THZ 403 SOL Probleme

Diskutiere THZ 403 SOL Probleme im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Es gibt diese vier Einstellungen: Schliesser AUS: bei Eingangssignal 230 V werden der Zuluft lüfter, der Abluftlüfter, der Fortluftlüfter und der...

  1. #41 andy1986, 30.12.2018
    andy1986

    andy1986

    Dabei seit:
    21.02.2014
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Stuttgart
    Es gibt diese vier Einstellungen:

    Schliesser AUS:
    bei Eingangssignal 230 V werden der Zuluft
    lüfter, der Abluftlüfter, der Fortluftlüfter und der
    Verdichter ausgeschaltet

    Öffner AUS:
    bei Eingangssignal 0 V werden der Zuluftlüfter,
    der Abluftlüfter, der Fortluftlüfter und der Ver
    dichter ausgeschaltet.

    Schliesser ÜBERWACHUNG:
    bei Eingangssignal 230 V werden der Abluft
    lüfter, der Fortluftlüfter und der Verdichter aus
    geschaltet, wenn der Zuluftlüfter ausgeht.

    Öffner ÜBERWACHUNG:
    bei Eingangssignal 0 V werden der Abluftlüfter,
    der Fortluftlüfter und der Verdichter aus
    geschaltet, wenn der Zuluftlüfter ausgeht.

    Bisher steht er auf Öffner AUS. Wäre da Öffner ÜBERWACHUNG besser?
    Aber eigentlich steht da ja überall der Verdichter wird abgeschalten...
     
  2. #42 andy1986, 30.12.2018
    andy1986

    andy1986

    Dabei seit:
    21.02.2014
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Stuttgart
    Ja, bin handwerklich geschickt. Würde da morgen ein Bild davon machen.
     
  3. #43 andy1986, 31.12.2018
    andy1986

    andy1986

    Dabei seit:
    21.02.2014
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Stuttgart
    So, habe mal die Anlage geöffnet, im Prinzip sind es nur 2 Drähte die an den Funkempfänger angeschlossen werden. Ich glaube da kann nicht viel falsch gemacht werden oder?
    [​IMG]
    [​IMG]

    Eher die Einstellung oder?
     
  4. Skogen

    Skogen

    Dabei seit:
    17.02.2018
    Beiträge:
    327
    Zustimmungen:
    117
    Beruf:
    Gast
  5. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    1.016
    Zustimmungen:
    140
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Berlin
    Seite 46 und 47.
     
  6. #46 andy1986, 07.01.2019
    andy1986

    andy1986

    Dabei seit:
    21.02.2014
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Stuttgart
    Sorry für die verspätete Antwort.
    Frohes neues Jahr erstmal.
    Die Frage ist, welche Einstellung die passende ist?

    Öffner AUS:
    bei Eingangssignal 0 V werden der Zuluftlüfter,
    der Abluftlüfter, der Fortluftlüfter und der Ver
    dichter ausgeschaltet.

    Öffner ÜBERWACHUNG:
    bei Eingangssignal 0 V werden der Abluftlüfter,
    der Fortluftlüfter und der Verdichter aus
    geschaltet, wenn der Zuluftlüfter ausgeht.
     
Thema:

THZ 403 SOL Probleme

Die Seite wird geladen...

THZ 403 SOL Probleme - Ähnliche Themen

  1. Probleme EFH 1964

    Probleme EFH 1964: Hallo zusammen, zu wen muss Ich bzw. wer schaut sich das Haus komplett an und sagt mir was kaputt ist bzw. was saniert und/oder repariert werden...
  2. Ausschreibung Neubau Sole WP - wie vorgehen/ergänzen

    Ausschreibung Neubau Sole WP - wie vorgehen/ergänzen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, die Ausschreibungen für unseren EFH-Neubau mit unserem Architekten zu erarbeiten. Er hat einen...
  3. Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb

    Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb: In unserem frisch erworbenem Altbau wurde letzten Winter fast alles erneuert, vieles in Eigenleistung, alles, was kritisch werden kann wurde...
  4. Probleme mit meiner Anlage - Pluggit PluggPlan Avent G

    Probleme mit meiner Anlage - Pluggit PluggPlan Avent G: Hallo, ich habe eine ETW erworben, insgesamt 5 Parteien. Bei 4 Parteien wurde die oben genannte Lüftngsanlage eingebaut, das DG hat ein anderes...
  5. Probleme mit einer Abstützmauer

    Probleme mit einer Abstützmauer: Hallo und schönen guten Abend, da ich hier neu bin erst einmal ein Hallo und Grüße an alle - Wir haben ein EFH gebaut. Dieses liegt an einem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.