    Hallo,

    angenommen in einem Mehrfamilienhaus müsste in einer Wohnung der Unterverteiler komplett erneuert werden.
    Dann wäre man ja aufgrund dieser Umbaumaßnahme rechtlich dazu verpflichtet alle Stromkabel in der Wohnung gemäß dem Stand der Technik mit FI Strang auszustatten und sofern dies nicht der Fall wäre, wäre der Austausch aller nicht FI Stromkabel zwingend vorgeschrieben.

    Wie sehe es hinsichtlich der Zuleitung vom Hauptverteiler im Keller zum Unterverteiler der Wohnung aus?
    Hier wäre nicht FI das Thema, sondern die Stärke des Kabels.
    Denn vor ca. 40 Jahren wurden ja wesentlich dünnere Kabel verlegt, wäre es trotz Sicherung welche bei eventueller Überlastung der Leitung rausspringen würde zwingend nötig auch die Leitung vom Hauptverteiler des Hauses zum Unterverteiler der Wohnung zu erneuern?

    Welche konkreten Vorschriften würden gelten?

    Gruß

    Darius
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Fassade

    Fassade

    Dabei seit:
    5. September 2013
    Beiträge:
    131
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    Thüringen
    Benutzertitelzusatz:
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Wenn nur der Verteiler erneuert werden muss fällt das unter Instandsetzung Reparatur und es müsste nicht angepasst werden.
    Sofern in der Wohnung nichts geändert wird. Wird zusätzlich installiert muss das neue den neusten Vorschriften entsprechen.
    Warum muss er erneuert werden?
    Wenn in der Wohnung die passenden Kabel liegen ist es aber sinnvoll gleich FI nachzurüsten.
    Die Installation in der Wohnung muss ja eh geprüft werden!
    Was sind FI Stromkabel?
    Das gleiche gilt für die Zuleitung.

    Sinnvoll ist auch wenn der Elektriker kommt auch gleich einen E-Check der gesamten Anlage durchzuführen um eventuelle Schwachpunkte aufzudecken und ggf. zu reparieren.
     
  4. karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15. April 2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Die TAB deines Versorgers.
    Ansonsten hat Fassade schon recht gut beschrieben, was zu beachten ist. Es gab auch mal eine Broschuere "Elektroinstallation im Spannungsfeld von Anpassung und Bestandsschutz“, die sich mit dem Thema befasst hat.
     
  5. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13. Januar 2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Ich tippe mal:
    - nicht FI-Stromkabel = 2-adrige Verlegung
    - FI-Stromkabel = 3 adrige Verlegung mit gr/ge
     
  6. mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30. Dezember 2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Als Laie könnte ich mir auch vorstellen, dass man einfach eine kleinere Sicherung verwendet.
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Würde aber an der Sache nichts ändern, da die Leitung für 63A dimensioniert sein muss, unabhängig von der Vorsicherung.
     
  8. Fassade

    Fassade

    Dabei seit:
    5. September 2013
    Beiträge:
    131
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    Thüringen
    Benutzertitelzusatz:
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Naja R.B. ob das vor 40 Jahren auch schon war weiss man nicht. Ansonsten greift auch hier der Bestandsschutz.
    Es sollte auf jeden Fall eine Sicherung sein die passend nach Kabelquerschnitt verlegeart etc. richtig ist.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Mit dem Begriff "Bestandsschutz" bin ich immer sehr vorsichtig.

    Mir ging es aber nur darum, dass man eine nicht zulässige Zuleitung zu einer UV nicht durch eine Vorsicherung gesund beten kann. Ob die Zuleitung zur UV noch zulässig ist, das kann man aus dem Eingangsbeitrag nicht entnehmen. Es wäre gut möglich, es ist aber aufgrund des Alters auch fraglich, ob man hier noch mit "Bestandssschutz" argumentieren kann. Folglich bleibt nur eine Bewertung nach erfolgter Begutachtung, dann kann man entscheiden.
    Das was landläufig mit "Bestandsschutz" bezeichnet wird ist noch lange kein Freibrief.
     
  10. Fassade

    Fassade

    Dabei seit:
    5. September 2013
    Beiträge:
    131
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    Thüringen
    Benutzertitelzusatz:
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Ja ich wollte das böse Wort auch nicht verwenden da es da immer Diskussionen gibt.
    Es ging mir darum das vor 40 Jahren vermutlich nicht gefordert war das die Zuleitung für 63 Ampere ausgelegt ist.
    Daher die Leitung grundsätzlich zulässig ist und nicht getauscht werden muss aufgrund zwischenzeitlich geänderter Anforderungen.

