Thermostate nach 3 Jahren defekt

Diskutiere Thermostate nach 3 Jahren defekt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wohnen jetzt ziemlich genau zwei Jahre in unserem neugebauten Haus. Die Zimmer sind alle mit FBH mit Raumthermostaten. In den letzten...

  1. chrgros

    chrgros

    Dabei seit:
    20. November 2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektingenieur
    Ort:
    Overath
    Hallo,
    wir wohnen jetzt ziemlich genau zwei Jahre in unserem neugebauten Haus. Die Zimmer sind alle mit FBH mit Raumthermostaten. In den letzten Wochen sind insgesamt drei Thermostate kaputt gegangen.

    Was kann denn zu so einem gehäuften Auftreten führen?
    - mangelhafte Qualität des Herstellers
    - Fehler bei Verkabelung ???
    - Fehlerhafte Anpassung an die Ventilparameter ???
    - ...

    Danke für eure Kommentare!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was für einen Defekt haben die Thermostate?
    Um was für Thermostate handelt es sich genau? (elektronisch oder mechanisch)

    Die einfachen Klick-Klack sind normalerweise sehr robust.

    Gruß
    Ralf
     
  4. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Drei von wieviel???? Warum müssen die Themostaten denn überhaupt schalten? :shades
     
  5. chrgros

    chrgros

    Dabei seit:
    20. November 2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektingenieur
    Ort:
    Overath
    @ R.B.
    Das sind elektronische Thermostate.

    Bei zwei der Thermostate war folgendes zu beobachten:
    - Das Klicken, das beim Schalten entsteht war schwächer als bei funktionierenden
    - Wenn das Thermostat schaltet, wird nicht nur der Ausgang zum Ventil geschalten, sondern auch ein "leuchtender" Ring um den Stellknopf aktiviert. Dieses Leuchten ist bei den defekten Geräten schwächer als bei den "Guten".

    Beim Dritten war nach dem "Einschaltknacken" ein weiteres Knacken zu hören, das den Ausgang wieder auschaltete.

    @OldBo
    Drei von Elf ist doch eine Menge, oder?
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Glaskugelmodus: Da scheint es irgendwo einen Übergangswiderstand zu geben, der dann zu einem Spannungsfall führt.

    Warum der 3. nach dem Schalten wieder in seine Ursprungsstellung zurückfällt, kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich die Glaskugel auf Hochglanz polieren.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Thermostate nach 3 Jahren defekt

Die Seite wird geladen...

Thermostate nach 3 Jahren defekt - Ähnliche Themen

  1. Dach aus den 30 iger Jahren

    Dach aus den 30 iger Jahren: [EDIT] Ich sehe ich bin im Neubauforum, kann das jemand verscheiben ? Danke Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier bei euch Richtig mit meinen...
  2. Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen)

    Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen): Hallo. Ich stehe vor der Aufgabe, eine Treppe in einen WOhnraum im Keller zu planen und auch umzusetzen - also selbst zu bauen. Von...
  3. Risse - 2 Jahre altes Haus

    Risse - 2 Jahre altes Haus: Hallo Wir haben bei unserem 2 Jahre altem Hause folgende Risse zwischen Wand und Decke und in der Wandecke entdeckt. Sind diese normal?...
  4. 3 Meter Abstand zur Strasse kann nicht eingehalten werden

    3 Meter Abstand zur Strasse kann nicht eingehalten werden: Hallo, ich bin neu, würde hier gerne eine Frage stellen, um ggfs. besser einzuschätzen, ob ich Erfolgsaussichten habe, wenn ich einen Anwalt...
  5. 2 Reihenhäuser zusammenlegen - Änderung Gebäudeklasse von 2 auf 3