Stellantriebe falsch eingebaut?

Diskutiere Stellantriebe falsch eingebaut? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, zur Regelung unserer Fussbodenheizung wurden vom Installateur Stellantriebe von Oventrop (1012465 B0510) eingebaut. Nun habe ich im...

  1. #1 rolflehnert, 15. November 2006
    rolflehnert

    rolflehnert

    Dabei seit:
    15. November 2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    DElbrück
    Hallo,

    zur Regelung unserer Fussbodenheizung wurden vom Installateur Stellantriebe von Oventrop (1012465 B0510) eingebaut.

    Nun habe ich im Obergeschoss das Gefühl, dass es dort mit der Regelung nicht ganz klappt. Mal ist es zu warm und mal wieder zu kalt.
    Ich habe mir daraufhin das Beiblatt der Stellantriebe angesehen und Oventrop schreibt dort, eine Montage senkrecht nach unten sei nicht zulässig.

    Nun sind die Stellantriebe für das Obergeschoss vom Installateur aber über Kopf eingebaut. Kann mein Problem hieran liegen, oder was hat dies denn sonst für Auswirkungen?

    Bei Oventrop habe ich auch schon nachgefragt, aber leider bisher noch keine Antwort erhalten :( . Aber vielleicht kann mir ja einer von euch die Frage beantworten.

    Gruß Rolf
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Jürgen V., 15. November 2006
    Zuletzt bearbeitet: 15. November 2006
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20. August 2003
    Beiträge:
    999
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Nordrein Westfalen- OWL-Kreis Paderborn
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Senkrecht nach unten deswegen nicht, sollte mal etwas tropfen soll/darf es nicht in den Stellmotor tropfen.

    Über Kopf verstehe ich nicht, oder ist senkrecht nach oben gemeint ?

    Das währe dann allerdings richtig. Was ist denn mal zu warm und mal zu kalt,
    die Raumtemperatur selber, oder Fußboden.

    Welche Temperaturen sind denn am Vorlauf des Verteilers.

    Ich gehe mal davon aus das Raumthermostaten im Einsatz sind, wo sind die
    Positioniert worden, neben den Lichtschaltern, hinter den Türen,

    Kann es sein Das Fremdwärme die beeinträchtigt, warme Zugluft aus anderen angrenzenden Räumen. Das der Fußboden auskühlt wenn die RAUMTEMARATUR erreicht ist, ist nichts ungewöhnliches.

    Bliebe noch die Worte für Suche oben * hydraulischer Abgleich *
    könnte aber auch * Kuhschwanzheizung * sein. :winken

    Fragen über fragen
     
  4. #3 rolflehnert, 15. November 2006
    rolflehnert

    rolflehnert

    Dabei seit:
    15. November 2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    DElbrück
    Danke für die schnelle Antwort.
    Mit "über Kopf" meinte ich senkrecht nach unten, also dies was Oventrop als nicht zulässig beschreibt. Deshalb habe ich auch geglaubt, dass u.U. die Regelung hierdurch nicht richtig arbeiten kann.

    Und "mal zu kalt und mal zu warm" meint, dass die Raumthermostate in allen Räumen auf "Zimmertemperatur" stehen und es dem einen Raum ziemlich kalt ist und ein anderer deutlich wärmer ist. Irgendwann wird dann auch der kalte Raum mal wärmer, dann aber wärmer als der andere.
    Ich hoffe meine Beschreibung klingt nicht zu konfus.

    Gruß Rolf
     
  5. Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20. August 2003
    Beiträge:
    999
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Nordrein Westfalen- OWL-Kreis Paderborn
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Wie geht das??

    Kannst du mal ein Bild vom Verteiler einstellen bitte.
    Bei einer FBH ist daseigendlich nur möglich wenn der Verteiler
    zb. im Keller montiert wurde.

    Bei allen anderen Varianten sollten Die Stellantriebe oben sein.

    zu warm zu kalt, hier sicher der der Abgleich.
     
  6. #5 rolflehnert, 17. November 2006
    rolflehnert

    rolflehnert

    Dabei seit:
    15. November 2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    DElbrück
    Hallo,

    die Regelung mit den Stellantrieben ist im Erdgeschoss und die betroffene Fussbodeheizung im Obergeschoss.

    Ein Foto habe ich angehängt.

    Gruß Rolf
     
  7. #6 Achim Kaiser, 18. November 2006
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Die Regler arbeiten in jeder Lage einwandfrei, da es sich um Dehnstoffelement handelt.

    Der Grund die Dinger nicht überkopf zu montieren liegt in der elektrischen Schutzklasse der thermisch gesteuerten Stellantriebe. Sie sind nicht gegen Wassereintritt gesichert.
    Wird das Ventil des Stellantriebs undicht und tritt Wasser aus, so kann es zu einem Kurschluss in den Stellantrieben kommen oder andere - bei Berührung gefährliche - Situationen auftreten.

    Es gibt genügend Anlagen die so gebaut seit Jahrzehnten problemlos funktionieren.
    Das Restrisiko jedoch bleibt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Stellantriebe falsch eingebaut?

Die Seite wird geladen...

Stellantriebe falsch eingebaut? - Ähnliche Themen

  1. eingebaute Fenster im Neubau

    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  2. Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung?

    Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung?: Hallo Fachleute, bei uns wurde das Erdreich von einem Tiefbauer für den Kellerbau hergerichtet. Bei dem Einschalen der Bodenplatte wurde...
  3. Rohbau falsch eingemessen

    Rohbau falsch eingemessen: Ein fröhliches Hallo in die Runde. Ich habe mich angemeldet, da ein "kleines" Problem aufgetaucht ist: Wir lassen uns auf unserem Grundstück...
  4. Risse in der Silikonfuge wg. falscher Badewannenmontage?

    Risse in der Silikonfuge wg. falscher Badewannenmontage?: Hallo, bei unserer Badewanne hat sich die Silikonfuge an 2 Stellen gelöst, die wir auf eine nicht fachgerechte Montage zurückführen. Wenn man...
  5. Fragen an Gerichtsgutachter: Bodenplatte zu tief, zu dünn, mit falscher Betongüte

    Fragen an Gerichtsgutachter: Bodenplatte zu tief, zu dünn, mit falscher Betongüte: Vor langer Zeit fingen wir mit dem Bauen an - Baustopp jedoch vor 2 Jahren. Trotz Bodengutachten wurde die Bodenplatte, eine Kombination aus...