    Hallo,

    wir haben im EG Anhydrit- und im Keller und OG Zementestrich. Beide liegen seit 4 Wochen. Bei gestrigen Start des Aufheizprogramms mit der Wärmpepumpe hat der Installateur nur eine Zielhöchsttemperatur von 35 Grad Rücklauf eingeben. Gestartet hat er mit 22 Grad Vorlauf, da er meinte der Estrich sei schon sehr trocken.

    Frage:
    Reichen die 35 Grad aus um evtl. Risse im Estrich zu erkennen? Er möchte das Programm 2x laufen lassen (insgesamt 34 Tage). Ist das für die Aushärtung des Estrichs notwendig oder sollte nach dem ersten Programm die Belegreife geprüft werden und dann auf den zweiten Lauf verzichtet werden?

    Kleines Problem am Rande. Der Wasserdruck ist innerhalb von zwei Tagen zweimal auf null gesunken. Lt. Installateur liegt dies an der automatischen Entlüfung. Realistisch?

    Gruß
    Swisttaler
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    4. Januar 2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    ob die 35° reichen hängt letztlich davon ab, wie Deine WP ausgelegt ist. Sollte im Regelfall aber auf eine maximale (im normalen Betrieb) Temperatur von 30 oder 35° ausgelegt sein. Dann sind auch die 35° für das Funktionsheizen ok, obwohl ich zur Sicherheit 5°K über die Auslegetemperatur gehen würde. Sinn ist es ja Risse zu "provozieren", damit man sie jetzt sanieren kann, statt dass sie einige Jahre später von alleine unter (und durch) Deine Fliesen entstehen.
    Bei WP musst Du auch noch bedenken, dass hier meist mit der Rücklauftempertur gearbeitet wird, schreibts Du ja auch. Im Vorlauf hast Du dann aber sicher 40° oder gar 45°. Und 50° ist die maximale Tempertur, mit der Du den Estrich "bearbeiten" darfst.
    Das ganze nennt sich wie gesagt Funktionsheizen und soll nur die Funktion (Rissfreiheit) testen. Hat mit dem Trocknen erst mal nichts zu tun, außer dass es dabei natürlich zwangsweise auch trockener wird. Im Regelfall ist der Estrich danach aber noch nciht trocken genug. Da hilft nur messen und solang weiter heizen UND lüften, bis er trocken ist.

    Zum Druck: Wenn er schlecht gespült/gefüllt hat, und dadurch sehr viel Luft im System war kann das sein. Sollte sich aber nach 1 Woche legen und dann muss der Druck auch konstant bleiben.

    Uwe
     
Thema:

Temperatur Aufheizprogramm

Die Seite wird geladen...

Temperatur Aufheizprogramm - Ähnliche Themen

  1. Lüften bei Aufheizprogramm der Fußbodenheizung

    Lüften bei Aufheizprogramm der Fußbodenheizung: In unserem neu gebauten EFH läuft gerade das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung! Gibt es Vorschriften zur Lüftung der Räume während des...
  2. MFH mit Pelltkessel, VL-Temperatur viel zu hoch --> katastrophaler Wirkungsgrad

    MFH mit Pelltkessel, VL-Temperatur viel zu hoch --> katastrophaler Wirkungsgrad: Hallo zusammen, ich bin Wohnungseigentümer in einem MFH mit 16 Einheiten. Das Haus, BJ 2014, wird über eine Pelletheizung mit Heizwärme und...
  3. Temperatur Badezimmer - Durchluss FBH

    Temperatur Badezimmer - Durchluss FBH: Hallo zusammen, ich betreibe seit einigen Jahren eine Wärmepumpe mit FBH. Alle Kreise werden angenehm warm. Nur der Kreis "Bad" macht ab und an...
  4. Kleines Betonfundament bein niedrigen Temperaturen

    Kleines Betonfundament bein niedrigen Temperaturen: Hallo zusammen, wir versetzen eine Terrassentür von mittig in der Wand nach außen an die Wand, um mit der Wärmedämmung eine bessere Kante zu...
  5. Temperaturen in einer Keller-ähnlichen Konstruktion

    Temperaturen in einer Keller-ähnlichen Konstruktion: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein Problem habe, mit dem ich nicht weiterkomme. Die zentrale Frage ist von einem Fachmann...