Sockeldämmung und-putz

Diskutiere Sockeldämmung und-putz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gerade eine Angebot für Sockeldämmung und -putz erhalten, bin mir aber nicht sicher, ob ich das so beauftragen kann. Es...

  1. enibas

    enibas

    Dabei seit:
    13. September 2007
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Grafik-Designer
    Ort:
    Oranienburg
    Hallo,

    ich habe gerade eine Angebot für Sockeldämmung und -putz erhalten, bin mir aber nicht sicher, ob ich das so beauftragen kann.

    Es handelt sich um einen Neubau auf Streifenfundamenten und Bodenplatte. Die Streifenfundamente wurden in Erdschalung ausgeführt. Dadurch ist ein "vorspringender Betonrand" unterhalb der Bodenplatte entstanden, d.h. die senkrechten Wände der Bodenplatte gehen nicht nahtlos in die Streifenfundamente über. (Hoffentlich versteht Ihr, was ich meine ...) Die Sockelhöhe von dieser unregelmäßigen Betonkante bis zur Unterkante der Außenwände ist 37 cm im Durchschnitt (Minimum 34,5 cm, Maximum 40 cm).

    Angeboten wurde nun die Anbringung von 30 cm hohen Sto-Sockelplatten (6 cm dick, 1 m lang) mit StoFlexyl und je 3 Sto-Schlagdübeln UEZ 8/60, darauf dann die Armierung aus Sto-Glasfasergewebe fein und StoFlexyl, am Schluss StoSilico (Siliconharz-Oberputz). Am Telefon wurden auch noch Sockelleisten erwähnt. Bei 15 m2 soll das 1.240 EUR kosten. Nur auf meinen ausdrücklichen Wunsch nach Buntsteinputz wurde StoSuperlit als Alternative angeboten, Aufpreis ca. 140 EUR. Ursprünglich war mal die Rede von 500 EUR netto, wenn man ohne Dübel, nur mit Kleben auskommt.

    Mir geht es zuerst mal um die Ausführung. Sind die 30 cm Dämmplatten nicht etwas niedrig? Ich hatte ursprünglich die Vorstellung, dass die bis 25 cm unter Oberkante Gelände reichen. Wenn wir soweit auffüllen, blieben aber nur noch 5 cm Sockel über der Erde übrig, kaum vorstellbar. Nur 15 cm unter der Erde fände ich eigentlich etwas wenig. (Die Hausbaufirma hatte eine Sockelhöhe von 25 cm und eine 50 cm hohe Perimeterdämmung vorgesehen.) Leider ist die Betonkante im Weg. Aber müsste man nicht wenigstens die 37 cm voll ausnutzen? Was muss ich evtl. wegen der Leisten noch abziehen? Gibt es die Sto-Sockelplatten auch höher, oder muss man zwei übereinander anbringen? Ist StoSilico überhaupt als Sockelputz geeignet? Und zuletzt noch: Geht der Preis so in Ordnung?

    Gruß und danke,
    Enibas
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Peter Baufuchs, 11. März 2008
    Peter Baufuchs

    Peter Baufuchs

    Dabei seit:
    18. Dezember 2007
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baustoffkaufmann
    Ort:
    Schwerin
    Hallo enibas,

    warum wollen Sie Ihre Streifenfundamente mit dämmen?

    Als Sockelbereich bezeichnet man im allgemeinen die Spritzwasserzone an der Hauswand und wird mit ca. 30 cm über OK Gelände angegeben.

    Siliconharzputz ist hoch wasserabweisend und Dampfdiffusionsoffen, aber weniger schlagzäh. Würde ich persönlich nicht für den Sockelbereich einsetzen.

    Superlit ist dampfdiffusionsoffen und schlagzäh.

    Was für Leisten meinen Sie?

    Die Sockelplatten sind auch nichts anderes als Perimeter Dämmplatten, die gibt's auch größer.

    Zum Preis: Hier sind 5-6 Arbeitsgänge zu berücksichtigen. Persönlich finde ich es etwas hoch. Mein Rat: Weitere Angebote einholen!

    Ich verstehe nur nicht warum Sie so tief in die Erde wollen und hinterher fast alles wieder zuschütten. Da gibt es doch ne billigere Lösung.

    Peter
     
Thema: Sockeldämmung und-putz
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kosten sockeldämmung

Die Seite wird geladen...

Sockeldämmung und-putz - Ähnliche Themen

  1. Putz für Fensterleibungen

    Putz für Fensterleibungen: Guten Tag ich möchte gerne diverse Fensterleibung verputzen. Ein Bild liegt bei. Der Putz wird später nicht mehr sichtbar sein (Holzfassade). Es...
  2. Hausfassade, Putz / Farbe ausbessern

    Hausfassade, Putz / Farbe ausbessern: Hallo, wir haben an einer Stelle unseres Hauses Farbabblätterungen. Viel kam wohl von dem Rolladenpanzer der in der Laibung saß und wo die...
  3. Regelwerk für Putz und WDVS

    Regelwerk für Putz und WDVS: Guten Tag, gibt es ein Regelwerk ( Regel oder Normen) für Putz und WDVS an das sich die Gipser halten müssen? Besten Dank Helmut Saniergenervter
  4. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz

    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
  5. Fachgerechter Übergang von Sockeldämmung zum WDVS

    Fachgerechter Übergang von Sockeldämmung zum WDVS: Hallo zusammen, aktuell dämme ich bei meinem EFH den Sockelbereich des Kellers. Die Sockeldämmung und auch die Kellerdämmung wurden mit XPS 140...