Sommerstellung Gastherme

Diskutiere Sommerstellung Gastherme im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe mal wieder eine Frage zu meiner Gastherme. Es handelt sich bei dem Gerät um eine Junkers Cerastar ZWR 24. Momentan ist das...

  1. sstark

    sstark

    Dabei seit:
    21. Juni 2007
    Beiträge:
    54
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    München
    Hallo!

    Ich habe mal wieder eine Frage zu meiner Gastherme. Es handelt sich bei dem Gerät um eine Junkers Cerastar ZWR 24. Momentan ist das Gerät auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser) eingestellt (Linker Drehschalter an der Therme auf Stellung "Sonnenschirm"). Auch der Temperaturfühler steht sowohl für Normal- als auch Spartemperatur auf der Stellung "Aus".

    Trotzdem kann ich von Zeit zu Zeit hören, dass im Heizkreislauf Wasser bewegt wird (ich höre das, weil ich immer noch Probleme mit Luft im HK habe). Ist das normal bzw. darf oder muss das so sein?

    Bei der Prüfung der Schalterstellungen ist mir aufgefallen, dass ich den linken Drehschalter zur Einstellung der Temperatur des Heizungswasser nur bis Stellung "E" drehen kann (max. 75 Grad Temperatur).
    Das mag für meine Anlage richtig sein, aber ist es normal, dass die Einstellung einer höheren Temperatur mechanisch geblockt ist? Kann es sein, dass dieser Schalter irgendwie "verdreht" aufgesteckt ist und ich deshalb meine Heizung auch nicht komplett auschalten kann?

    Vielen Dank und viele Grüße,
    Sören
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Gernot

    Gernot

    Dabei seit:
    18. September 2006
    Beiträge:
    130
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Taucha
    Hallo,
    einige Heizungen lassen im Sommerbetrieb ab und an die Heizungspumpe laufen um ein "Festkeimen" zu verhindern. Steht bestimmt irgendwo in der Bedienungsanleitung, wenn es so ist.
    (Vorsicht! Gefährliches Laien-Halbwissen!) ;)
     
  4. sstark

    sstark

    Dabei seit:
    21. Juni 2007
    Beiträge:
    54
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    München
    Irgendwie so was wäre zumindest eine sinnvolle Erklärung :think, danke für die Meinung!

    Andere Möglichkeiten?
     
  5. S.Oertel

    S.Oertel

    Dabei seit:
    11. Mai 2006
    Beiträge:
    701
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-ingenieur
    Ort:
    Meckl.-Vorp.
    Hast Du denn das Handbuch mal gelesen?
    Meine Cerasmart macht das auch und ich finde das durchaus sinnvoll, sodaß ich mir da auch keine grauen Haare wachsen lasse - hab eh schon genug! ;)

    Das ist absicht! Wenn man höher will (muß), einfach das gelbe Dingens rauspopeln und um 180° versetzt wieder reinstecken.

    Gruss
    Sven
     
  6. sstark

    sstark

    Dabei seit:
    21. Juni 2007
    Beiträge:
    54
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    München
    Ja, eigentlich schon. Also diese Bedienungsanleitung, die an der Therme steckt - was anderes hab ich nicht, da ich die Therme mit der Wohnung gekauft habe. Online bei Junkers hab ich auch nichts anderes gefunden.
    Steht das da drin und ich habe es übersehen?

    Ah, ok! Ist ja eventuell durchaus sinnvoll, hat mich aber dann doch etwas verwirrt.

    Danke!
     
Thema:

Sommerstellung Gastherme

Die Seite wird geladen...

Sommerstellung Gastherme - Ähnliche Themen

  1. Haustechnikraum dauerhaft über 30 °C warm

    Haustechnikraum dauerhaft über 30 °C warm: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In unserem Neubau (2013) ist der Hausstechnikraum dauerhaft über 30 °C warm. Wir haben eine...
  2. AuroCompact von V - Größe Pufferspeicher

    AuroCompact von V - Größe Pufferspeicher: Hallo liebe Forengemeinde, wir befinden uns gerade beim Neubau eines EFH mit ca 200 m² Fläche, Heizlast von 7,8 kW mit Fußbodenheizung. Wir...
  3. Gibt es eine Faustformel für die benötigte Leistung einer Gastherme?

    Gibt es eine Faustformel für die benötigte Leistung einer Gastherme?: Hallo Experten! Ich möchte mir in meinem Haus eine Gastherme installieren. Wie kann ich denn sicher herausfinden wieviel Leistung meine...
  4. Nachtabsenkung FBH und Gastherme angleichen?

    Nachtabsenkung FBH und Gastherme angleichen?: Hallo zusammen, habe früher in einer ETW gewohnt, daher war das nie ein Thema. Nun ziehen wir bald in ein Haus und mich interessiert die...
  5. Neue gastherme für Altbau, Schichtenladespeicher, Wasserhärte

    Neue gastherme für Altbau, Schichtenladespeicher, Wasserhärte: Also unser (3personen) Haus 120qm (Wohnfläche) ist von ~1958 und die alte Gasheizung, eine Rohleder von 1993, soll nun endlich gegen eine neue...