Ìch hab im OG (eine Wohneinheit) einen Subverteiler geplant, der Elektriker meinte das man vernüftigerweise nur 2 Polige Sicherungselemente nimmt (die dann wohl 2EH im Schrank brauchen) Trotzdem ich schon vieles zusammen auf eine Sicherung gegeben habe, komm ich auf 18 Stromkreise d.h. 36 EH -> mit einem 40EH UnterputzSchrank wirds also eng .. gibt es einen 48er, 50er oder erst wieder 60er ?
2-polige Leitungsschutzschalter ("Sicherungselemente" bezeichnet eher Schraubsicherungssockel bzw. Neozed-Trenner) sind üblicherweise nicht nötig (außer es ist ein "Dreiecksnetz"), es reichen dann 1+N-polige! Vermutlich meinte er jedoch solche. Klar gibt es auch Verteiler mit 48TE (4-reihig), aber bei Dir dürfte der 5-reihige (60TE) durchaus sinnvoll sein, denn es müssen ja wohl auch noch mindestens ein (besser mehrere) FI-Schutzschalter mit hinein!
Es gibt 4 x 12TE. Einfach mal auf den Webseiten der Hersteller schauen. Dort findet sich das komplette Lieferprogramm. Ob die Größe ausreicht? Tja, das hängt wohl von Deiner Planung ab. Ob 2 pol. sinnvoll ist? Unter Umständen JA, aber ich kenne die Vorschriften in A nicht. Gruß Ralf
Ja es sind 1+N also (Phase und Nullleiter) gemeint; Wegen FI ich wollte trotzdem es nur eine Wohneinheit ist fürs Bad einen eigenen FI .. Der Ele meinte das sei übertrieben. (Ich kenn 4! Elektriker aller Richtungen (2x HTL,Meister, Praktiker) und JEDER meint etwas anderes )
In D wäre inzwischen nur ein FI pro Wohneinheit gar nicht mehr erlaubt. Man muß auch die Relation wahren: Bei ner Handvoll Stromkreisen tuts (wenn keine Außenkreise darunter sind) notfalls auch ein einziger. Aber 18 Kreise alle auf denselben FI zu hängen, ist widersinnig! Denn der FI wird deutlich öfter auslösen als einer der LS. Wozu dann deren feine Aufteilung? Und: Nein, es ist nicht "Phase und Nulleiter" gemeint!!! Sondern "Phase (besser "Außenleiter") und Neutralleiter". Das N steht nämlich für den Neutralleiter. Und der ist etwas anderes! Ein Nulleiter (PEN) darf hingegen niemals geschaltet oder abgesichert werden, auch nicht mitgeschaltet. In Neuanlagen dürfen bei derartigen Querschnitten aus gutem Grund überhaupt keine PEN-Leiter mehr verwendet werden.
Wo steht denn das? Hm. meist löst der FI nur aus, wenn der ach so begabte Hausbesitzer selbst an der Installation herumpfuscht. Fehlauslösungen kommen so gut wie nie vor. Allerdings bei 18 Stromkreisen sollte wohl dert Überlastschutz bei einem FI auch mal angeschaut werden.