Toleranz bei Bodeplatte und Garage

Diskutiere Toleranz bei Bodeplatte und Garage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten. unsere Bodenplatte fürs Haus (Fertighaus) und Garage (Holzständerbau mit Aufkantung) wurde gegossen. Nachdem die...

  1. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Hallo liebe Experten.

    unsere Bodenplatte fürs Haus (Fertighaus) und Garage (Holzständerbau mit Aufkantung) wurde gegossen.
    Nachdem die Schalung entfernt wurde habe ich die Maße mit dem Plan verglichen und einige Unterschiede festgestellt.

    Jetzt bin ich vielleicht aus Unwissenheit zu pingelig und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ob es Schlimm ist oder alles in Ordnung.

    Fundament Garage + Aufkantung:
    Durchfahrt Soll: 2560 mm; Ist: 2530 mm
    Innen Soll: 2990 mm; Ist: 2965 mm
    Gesamtbreite Soll: 3340 mm; Ist: 3330 mm
    Die Aufkantung sollte überall 175 mm breit sein. Schwankt aber zwischen 168 mm und 175 mm.
    Stärke der Bodenplatte Soll: 200 mm; Ist 190 mm (je nachdem wo man mißt)

    Bodeplatte:
    Stärke der Betonschicht Soll: 250 mm; Ist ~ 235 - 240 mm.

    Die Bodenplatte ist aber in Waage und hat bis heute keine Risse (Donnerstag gegossen)

    Was mich noch verwundert ist ein Holzpflock der mit eingegossen wurde. Daran sind Leerrohre für die Stromversorgung im Technikraum befestigt. Der Holzfpflock steckt vermutlich im Kiesbett. Kann man das so machen?
    Ich habe Angst das der Pflock wie ein Strohhalm Wasser zieht. Ist die Bodenplatte dort nicht undicht?

    Ich habe 2 Bilder mit angehängt.
    Bodenplatte im Hintergrund Garage
    [​IMG]
    Bodenplatte mit Leerrohren und Holzpflock
    [​IMG]
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Was sagt Dein Statiker zur unterschrittenen Dicke?

    Generell:
    Das ist Handwerk, nicht industrielle Metallverarbeitung.
    Daher sind Toleranzen im cm-Bereich meist normal, da nicht vermeidbar.
     
  4. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Danke für die rasche Antwort.
    Die Statik hat die Baufirma die die Bodenplatte macht übernommen. Der Geschäftsführer hat die Arbeit selbst überwacht. Die Firma genießt bei uns im Ort einen guten Ruf, von daher möchte ich halt nicht lospoltern.

    Soll ich das jetzt reklamieren? Was ist mit dem Holzpflock? Muss ich mir da Sorgen machen.
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.555
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Gesamtbreite mit 3 cm differenz ist zu viel. Höhe der bodenplatte mit 1 cm höhenunterschied ist in Ordnung. Was das holzflock engeht ist zu spät, der steckt halt drin. Wie wird die bodenplatte abgedichtet?
     
  6. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Hallo Yilmaz
    Es kommt noch V60 Bitumenbahnen auf die Bodenplatte. Nur versteh ich nicht warum der blöde Pflock nicht rausgemacht wurde. Rausbohren?

    Was mach wegen den 3cm? :(
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.555
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn er keine kontakt mit stahl hat würde ich den so drinne lassen, alles andere macht die sache noch schlimmer. Wichtig ist natürlich vollflächige abdichtung.

    Die aufkantung im einfahrt ist 3 cm zu schmall? Rechts und links 1,5cm wegschneiden oder wenn mit garantor passt so lassen ( oh mann das hört sich bei mir so an als wäre alles in ordnung. NEIN trotz der lösungsvorschläge von mir ist es nicht in ordnung!)
     
  8. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Danke,

    wie geh ich die Sache nun am geschicktesten an? Ich kann mir gut vorstellen das die Baufirma sagt alles normal so. Erstmal nicht zahlen?
    Ist unser erstes Haus und wir sind grad erst bei der Bodenplatte.. :fleen
     
  9. Baukram

    Baukram Gast

    am besten dem Bauleiter die Sache erklären, ich halte das für relativen Kleinkram, und ist im Rahmen.
    Die Fertighausfirma kommt eh noch messen und wird dazu schon was sagen.
    keine Panik
     
  10. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Habe noch ein Foto gefunden wo der Pflock zu sehen ist. Also den müssen die ja immer wieder angefasst haben (Sauberkeitsschicht Dämmung, Folie, ect)... Ich glaube fast der ist absichtlich dadrin, nur für was?
    [​IMG]

    Ja ich werde morgen mal "Dumm fragen". Danke für eure Hilfe.
     
  11. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.555
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Damit sind die leerrohre für versorger befestigt.
     
  12. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Ja hab ich mir auch gedacht. Nur ist das so in Ordnung?
    Der Pflock steckt ja im Kiesbett und durchdringt Sauberkeitsschickt, Folie, Dämmung und Betondecke.
    Der verrottet doch sicher irgendwann und zieht auch Wasser.
    Ist mir halt unverständlich. Ich geh davon aus das es immer so gemacht wird hier in der Gegend, aber irgendwie komisch.
     
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Laienmeing: Der muß natürlich raus und das Loch sauber zugemacht werden!
     
  14. #13 Carden. Mark, 7. August 2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Provimeinung - wenn Sie verlangen das der raus muss, dann muss der raus - weil so nicht vereinbart.
    Schädlich ist der aber nicht. Wenn ich nämlich sehe wie dicht die Rohre stehen, wird dieser Pflock die Trageigenschaften und die Dichtigkeit nicht negativ beeinflussen. Das macht schon eher der Rest.

    Breiten / Höhendifferenzen:
    Bevor irgend etwas geschnitten wird (ist ja eine negative Beeinträchtigung der Betonkonstruktion) erst einmal herausfinden ob die Toleranzen sich schädlich auswirken. Mit anderen Worten, paßt das geplante Tor noch rein - oder nicht??
    Aus dem Kopf heraus (bitte um Korrektur wenn falsch) darf die Grenzabweichung bei Bauwerksöffnungen bis zu 12 mm betragen bei einer Weite von bis zu 3,0 m.

    PS: immer ca. 10,0 cm von den Ecken und Kanten entfernt messen.
     
  15. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Hallo Mark,

    danke für die gute Erklärung. Wie ist dieser Satz gemeint: "Das macht schon eher der Rest."
     
  16. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  17. #15 Carden. Mark, 8. August 2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Bezogen auf die recht eng zusammenliegenden Rohrdurchgänge ohne weitere Dichtungsmaßnahmen. Ergo - maximal zulässige Wasserangriffsart = Bodenfeuchtigkeit.
     
  18. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Hallo

    Der Bauleiter für die Bodenplatte meinte das der Pflock selbstverständlich rauskommt wenn wir das wünschen. Allerdings muss die Decke dort aufgebrochen und dann wieder verfüllt werden.

    Ein Architekt von einem Nachbargrundstück war zufällig in der Nähe. Dem habe ich das gezeigt und der meinte drinnlassen. Die Decke sei so in Ordnung und auch sauber gegossen. Unter der Bodenplatte sind gut 1,20 m Kies, da kommt auch kein Wasser hoch. Wenn jetzt noch die Bitumenschicht draufkommt ist das auch dicht. Wenn wir den Pflock rausmachen lassen machen wir mehr kaputt.
     
Thema: Toleranz bei Bodeplatte und Garage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. toleranzen bodenplatte garage

Die Seite wird geladen...

Toleranz bei Bodeplatte und Garage - Ähnliche Themen

  1. unterkellerte Garage isolieren und abdichten aber wie?

    unterkellerte Garage isolieren und abdichten aber wie?: Ich habe folgendes Problem ich möchte dieses Jahr meinen Keller ausbauen über 2 geplanten Räumen (Schlafzimmer, Abstellraum) liegt ein nicht...
  2. Lichtes Maß nicht eingehalten,Toleranz oder Mangel ?

    Lichtes Maß nicht eingehalten,Toleranz oder Mangel ?: Hallo zusammen:bau_1: Wir lassen uns gerade von einem Bauträger einen Bungalow von ca 130qm bauen und bis jetzt sah alles gut aus. Heute viel auf...
  3. Rückbau Garage und Mauer durch Nachbar - Problem

    Rückbau Garage und Mauer durch Nachbar - Problem: Vor 60 Jahren wurde hier unsere Garage an die des Nachbarn angebaut. Seine Wand ist ein Stück länger als unsere Garage wodurch sich eine...
  4. Luftfeuchtigkeit in Garage sinnvoll senken

    Luftfeuchtigkeit in Garage sinnvoll senken: Zustand: Ich habe eine Fertiggarage aus Stahl. Die steht auf einem Betonfundament. Das Fundament ist etwas größer als die Garage. Vorne und hinten...
  5. Mauerdurchbruch in Garage

    Mauerdurchbruch in Garage: Hallo zusammen, ich plane an meinem Haus BJ 1970 einen Durchbruch von einem ausgebauten Kellerraum (Tiefparterre) in die ehemalige Garage (soll...