    Für den Rest habe ich ja auf den E-Check verwiesen der bei solchen Dingen Klarheit bringen sollte.
    Auch einen ggf. erforderlichen Austausch der Zuleitung...
     
  11. PowerRail

    PowerRail

    Dabei seit:
    20. November 2015
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechnikermeister
    Ort:
    Bochum
    Wo soll denn sowas gefordert sein?
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    DIN 18015-1, irgendwo im Kap. 5. Einfach nachlesen. FIndet sich analog auch in den TAB, zumindest bei uns. Dort irgendwo im Kap. 6.
     
  13. PowerRail

    PowerRail

    Dabei seit:
    20. November 2015
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechnikermeister
    Ort:
    Bochum
    DIN 18015 ist eine Planungsnorm, keine Forderungsliste.

    Und die TAB bezieht sich auf Hauptleitungen. Hier gehts aber um den Nachzählerbereich.
     
  14. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Auch im Nachzählerbereich gibt es Hauptleitungen...

    Entscheidend dürfte aber die Netzform sein!
    Wenn es sich um ein TN-C(-S)-System handelt, wird man eine PEN-haltige Zuleitung mit Querschnitt unter 10mm² Cu verantwortlich nicht mehr so weiterverwenden.
     
  15. PowerRail

    PowerRail

    Dabei seit:
    20. November 2015
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechnikermeister
    Ort:
    Bochum
    Da eine Hauptleitung per Definition ausnahmslos ungezählten Strom führt, ist deine Aussage leider falsch.

    Die Hauptleitung(en) geht/gehen immer vom Übergabepunkt bis zum Zählereingang.
     
  16. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die 18015 findet über die aaRdT ihren Zugang zur Forderungsliste, viel Spaß wenn Du einem Richter erklären sollst, warum Du das missachtet, Deinen Kunden nicht darüber aufgeklärt, und stattdessen nach Deinem dicken Daumen dimensioniert hast. Sowohl die -1 als auch -2 sind in Teilen einzuhalten, auch gem. TAB, d.h. Du bestätigst dem Kunden dass Du für den Zählerplatz den Teil 1 und den Stromkreisverteiler den Teil 2 einhälst, aber für die Leitung dazwischen interessiert Dich das alles nicht, obwohl es auch dafür Anforderungen in der o.g. Norm gibt.
     
  18. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    863
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Außerdem verweist die TAB auf einige Punkte der DIN 18015. Auch von daher ist sie in diesen Punkten einzuhalten.
     
Thema:

Stromkabel vom Hauptverteiler zum Unterverteiler auch Erneuerungspflichtig?

Die Seite wird geladen...

Stromkabel vom Hauptverteiler zum Unterverteiler auch Erneuerungspflichtig? - Ähnliche Themen

  1. Flexible Verteilung der Steckdosen auf Aktoren

    Flexible Verteilung der Steckdosen auf Aktoren: Hallo, ich denke zur Zeit darüber nach wie ich die Steckdosen eines Raumes in der Verteilung flexiebel auf mehrere Aktoren aufteilen kann....
  2. Erneuerungspflicht Heizungsanlagen älter 30 Jahre

    Erneuerungspflicht Heizungsanlagen älter 30 Jahre: Hallo zusammen, im vermieteten Zweifamilienhaus besteht eine Ölheizungsanlage von 1986 (Brenner allerdings von 1987..), die also erneuert werden...
  3. Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage

    Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage: Hallo, Ich würde gerne für mein geplante Installation noch ein paar Meinungen, Ideen oder Verbesserungen erfragen. Zu den Vorraussetzungen: -...
  4. Stromkabel verlegen außen an der Fassade bzw. hinter der Dämmung

    Stromkabel verlegen außen an der Fassade bzw. hinter der Dämmung: Hallo! Unser Elektriker hat die Kabel für die Rollläden und Außenbeleuchtung an der Hausmauer außen verlegt (damit innen in den bewohnten...
  5. Unterverteilung

    Unterverteilung: Hallo, guten Abend. Von der Hauptverteilung geht eine Leitung zu einer Unterverteilung. In der Unterverteilung sind 5 Leitungssicherungen...