    Hallo zusammen,

    wir betreiben in unserem Haus eine KWL Schrag Recovery deluxe 250 mit Sommerbypass.
    Zur Zeit wird die Anlage über 3 normale Schalterwippen gesteuert:
    1. ein / aus
    2. Sommerbypass ein / aus
    3. Luftungsstufe 2 / 4

    Die Lüftungsanlage steht auf dem Dachboden, Schalter sind im EG, Kabel im Leerrohr.

    Ich würde nun gerne die Schalter durch ein elektronisches Steuerungsmodul ersetzen, daß mir mehr (automatische) Optionen bietet, z.B.:

    - Anschluß eines Außenthermometers und automatisches Abschalten der Lüftung bei Überschreiten einer definierten Außentemperatur (Vermeidung einer zusätzlichen Aufheizung durch die Lüftung)
    - Automatisches ein / auschalten des Sommerbypass bei definierten Temperaturen
    - Zeitgesteuertes Schalten der Lüftungsstufen
    - Urlaubsschaltung (Minimallüftung)

    Gibt es Steuermodule, die diese (und weitere) Optionen bieten? Ist ein Anschluß eines solchen Moduls ohne aufwändige Zusatzverkabelung möglich?

    Vielen Dank & beste Grüße
    Frank
     
  2. #2 windtalker, 30.04.2010
    windtalker

    windtalker

    Dabei seit:
    21.06.2009
    Beiträge:
    279
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ingenieur
    Ort:
    NRW
    ..ich würde zuerst einmal bei Sc**** nachfragen...:think
     
  3. Papi

    Papi

    Dabei seit:
    24.09.2007
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    LKR OL
    Nun ja, zumindest auf der homepage kann ich beim Hersteller nichts entsprechendes finden.
    Da außerdem meine Erfahrungen mit support & Ersatzteilversorgung nicht die besten sind würde ich gerne eine universelle Schaltung verbauen (lassen). Da an die Lüftung ja jeweils nur einfache "ein / aus Befehle" gesendet werden sollte das doch kein Problem darstellen - meinem laienhaften Verständnis nach.

    Gruß
    Frank
     
  4. Ralf S

    Ralf S

    Dabei seit:
    14.08.2008
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektmanager
    Ort:
    Brannenburg
    Was hast Du für eine Heizungssteuerung?
    Ich habe es bei mir über die bestehende Heizungssteuerung realisiert, dort ist schon wenigstens die Außentemperatur vorhanden. Die Funktionen muss man etwas zweckentfremden, aber dafür könnte ich jetzt sogar die Lüftung übers Internet anwerfen ;-)

    Mit 2 bis 3 elektronischen Bauteilen ließe sicherlich recht einfach auch der automatische Bypass realisieren, ich kenne jedoch die Spezifikationen nicht.

    Auf die Abschaltung bei hohen Temperaturen würde ich eher verzichten. Schließlich arbeitet der Wärmetauscher ja auch da und kühlt die hereinkommende Luft runter (zumindest so lange nicht der Bypass versehentlich aktiv ist...).

    Gruß,

    Ralf
     
  5. Papi

    Papi

    Dabei seit:
    24.09.2007
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    LKR OL
    Hallo Ralf,

    danke für Deine Antwort.

    Heizungssteuerung fällt aus (ohne daß ich Dir jetzt die genauen technischen Daten nennen könnte).

    Abschaltung bei hohen Temperaturen: Wenn die Außentemperatur über der Innentemperatur liegt kann die Zulufttemperatur auch mit Wärmetauscher ja nur irgendwo dazwischen liegen, ich habe daher auf jeden Fall eine zusätzliche Erwärmung im Haus (Ansaugung auf dem Dach).

    Noch jemand eine Idee?

    Gruß
    Frank
     
  6. derF

    derF

    Dabei seit:
    09.03.2009
    Beiträge:
    444
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Isen
    Bei mir realisiere ich das ganze mit dem 1-wire System. In den Wohnräumen wird die Luftfeuchtigkeit gemessen und dementsprechend gelüftet.
     
Thema: Steuerung der KWL
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. (schrag recovery deluxe 250)

    ,
  2. universelle steuerung für kwl

Die Seite wird geladen...

Steuerung der KWL - Ähnliche Themen

  1. 1980er Haus mit FBH und Ölheizung optimieren (Steuerung, Temperaturen etc.)

    1980er Haus mit FBH und Ölheizung optimieren (Steuerung, Temperaturen etc.): Hallo Zusammen, meine Freundin hat ein Haus Bj. 1982/1983. Das Haus ist relativ groß, mit ~300m² Wohnfläche, von denen ca. 200m² beheizt werden....
  2. Raffstoren-Steuerung im Wohnzimmer

    Raffstoren-Steuerung im Wohnzimmer: Hallo liebes Forum, wir bauen gerade ein EFH und ich bräuchte mal wieder Euren Rat. Und zwar geht es um die Raffstoren-Steuerung. bei uns...
  3. Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin

    Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin: Hallo, ich suche eine möglichst einfache Steuerung für meine solarthermie in Kombination mit einem wassergeführten Kamin. Verbaut ist ein 1000...
  4. Steuerung einer Fussbodenheizung

    Steuerung einer Fussbodenheizung: Hallo Forum, habe hier einige interessante Beiträge über Fussbodenheizungen gelesen und hoffe, dass ich hier mit meiner Frage richtig gelandet...
  5. Lunos Steuerung Defekt

    Lunos Steuerung Defekt: Hallo zusammen, wir sind 2019 in unser Haus von T&C gezogen. Dieses ist mit einer Lüftungsanlage von Lunos ausgestattet. Da uns diese Anlage am...