    Hallo liebe Experten,

    heute musste ich die Hiobsbotschaft vernehmen, dass der Horizontalschlitz vom Elektriker in einer tragenden Porotonwand die Wand so schwächt, dass der Statiker zu folgender Aussage kommt:
    "Diese Wand ist zu 100 % ausgelastet.
    Eine Methode die Schlitze kraftschlüssig zu schließen ist mir nicht bekannt.
    Aus meiner Sicht muss die Wand erneuert werden."

    Die Wand ist 2,2m breit und 2,68m hoch. Der Ziegel ist ein Poroton Planziegel-T1,0 mit den Maßen: Länge x Breite x Höhe 498 x 145 x 249.
    Der Schlitz 1.3m breit und 6cm hoch für 3 Leerrohre übereinander und dann noch mal 60cm breit mit 2cm Höhe. Also insgesamt 1,9m breit und ca. 3cm tief.

    Nun meine Frage:
    Packt das der Quellmörtel nicht?
    Wird der vielleicht aus dem Mauerwerk herausgedrückt?


    Grüße
    Stefan
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 VolkerKugel (†), 16. Juni 2009
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Wenn ...

    ... der Statiker sagt die Wand muss neu, dann muss sie erneuert werden :konfusius .

    Wer hat denn die waagerechten Schlitze angeordnet/zugelassen?
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ist ne tragende 14,5er Wand aus Hochlochziegeln schon nicht sehr reichlich...
    Aber die dann auch noch horizontal zu schlitzen, ist ME nur noch Dummheit.

    Und Du warst es nicht zufällig selber...?

    Das mit dem Quellmörtel ist auch Unsinn.
    Oder wie hoch ist die Druckfestigkeit der Installationsrohre???

    Davon abgesehen:
    3 Rohre in nur 6cm Schlitz zu quetschen bürgt für schlechten Halt des Verputzes!
     
  5. stel

    stel

    Dabei seit:
    7. Mai 2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Technik
    Ort:
    München
    Es stand ausdrücklich in den Plänen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung und der Architekt hat ihm dies auch im Vergabegespräch erläutert.
    Der Elektriker wusste es halt besser und hat die Leerrohre in der Betondecke vielleicht vergessen und dann ohne Rücksprache die Schlitze gemacht.

    Heute hat der Elektriker einen befreundeten Statiker das mal anschauen lassen und der meinte aus seiner langjährigen Berufserfahrung heraus, dass wir ruhig schlafen können. Nun gut, jetzt will es der Architekt noch schriftlich von diesem anderen Statiker haben. Ich vermute aber, dass dieser sich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wird.

    Bzgl. Quellmörtel: Die Leerrohre würden dann durch Stegleitungen auf den Stein genagelt ersetzt werden.
     
  6. Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17. August 2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ahhhh...ja....

    Der eine Statiker sagt: Wand zu 100% ausgereizt, Abbruch, neu machen.
    Der andere sagt: Paßt scho', kein Problem.

    Interessant...na...dann sucht Euch am besten das raus, was Euch besser gefällt.

    Thomas:mauer
     
  7. #6 pauline10, 16. Juni 2009
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Also ich kenne Bilder aus KS-Vorträgen, da wurde eine ebenfalls geschlitzte 11,5-er Wand wieder mit reinem Zementmörtel egalisiert. Ohne Abriss.

    Also die Wahrheit liegt möglicherweise in der Mitte.

    Wenn allerdings die Wand vorher schon an der Grenze belastet war, kann ich die Abrissforderung des Statikers verstehen. Er muß schließlich seinen Kopf hinhalten und nur er weiß, wie stark die Wand schon vorher belastet war. Das kann der andere garnicht beurteilen.

    Also Abriss!!! was sonst?

    pauline
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. stel

    stel

    Dabei seit:
    7. Mai 2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Technik
    Ort:
    München
    Ja, ihr habt recht, auch unser Architekt, will es jetzt so.
    Der Elektriker sieht seinen Schaden noch nicht wirklich ein. Er möchte das dies nur in Stücken getan werden soll und nur die beschädigten Ziegel ausgetauscht werden. Die beschädigten Ziegel liegen in der zweiten Reihe von unten. Das kommt ja einem kompletten abtragen gleich. Vielleicht meint er, dass man die unbeschädigten Ziegel wieder verwenden kann.
    Geht sowas?
    Oder wie soll man die von unten rauskriegen ohne die ganze Wand abzutragen?
    Die Ziegel sind geklebt ohne V-Plus.
     
  10. optikus

    optikus

    Dabei seit:
    21. Juli 2008
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Benutzertitelzusatz:
    Brillenklempner ;)
    Er sieht es nicht ein?
    Nun zumindest hat er jetzt was dazugelernt.
    Wände in der Stärke oder schmäler darf man nicht horizontal schlitzen,lernt man schon in der Berufsschule.
     
Thema: tragende Poroton Wand horizontal geschlitzt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wände zu tief geschlitzt

    ,
  2. betonWand zu tief geschlitzt

Die Seite wird geladen...

tragende Poroton Wand horizontal geschlitzt - Ähnliche Themen

  1. Dehnfuge Kamin zur Wand

    Dehnfuge Kamin zur Wand: ich habe ein kleines Problem, ich habe einen 3 Schaligen Kamin, den ich direkt an die Wand gemörtelt habe, laut Hersteller und Baustoffhändler ist...
  2. Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage

    Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage: Der Baustoffhändler meinte Klebe und Amierungsmörtel oder LM21 oder egal..........google sagt Fassadenleichtputz Was sagen die Leute vom Fach...
  3. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?

    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  4. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?

    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  5. Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen

    Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen: Hallo im Forum, es geht um folgendes Vorhaben: zwei Wände sollen entfernt werden, um eine Verbindung zwischen Wohnzimmer und Küche zu schaffen...