Trockner Wama nicht mehr an 5x1,5mm²?

Diskutiere Trockner Wama nicht mehr an 5x1,5mm²? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen! Ich komme gerade von meinem Nachbarn der gerade neue Leitungen in seinem Keller bekommt. Der Installateur will ihm gerade für...

  1. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14. Februar 2007
    Beiträge:
    571
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    Guten Morgen!

    Ich komme gerade von meinem Nachbarn der gerade neue Leitungen in seinem Keller bekommt. Der Installateur will ihm gerade für Trockner und Wama je 3x1,5mm² legen (Aufputz zwischen Zählerschrank und Wama ca. 7 bis 9m) weil,
    5x1,5mm² nicht mehr zulässig seien? Begründung -> der N wird überlastet. :wow

    Hab ich hier was verpasst? Gibt es neue Vorschriften?
    Lege ich Trockner und Wama auf getrennte Phasen habe ich auf N ja nie den Summenstrom und somit imho auch keine Überlastung.

    viele Grüße

    Oliver
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Rudolf Rakete, 20. November 2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!

    Das mußt Du mir mal näher erläutern.
     
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 20. November 2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Das mit dem Summenstrom ist schon möglich.

    Ausserdem ist es unzulässig, Steckdosen mit verschiedenen Phasen über das selbe Kabel zu betreiben.
    Der nächste Eli weiß das nicht, schaltet eine Dose frei und schraubt die andere auf :wow

    Einzig evtl (Elis, korrigiert mich) zulässige Lösung: Die entsprechenden Sicherungen mech. koppeln (wie Herdsicherung), damit sichergestellt ist, dass ALLE Leiter freigeschaltet sind!
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Jepp.

    Man muss unterscheiden ob wir hier von mehreren Stromkreisen ODER von einem aufgeteilten Drehstromkreis reden. Ersteres wäre NICHT erlaubt. Ein aufgeteilter Drehstromkreis ist möglich, vorausgesetzt es werden ein paar Bedingungen erfüllt. Gemeinsame Abschaltmöglichkeit wäre ein Thema, aber auch eine mögliche thermische Überlastung der Leitung (Verlegeart) wäre zu beachten. Die typ. B16A sind spätestens hier fehl am Platz.

    Egal wie, ICH würde so etwas nicht machen, sofern es dafür keinen zwingenden Grund gibt. 2 getrennte NYM 3x1,5 und entsprechend der Verlegeart vorsichern, und die Sache hat sich.

    Gruß
    Ralf
     
  6. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14. Februar 2007
    Beiträge:
    571
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    Danke für die Antworten. Dann hat sich seit 99 ein wenig was geändert...

    @ Rudolf
    Trockner L1, Wama L2
    durch die Phasenverschiebung habe ich ja auf N nie den gesamten Strom beider Geräte in Summe - oder?

    Also als Vergleich habe ich mal die Installlation bei mir in der Waschküche genommen (org. von 1986). Ich habe 2 Steckdosen und die werden mit 5x2,5mm² angefahren 3er Sicherung (also mechanisch gekoppelt).

    Aufputz im Keller der nicht über 20°C wird sehe ich jetzt mal keine Probleme in Form von thermischer Überlast. Das mit getrennter Phase auf den Steckdosen ok - aber darum heißt es ja auch "Spannungsfreiheit feststellen" ;)

    Ok wieder was gelernt...
    Danke nochmals für die Infos!

    Oliver
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und jetzt lass den Eli in Ruhe seine Arbeit machen. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14. Februar 2007
    Beiträge:
    571
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    :D ich hab ja kein Baustopp verhängt ;)

    Was der Bauer nicht kennt frisst er nicht und da frägt man manchmal besser nach..

    viele Grüße (vy 73 ;) )
    Oliver
     
  10. #8 Rudolf Rakete, 20. November 2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ja hast recht, Tschuldigung hatte das mit den getrennten Phasen überlesen. *schäm*
     
Thema:

Trockner Wama nicht mehr an 5x1,5mm²?

Die Seite wird geladen...

Trockner Wama nicht mehr an 5x1,5mm²? - Ähnliche Themen

  1. Keine Statik mehr vorhanden

    Keine Statik mehr vorhanden: Hallo, nachdem wir ein Haus aus 1954 übernommen haben und in der Kernsanierung stecken, kam der Wunsch nach Veränderung der Räumlichkeiten auf....
  2. WIKKA: Aussen Dichtfuge mehr als 3cm in Ordnung?

    WIKKA: Aussen Dichtfuge mehr als 3cm in Ordnung?: Hallo zusammen, vor zwei Wochen hat die Firma Wikka Fenster bei uns die Fenster montieren lassen. Aufmaß und Planung ging alles von denen aus....
  3. Stromschwankungen bei mehreren Lampen/ Geräten

    Stromschwankungen bei mehreren Lampen/ Geräten: Hallo, ich habe zerzeit ein Problem mit der Elektrik in meinem Garten. Schalte ich mehrere Lampen ein zum beispiel Wohnzimmer Flur und dann noch...
  4. Gartenplaner - Mehr Stunden abgerechnet ohne Rücksprache?

    Gartenplaner - Mehr Stunden abgerechnet ohne Rücksprache?: Hallo zusammen, wir haben einen Gartenplaner, der nach einem Vor Ort-Termin mittels Rapport Zettel aufeschrieben hat, das er ca 4 Stunden...
  5. Parkplatz vor dem Haus - Steine trocknen nicht

    Parkplatz vor dem Haus - Steine trocknen nicht: Hallo, seit einigen Tagen hat es bei mir nicht mehr geregnet. Vor dem Haus sind Kfz-Stellplätze gepflastert. Auf diesen befinden sich feuchte...