Ständer asymmetrisch auf Punktfundament

Diskutiere Ständer asymmetrisch auf Punktfundament im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Auftrag an den Zimmereibetrieb: Carport auf bereits vorhandene, vom Gartenbauer gesetzte Punktfundamente stellen. Der Zimmermann hatte vorher dem...

  1. capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12. August 2008
    Beiträge:
    1.137
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Auftrag an den Zimmereibetrieb: Carport auf bereits vorhandene, vom Gartenbauer gesetzte Punktfundamente stellen.

    Der Zimmermann hatte vorher dem Zuschneiden die Fundamente ausgemessen, muß sich aber vertan haben. Im Ergebnis stehen jetzt viele Füße ganz auf dem Eck ihres jeweiligen Punktfundaments. Manche Ständer stehen zudem sehr nah an der handgesetzten Stützmauer, die sich bei Regen wie Würfelzucker vollsaugt.

    1. Ist das ein statisches Problem? Es handelt sich um "Pfostamente" von Beton Braun, die auf verdichtetem Schotter (abgestuftes Gemisch) stehen und auch von oben mit verdichtetem Schotter fixiert sind.

    2. Ist die Nähe zur Mauer vom konstruktiven Holzschutz her ein Problem?

    3. Das ganze sieht auch noch ziemlich bescheiden aus. Kann der Auftragnehmer das noch unter Toleranz abtun?

    [​IMG]


    Wenn 1. kein Problem ist, ist ein Versetzen der Mauer vielleicht die einfachste Lösung.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    2. August 2007
    Beiträge:
    16.081
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    zu 1. kann ich ich sagen murks.

    zu 2. kann ich sagen murks hoch zehn.

    zu 3. kann ich sagen kopf schüttel!
     
  4. Gast

    Gast Gast

    Carport halt ein Paar Zentimeter verrücken dan gehts doch.
     
  5. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    2. August 2007
    Beiträge:
    16.081
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    wer oder was geht?
    der fragesteller zu fuß?
     
  6. capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12. August 2008
    Beiträge:
    1.137
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Nein, Verrücken des Carports ist leider nicht, weil die Abstände auch schon in sich nicht stimmen. Wenn man ihn so rückt, daß die Pfosten mittig in den Mauerlücken stehen, dann sind andere gar nicht mehr auf ihrem Punktfundament.

    Es geht eigentlich nur:

    - einzelne Pfosten verrücken (was ggf. einen neuen Längsträger erfordert)

    - die handgesetzte Mauer versetzen

    Mauer versetzen geht vermutlich recht schnell und löst 2. und 3. Was ich nicht gut beurteilen kann, ist 1. Da die Pfostamente Pyramidenstümpfe sind, sollten sie gegen Kippen oder rausziehen ganz gut durch die verdichtete Schotterschicht geschützt sein. Im Zweifelsfall muß ich mal einen Statiker mieten.
     
Thema:

Ständer asymmetrisch auf Punktfundament

Die Seite wird geladen...

Ständer asymmetrisch auf Punktfundament - Ähnliche Themen

  1. Neubau: Ausführung Flachdach - Stand der Technik?

    Neubau: Ausführung Flachdach - Stand der Technik?: Hallo zusammen, aktuell plane ich mein Neubau EFH mit Flachdach, zusammen mit einem Generalunternehmer. Bei der Durchsicht der...
  2. Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz

    Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz: Schönen guten Tag zusammen, ich möchte den aktuellen Stand von Porenbeton vs. Poroton diskutieren. Grundlegend erreichen sowohl Poroton (gefüllt...
  3. Lautsprecher in Wand, Ständer durchtrennbar?

    Lautsprecher in Wand, Ständer durchtrennbar?: Hallo, ich möchte in eine bestehende doppelt beplankte Trockenbauwand drei Lautsprecher einbauen. Ein Lautsprecher müsste allerding genau an...
  4. Egalisationsanstrich: Stand der Technik 2017

    Egalisationsanstrich: Stand der Technik 2017: Guten Morgen zusammen, wir bauen gerade unser EFH und gestern kam die Frage, ob wir für einen Egalisationsanstrich zusätzliche 7,50€ pro qm...
  5. Schmale 2-flügelige Fenster Stand der Technik?

    Schmale 2-flügelige Fenster Stand der Technik?: Wir haben schmale 2-flüglige Fenster in unserem Neubau. Im Winter zieht es bei diesen immer rein. Dachte erst das die Dämmung zwischen Rahmen und...