Sole WP optimieren

Diskutiere Sole WP optimieren im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Habe in unserem EFH mit einer effektiv beheizten Wohnfläche von ca. 150qm eine Wärmepumpe Typ Buderus WPS 120l mit einer Nennleistung von 11,8KW...

  1. #1 DanielD, 27.01.2013
    DanielD

    DanielD

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Spree Neiße Kreis
    Habe in unserem EFH mit einer effektiv beheizten Wohnfläche von ca. 150qm eine Wärmepumpe Typ Buderus WPS 120l mit einer Nennleistung von 11,8KW verbaut.

    Wie uns jetzt schon desöfteren drauf hingewiesen wurde ist dieses Modell für unser Haus deutlich überdimensioniert.

    Habe nun vor einigen Wochen eine Netzwerkschnittstelle nachgerüstet und kann nun endlich genaue Diagramme aufzeichnen.
    Dabei ist mir nun aufgefallen, dass die WP etwa 15 mal pro Tag für etwa 20-25minuten taktet.

    Habe nun in vielen Beiträgen gelesen, dass dies für die Lebenszeit des Verdichter und auch für den Stromverbrauch nicht besonders förderlich ist.
    Hatte nun die Hysterese von 2K auf 4K erhöht und plötzlich lief die WP nur noch ca. 5-6 pro Tag bei einer durchschnittlichen Laufzeit von etwa 2 Stunden.

    Problem hier dann aber wieder ein etwa 30% höherer Stromverbrauch, vermutlich durch die höhere VL Temp, welche nun erzeugt wird.


    Folgende Einstellungen sind derzeit an der Anlage eingestellt.
    Heizungsumwälzpumpe auf höchster Stufe (93W)
    Heizkurvenendpunkt bei 32 Grad
    Hysterese 2K


    Muss auch dazu erwähnen, dass im letzten Dez. 2011 noch 2 zusätzliche Bohrungen a 50m durchgeführt wurden, da es wohl beim Bohren der anderen beiden angeblich 70m Bohrlöcher Probleme gab.
    Die versch. Bohrungen wurde in einem Soleverteiler welcher in einem Schacht im Garten ist verbunden.
    Die Bohrungen wurden damals "frei Schnauze" mit Kugelhähnen abgeglichen...angeblich gibt es hier auch Durchflussmengenzähler dafür wo man dann genau den Durchlauf der einzelnen Stränge aufeinander abstimmen kann.
    Sowas ist auf jeden Fall nich verbaut!
    Ist es möglich, dass eventuell nicht alle Bohrlöcher von der Solepumpe durchgespült werden?
    Kann ich dies Prüfen?
    Habe die Vermutung,da direkt nach dem Einschalten nach etwa 1-2Minuten die Sole Temperatur von etwa 6 Grad auf 1,5 - 2 Grad fällt.

    Außerdem geht sie nach 25minuten Laufzeit auch fast an die 0 grad heran.
     
Thema:

Sole WP optimieren

Die Seite wird geladen...

Sole WP optimieren - Ähnliche Themen

  1. Sole-WP modulieren oder nicht

    Sole-WP modulieren oder nicht: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, für welches System bzw. für welchen Heizungsbauer ich mich entscheide. Mir geht es nur um die...
  2. Ausschreibung Neubau Sole WP - wie vorgehen/ergänzen

    Ausschreibung Neubau Sole WP - wie vorgehen/ergänzen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, die Ausschreibungen für unseren EFH-Neubau mit unserem Architekten zu erarbeiten. Er hat einen...
  3. THZ 403 SOL Probleme

    THZ 403 SOL Probleme: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen und zwar: Habe ich seit 1 1/2 Wochen einen Unterdruckwächter von der Firma Brunner in Kombination...
  4. Auslegung Sole WÜ für EFH als KfW 55 Haus mit ca. 160 m² Wohnfläche

    Auslegung Sole WÜ für EFH als KfW 55 Haus mit ca. 160 m² Wohnfläche: Hallo zusammen, meine Familie und ich haben einen Hausvertrag mit einem regional agierenden GÜ abgeschlossen. Aktuell befinden wir uns mitten in...
  5. Sole-Wasser WP überträgt Schwingungen auf Gebäudewand

    Sole-Wasser WP überträgt Schwingungen auf Gebäudewand: Guten Tag, wir haben eine Sole-Wasser Wärmepumpe der Firma Hoval (Thermalia 8HP) eingebaut. Diese überträgt in der Zeit in welcher sie lädt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden