Thermische Ablaufsicherung

Diskutiere Thermische Ablaufsicherung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo in die Runde! Bin neu hier und suche Experten... Folgendes ist mir passiert, wir haben einen Hof gekauft und eine Feststoffheizung mit...

  1. Markgraf

    Markgraf

    Dabei seit:
    15. Dezember 2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ethnologe
    Ort:
    Allstedt
    Hallo in die Runde!

    Bin neu hier und suche Experten...
    Folgendes ist mir passiert, wir haben einen Hof gekauft und eine Feststoffheizung mit Solarthermie einbauen lassen. Nun war es so, das o.g. thermische Ablaufsicherung kaputt war, was aber nicht zu bemerken war, da die Leitung mit einer Muffe direkt in ein HT Rohr zum Abfluß eingebunden war.
    Also lief fast zwei Wochen lang kaltes Wasser in den beheizten Kessel. Ich habe mich gewundert und an mir, meinem Heizstoff usw gezweifelt.
    Kann mir jemand sagen, wieviel Kaltwasser in dieser Zeit durch eine 15er Leitung in den Abfluß gegangen ist?
    Ich würde das gerne bei der Schlußrechnung für den Heizungsbauer abziehen, ist das ok? Immerhin hätte die Anlage (z.B. mit einsehbarem Trichter) so gebaut werden müssen, das das fliessende Wasser bemerkt werden kann, liege ich da richtig? Der Brennstoffverbrauch in dieser Zeit war ebenfalls fast 4x so hoch wie üblich...

    Danke erstmal
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das kann man seriös nicht beantworten weil die Druckverhältnisse nicht bekannt sind. Von ein paar Tropfen bis hin zu einigen m3 ist alles möglich.

    Gruß
    Ralf
     
  4. Markgraf

    Markgraf

    Dabei seit:
    15. Dezember 2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ethnologe
    Ort:
    Allstedt
    Die Leitung ist direkt an das Kaltwasser angebunden, augenblicklich liegen ca. 4 bar an der Wasseruhr an. Druckminderer ist nicht eingebaut.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was für ein Fehler war aufgetreten?
    Warum hat das niemand gehört?
    Wie lang ist die KW Leitung zur TAS?

    Je nach Auslegung des Ofens und der TAS, muss diese locker 1m3/h und mehr durchsetzen können. Das kann man normalerweise nicht überhören. Also wäre denkbar, dass der Fehler dazu geführt hat, dass der Durchfluß mehr oder weniger reduziert war.

    Du siehst, da hilft die beste Glaskugel nichts.

    Gruß
    Ralf
     
  6. Markgraf

    Markgraf

    Dabei seit:
    15. Dezember 2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ethnologe
    Ort:
    Allstedt
    Der Kessel ist wohl einmal zu heiß geworden und die Ablaufsicherung ist angesprungen, aber wohl nicht mehr ausgegangen. Zu hören ist da kaum was, selbst wenn man daneben steht, ich hab das nur bemerkt, weil das HT Rohr am Abfluß heiß war, rein zufällig...
    Länge der KW Leitung zur TAS sind ca. 2,50 m bis zum T-Stück an der 22 (oder 20er)Zuleitung, die wiederum ist mindestens 20-25 m lang, hoffe das hilft weiter, weiß nicht, welche Angaben noch fehlen.
    Wie sollte ich mich am besten dem Heizungsbauer gegenüber verhalten?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Genau da liegt das Problem. Die TAS war vermutlich nicht die ganze Zeit völlig offen, sondern hat nur nicht mehr richtig geschlossen. Für diese These spricht auch, dass man fast nichts gehört hat, denn wenn da mehr als 1m3/h durch gegangen wäre, hätte man das mit Sicherheit gehört.

    Die Frage ist, warum hat die TAS nicht mehr richtig geschlossen? Schmutzpartikel? TAS defekt?

    Hier bleiben so viele Unsicherheitsfaktoren, dass man keine Aussage darüber treffen kann, wieviel m3 Wasser da in den 14 Tagen durch den Abfluss gerauscht sind.

    Evtl. könnte man über den Zählerstand noch schätzen, aber da hast Du vermutlich auch keine Vorher-/Nachher-Daten.

    Gruß
    Ralf
     
  8. Markgraf

    Markgraf

    Dabei seit:
    15. Dezember 2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ethnologe
    Ort:
    Allstedt
    Zweimal wurde versucht die TAS zu reparieren, nix hat geholfen, heute wurde sie getauscht. Soll ich mich also still verhalten und alle etwaigen Kosten selbst tragen, nur weil ich sie nicht exakt benennen kann? Wenn es nur ein paar Tropfen gewesen sein sollen, dann wäre vermutlich nicht die fast 2m lange Kupferleitung zum HT Rohrabfluß und dieser selbst kochend heiß gewesen, aber na gut, was soll`s.
     
  9. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Es ist leider so.

    Auf der einen Seite trägst Du als Betreiber der Anlage ein allgemeines Betriebsrisiko.
    Auf der anderen Seite musst Du Schadenersatzforderungen auf Heller und Pfennig genau NACHWEISBAR aufführen können. Der Verlust der Betriebsstoffe geht sehr wahrscheinlich auf Deine Rechnung. Den Wechsel der TAS (Material und Lohn) geht auf das Konto des Erstellers. Ist ja (wahrscheinlich) Gewährleistung.
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Um die paar Meter Rohr kochend heiß zu machen genügen ein paar Liter heißes Wasser.

    Ich verstehe den Ärger, aber ich sehe keine Möglichkeit wie man hier den Fehler in Zahlen fassen kann. Das wäre aber nötig um einen Schaden geltend zu machen, denn ansonsten artet das in einen ewigen Streit aus. Ich könnte Dir Argumente liefern nach denen der Schaden nur 1m3, also etwa 8,- € beträgt, und genau so Argumente, dass der Schaden 800,- € beträgt. Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen.

    Gruß
    Ralf
     
  12. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16. Mai 2007
    Beiträge:
    6.190
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    Wieviel ist denn 4x so viel Verbrauch in Euro?
     
Thema:

Thermische Ablaufsicherung

Die Seite wird geladen...

Thermische Ablaufsicherung - Ähnliche Themen

  1. Badenplatte unter Haus und Dopppelgarage Thermisch trennen ja oder nein?

    Badenplatte unter Haus und Dopppelgarage Thermisch trennen ja oder nein?: Hallo, ich muss entscheiden, ob Haus und Garage eine Gemeinsame Bodenplatte bekommen oder ob sie Thermisch getrennt werden. Angedacht vom...
  2. Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?

    Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?: Zunehmend wird in Medien mit erheblichen Primärenergieeinsparungen bei Sanierungsmaßnahmen geworben. [Link entfernt] Dass normierter...
  3. Thermische Trennung Klinkerriemchen Klinker/Mauerwerk Fensterseiten

    Thermische Trennung Klinkerriemchen Klinker/Mauerwerk Fensterseiten: Hallo zusammen, für unsere Fenster links und rechts sind Klinkerriemchen vorgesehen. Um diese Riemchen jedoch zu legen, müsse eine Art...
  4. Thermische Ablaufsicherung - lange Stichleitung

    Thermische Ablaufsicherung - lange Stichleitung: Hallo, die Thermische Ablaufsicherung meines Festbrennstoffvergasers bekommt zwangsläufig eine lange Stichleitung (ca. 20 Meter, Heizkessel ist...
  5. Thermischer Riss in neuer Glasschiebetür

    Thermischer Riss in neuer Glasschiebetür: Hallo zusammen Wir haben in unserer Schiebetür im neuen Wintergarten einen thermischen Riss. Nun soll die Scheibe ausgetauscht werden. Ist...