, ich habe letzes Jahr ein Haus geerbt und bin gerade bei es zu sanieren. Das Haus ist von 1927 mit zweischaligem Mauerwerk,...
  2. Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden

    Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden: Hallo zusammen, ich baue gerade neu und habe mich dazu hinreißen lassen ob des Geizes die Dachdämmung selbst zu erledigen. Der Dachstuhl wurde...
  3. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz

    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
  4. Geschossdecke aus Vollholz - richtiger Bodenaufbau

    Geschossdecke aus Vollholz - richtiger Bodenaufbau: Hallo zusammen, ich stocke mein bestehendes Haus auf. Wir haben die letzten Tage das Haus abgetragen und betonieren jetzt einen Ringanker...
  5. Klimamembrane unter Geschossdecke(Balkenlage)? Ja oder Nein?

    Klimamembrane unter Geschossdecke(Balkenlage)? Ja oder Nein?: Hallo Leute, Ich habe nun eine Frage: ich habe ein Haus das ich saniere. Die Geschossdecke über dem EG besteht aus 20er Balken die ich auch...