Tür von Heizungsraum F30? F90?

Diskutiere Tür von Heizungsraum F30? F90? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; moin, gibt es beim EFH und ZFH irgendwelche Forderungen bzgl. der Heizungsraumtür? Feuerschutzklassen? Brandschutzklassen?

  1. honney

    honney

    Dabei seit:
    27. Juni 2009
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    moin, gibt es beim EFH und ZFH irgendwelche Forderungen bzgl. der Heizungsraumtür? Feuerschutzklassen? Brandschutzklassen?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    In den üblichen EFH gibt es keinen Heizraum sondern nur einen Aufstellraum. Man dürfte den Wärmeerzeuger auch in´s Wohnzimmer stellen. Ich müsste jetzt nachschauen, aber wenn ich mich richtig erinnere, wird erst ab 50kW ein Heizraum erforderlich.
    Dementsprechend gibt es bei einem Aufstellraum keine Anforderungen an die Tür.

    Gruß
    Ralf
     
  4. honney

    honney

    Dabei seit:
    27. Juni 2009
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    daraus folgere ich, dass meine Eltern im Keller auch keine neue Tür brauchen sondern die alte Holztür von 1965 drin lassen können .... richtig?
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Warum auch nicht.
    Wäre aber eh Bestand...
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Jepp. So lange sie kein Großkraftwerk im Keller stehen haben...:D

    Gruß
    Ralf
     
  7. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Heizraum ab 50 kW bei festen Brennstoffen. Darunter Aufstellraum :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno
     
  8. zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28. März 2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden
    Nur mal so nebenbei, ist es nicht so das Türen T30 oder T90 heißen und nur Treppen oder Fenster die feuerhemmend/feuerbeständig Zeit X sich F30 oder F60 .... nennen?
     
  9. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10. April 2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    genau so isses zwergi

    F: Wände, Decken, Gebäude-stützen und -unterzüge, Treppen
    T: Türen und Klappen
    G: Brandschutzverglasung oder Fensterelement
    L: Lüftungskanal und -leitungen
    E: Elektroinstallationskanal oder Installationsleitungen
    K: Absperrvorrichtungen in Lüftungsleitungen
    R: Rohrabschottung, Rohrdurchführungen
    S: Schott, Kabelbrandschott

    es könnten auch noch mehr sein
     
  10. zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28. März 2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden
    Danke wusst i doch...*gg

    aber es gibt doch auch
    Verglasung, die nicht unter dem Begriff G läuft sondern noch unter F.... Warum???
     
  11. susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Beide Verglasungen verhindern den Durchtritt von Feuer und Rauch für "geprüfte 30 Minuten". F ist aber höherwertig, da es auch die Hitzestrahlung abhält, damit Wandeigenschaften hat. Und teurer is, logo.
     
  12. Schwarz

    Schwarz

    Dabei seit:
    22. April 2009
    Beiträge:
    677
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hessen
    G-Verglasung lässt Wärmestrahlung durch, F-Verglasung nicht.

    Im Baurecht gibt es bei den Anforderungen bezüglich solcher Gläser kleine, aber feine Unterschiede.

    schwarz
     
  13. zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28. März 2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden
    Danke...

    Ich bin immer sehr Wissbegiehrig
     
  14. honney

    honney

    Dabei seit:
    27. Juni 2009
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    und für Aussenwände gilt W ... also W90 für ne 90 Minuten haltende Aussenwand ;)
     
  15. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    4.783
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    ich ergänze

    W 90 nichttragende Aussenwand !


    Peeder
     
  16. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  17. #15 Achim Kaiser, 31. August 2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Bei ner Gasheizung gilt das so ...

    Bei ner Ölheizung kann dann wieder ne Anforderung vorhanden sein ...
    nicht wegen der Feuerstätte sondern ggf. wegen der Öllageranlage.

    Wenn die Frage beantwortet werden soll stellt sich erst mal die Frage nach dem Brennstoff und dessen Lagerung.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  18. Wicki

    Wicki

    Dabei seit:
    18. Juli 2009
    Beiträge:
    303
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Schwabenländle
    Gehört zwar nicht so ganz zum Thema, aber ...

    welche Art von Türe sollte das Haus von einer Garage trennen?

    Muss es eine feuerhemmende Türe sein? Oder eine gut gedämmte?

    Gruß
    Wicki
     
Thema: Tür von Heizungsraum F30? F90?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. was für eine Türe beim Heizraum

Die Seite wird geladen...

Tür von Heizungsraum F30? F90? - Ähnliche Themen

  1. Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand

    Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand: Hallo liebes Forum, das nächste Projekt läuft an - unser Kleiner braucht ein Kinderzimmer. Dafür trenne ich ein Zimmer ab und muss zuerst bei...
  2. Türe an Stahlstütze, wie ausführen?

    Türe an Stahlstütze, wie ausführen?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Innenausbau in Eigenregie durchzuführen. Nun hängen wir an 2 Details, von denen wir nicht sicher...
  3. Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen

    Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen: Hallo, im Flur (5meter lang und 4 meter breit) gibt es eine Tür (2 meter hoch), die zur andere Wohnung führt, aber die ist verschraubt, weil keine...
  4. Sehr stark stinkende Türen und Zargen

    Sehr stark stinkende Türen und Zargen: Hallo beisammen, eine Mieterin hat vor etwa 30 Jahren ihre Türen und Zargen von Port... verkleiden lassen. Wir haben ihr dies damals leider...
  5. Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?

    Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?: Hallo. Gibt es Türen die Gewalt standhalten, ohne dass man eine Spezialtüre mit "Panzerlegierung" braucht? Also so wie hier:...