Diskutiere Überdimensionierte LWWP Optimieren im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Die WP schaltet momentan 2 mal am Tag für ca. 4-5 Stunden ein, ich muss dazu sagen, dass alle Thermostate im Haus offen sind. Das ist doch ganz...

  1. #61 Deliverer, 18.11.2023
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    882
    Zustimmungen:
    384
    Das ist doch ganz schön ordentlich bei den Temperaturen.
     
    simon84 gefällt das.
  2. #62 nordanney, 18.11.2023
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    2.305
    Zustimmungen:
    1.194
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Aktuell mit zwei Takten solltest du vom Optimum schon jetzt nicht weit weg sein
     
  3. #63 Fabian Weber, 18.11.2023
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    12.984
    Zustimmungen:
    4.935
    @SirWayne, Dimplex und Weishaupt sind baugleich, vielleicht kannst Du ja helfen.
     
  4. #64 SirWayne, 19.11.2023
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    573
    Zustimmungen:
    61
    Baugleich ja, aber die Einstellungsmöglichkeiten unterscheiden sich mittlerweile stark. Bisher gibt es ja keinerlei Informationen um die Anlage einzustellen.
    Ist es zu warm? Ist es zu kalt? Sind einzelne Räume zu kalt oder zu warm?
    Was sind denn die Erwartungen? Was ist das Problem?

    Ansonsten sind die Schritte ja ziemlich die gleichen wie sonst auch:
    1. ERR aufmachen oder abschrauben und ein hydraulischer Abgleich machen
    &
    2. Die Heizkurve einstellen

    Hysterese würde ich nicht unter 2K stellen und die Pumpen würde ich auf Auto machen. Außerdem würde ich die Regelung nach AT machen und nicht nach Raumtemperatur, aber dafür müsste man viel mehr wissen.

    3. Danach Warmwassereinstellungen und Zirkulation prüfen

    Bei einer ON/OFF (nicht modulierende) LWWP kann man keine dauerhafte Spreizung von 5K erreichen. Dies wird je nach Außentemperatur(AT) variieren.

    Bei 5 Grad AT kannst eine Spreizung von 5-6K anstreben. Wenn die AT höher wird wird auch deine Spreizung höher.
     
Thema:

Überdimensionierte LWWP Optimieren

Die Seite wird geladen...

Überdimensionierte LWWP Optimieren - Ähnliche Themen

  1. Specksteinofen KfW55-Haus überdimensioniert?

    Specksteinofen KfW55-Haus überdimensioniert?: Hallo liebe Bauexperten, die Frage, welcher und ob überhaupt Ofen steht an für unseren KfW-55-Neubau. A) Kachelofen der Marke Kr*na,...
  2. Gasbrennwerttherme überdimensioniert?

    Gasbrennwerttherme überdimensioniert?: Liebe Heizungsexperten, wir planen gerade die Heizungsanlage für unseren Neubau, EFH. Hier die Energieberechnungen für unser Haus: [IMG]...
  3. Heizung / Speicher überdimensioniert?

    Heizung / Speicher überdimensioniert?: Hallo zusammen, da bei uns im Haus die Heizung und der Speicher schon "etwas" älter sind (Kessel + Speicher '80, Brenner '91) möchten wir die...
  4. Richtige Auslegung oder überdimensioniert ?

    Richtige Auslegung oder überdimensioniert ?: Hallo Experten. Folgende Eckpunkte laut Energieausweis: EFH mit ca. 250m² beheitzter Wohnfläche für 6 Personen Berechneter Energiebedarf...
  5. Lüftung so OK oder Überdimensioniert

    Lüftung so OK oder Überdimensioniert: Hallo! Wir haben in unserem Altbau eine Lüftungsanlage einbauen lassen. Nach vielem hin und her ist das auch OK so. Wir (und vor allem unser...