Stahlstütze ausschäumen

Diskutiere Stahlstütze ausschäumen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi, weis nicht, ob richtiges forum.... haben zum abfangen einer fensterecklösung im keller eine stahlstütze länge 2,50m. jetzt muss ich...

  1. #1 hobo1995, 9. Juni 2010
    hobo1995

    hobo1995

    Dabei seit:
    5. Januar 2009
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kleinwallstadt
    Hi,

    weis nicht, ob richtiges forum....

    haben zum abfangen einer fensterecklösung im keller eine stahlstütze länge 2,50m.
    jetzt muss ich diese innen mit gipsfaser verkleiden, was auch nicht gerade toll ist. würde es mit vorgebohrten löchern machen und die platten mit stahlschrauben festschrauben.

    jetzt aber die eigentliche frage:
    ist das ein planungs- und ausführungsfehler eine stahlstütze hohl zu verbauen und nicht auszuschäumen. hier ist doch was zu machen, um die gefahr der tauwasserbildung im winter und schimmel an der verkleidung zu vermeiden, die stütze ist zwar außen gedämmt, aber immer noch der kälteste punkt im raum. winter war zwar nicht geheizt, da bauphase und wir hatten massiv eis an der stütze. ein bekannter hat gesagt, dass ich löcher bohren sollte und die stütze sauber mit dämmschaum auschäumen sollte.

    ist das denn ok und wenn ja was für einen schaum nehme ich denn da?

    gruss und danke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 9. Juni 2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Zur Frage der Befestigung und zur Frage von Löchern in der Stahlstütze gibt Ihr Tragwerksplaner sicher gerne Auskunft.
    Ebenso zu der Frage, ob die Verhinderung der Konvektion in der Säule sinnhaft ist.
     
  4. #3 hobo1995, 9. Juni 2010
    hobo1995

    hobo1995

    Dabei seit:
    5. Januar 2009
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kleinwallstadt
    gute antwort...

    @herr dühlm...

    danke für die gute antwort. :respekt
    dann ist ja alles klar. da der statiker dies ja so eingeplant hat ist die antwort ja schon vorgegeben.

    wenn sie was planen, hoffe ich doch, dass sie auch die lösung vorschlagen, welche sie sich überlegt haben und nicht ihre meinung nach der ausführung ändern.

    ob richtig oder falsch sei mal dahingestellt.
    aber hierzu wäre eine unabhängige meinung zur bewertung recht hilfreich!!
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dann wirst Du die Detailplanung einem zweiten Statiker vorlegen müssen (kostenpflichtig).
     
  6. #5 hobo1995, 9. Juni 2010
    hobo1995

    hobo1995

    Dabei seit:
    5. Januar 2009
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kleinwallstadt
    noch mal danke

    dann sollte man die letzte antwort am besten per copy und paste in jeden forenbeitrag kopieren in dem ähnliche fragen kommen.

    nur am besten nicht vergessen, statiker in fliesenleger, holzbauer, dachdecker, heizungs-sanitär,....... ändern!:winken
     
  7. #6 Gast036816, 9. Juni 2010
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    moin moin,

    @ hobo1995 nun mal auf´m teppich bleiben.

    Was soll das ausschäumen bringen, wenn die wärme an den stahlflanken aussen abgetragen wird, wird die der iinenliegende schaum dies nicht verhindern, stahl hat nun einmal den besseren wärmeleitfaktor.

    Ich verkleide stahlhohlprofile nur, wenn der brandschutz dies erfordert. Dann gibt es dazu erprobte und zugelassene details. Da wird die beplankung nicht im stahl eingebohrt/geschraubt.

    Freundliche grüße aus berlin
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema: Stahlstütze ausschäumen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. stahlstützenverkleiden

Die Seite wird geladen...

Stahlstütze ausschäumen - Ähnliche Themen

  1. Türe an Stahlstütze, wie ausführen?

    Türe an Stahlstütze, wie ausführen?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Innenausbau in Eigenregie durchzuführen. Nun hängen wir an 2 Details, von denen wir nicht sicher...
  2. Stahlstützen für Garagenüberbau

    Stahlstützen für Garagenüberbau: Guten Tag! Wür überbauen unsere Garage, so dass ein Anbau an unserer Reihenhaus entsteht, in welchem in der 1 Etage Räume und in der 2. Etage...
  3. Spechtschaden ausschäumen?

    Spechtschaden ausschäumen?: Hallo, bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Unterforum gelandet bin. Habe einen Spechtschaden in meiner WDVS mit einer 30er Dämmung. Meine...
  4. Ausschäumen Wohnungseingangstüre Schallschutz

    Ausschäumen Wohnungseingangstüre Schallschutz: Hallo liebe Forumsgemeinde bei uns in einem 10 Familien Altbau aus dem Jahr 1910 werden neue Wohnungseingangstüren eingebaut. Die Türen sind...
  5. Wespennest in WDVS - nach Beseitigung ausschäumen?

    Wespennest in WDVS - nach Beseitigung ausschäumen?: Moin moin, ich habe leider über einem Rolladenkasten ein Wespennest in meiner WDVS-Fassade (Styrodur). Ich bin gerade dabei die Wespen zu...