Überdruckventil im Heizkörperkreislauf undicht, woran kanns liegen?

Diskutiere Überdruckventil im Heizkörperkreislauf undicht, woran kanns liegen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe folgende Frage (als Laie!): In meinem Heizkreislauf (für die Heizungen) ist ein Überdruckbehälter, sowie ein Überdruckventil...

  1. StruppiOWL

    StruppiOWL

    Dabei seit:
    21. Oktober 2006
    Beiträge:
    110
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Krankenpfleger
    Ort:
    Detmold
    Hallo!

    Ich habe folgende Frage (als Laie!):

    In meinem Heizkreislauf (für die Heizungen) ist ein Überdruckbehälter, sowie ein Überdruckventil eingebaut. Seit ca. 1 Jahr, wird das Überdruckventil regelmäßig undicht, d.h. Wasser tritt dort aus. Für mich als Laie heißt das, das der Druck im Heizkreislauf an den Spitzen zu hoch ist. Das Ventil ist bereits 2 mal getauscht worden. Zusätzlich ist auch noch ein Überdruckbehälter (ne rote Kugen) eingebaut. Der Druck auf dem System liegt bei ca. 2,7 Bar.

    Jetzt meine Frage: Woran kann diese regelmäßig auftretenden Undichtigkeit liegen? Sollte der Überdruckbehälter nicht den Druck puffern? Ist ggf. der ÜBerdruckbehälter kaputt?

    Noch ne Frage am Rande: Ich entlüfte seit 1 Jahr regelmäßig die Heizungsanlage und es kommt immer neue Luft. Die Anlage wurde vor einem Jahr um 6 Heizkörper mit neuer Steigleitung erweitert. Es Gluckert immer morgens, wenn die Umwälzpumpe anspringt. Ne Idee woran das liegen könnte? Habe jetzt DuroVent Automatikentlüfter eingebaut und das ging jetzt die ersten 3 Tage recht gut. Aber ist es normal, daß man so lange regelmäßig entlüften muß?

    MFG und danke für die Antworten!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das ist aber verdammt hoch. Da kann es schon passieren, daß bei Druckänderungen das SV anspricht.
    Sind die 2,7bar wirklich notwendig? Wer hat das gerechnet?
    Bei so hohen Drücken muß auch das SV und MAG entsprechend ausgelegt sein.

    Hier findest Du ein paar Infos zur Druckhaltung.

    http://www.bosy-online.de/Hydraulik-Druckhaltung.htm

    Gruß
    Ralf
     
  4. StruppiOWL

    StruppiOWL

    Dabei seit:
    21. Oktober 2006
    Beiträge:
    110
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Krankenpfleger
    Ort:
    Detmold
    @R.B.: Hab gerad noch mal geguckt und gesehen, daß ich mich mit den 2,7 Bar vertan habe... sind nur 1,7 Bar. Das überdruckventil ist übrigens mit 10 Bar gekennzeichnet. Was hälst du von der Idee, daß der Überdruckbehälter defekt ist? (Danke für den Link, aber wie gesagt, ichbin Laie :o) . Gibt es für das Problem eine spontane (nach möglichkeit einache und Kostengünstige) Idee bzw. Lösung?

    MFG
     
  5. Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    5. Februar 2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Wenn das MAG (Ausdehnungsgefäß) defekt ist, kann der Druck schon zu stark ansteigen.
    10 bar SV bei einer Heizungsanlage? Da ist doch was faul. Üblich sind 2,5.

    Wobei man sagen muss, dass diese Ventile immer wieder mal kaputt gehen und undicht werden, das äussert sich dann aber i.d.R. mit Tropfen.
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    SV mit 10 bar kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber man erlebt immer wieder die unmöglichsten Sachen. Wenn dieses Ventil wirklich tropfen sollte, dann ist es verschmutzt und muss sowieso ausgetauscht werden. Heute baut man eher 3 bar-Ventile ein. Ich hoffe auch, dass es sich um das Heizungsventil und nicht um das TW-Ventil handelt.

    Aber ohne genauere Angaben zur Anlage können weitere Antworten nur Raten sein. :shades

    Gruß

    Bruno
     
  7. StruppiOWL

    StruppiOWL

    Dabei seit:
    21. Oktober 2006
    Beiträge:
    110
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Krankenpfleger
    Ort:
    Detmold
    ... Danke für die Antwort OldBo. Kurz gefragt: was is ein TW-Ventil? Welche Angaben sind denn noch von Interesse um das Prolem genauer beurteilen zu können (wenn das aus der Ferne überhaupt geht) ?

    MFG
     
  8. Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    5. Februar 2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Auch der zur WarmWasserbereitung führende Zweig des TrinkWassers wird mit einem Rückschlagventil und einem Sicherheitsventil (üblich wären z.B. 6 bar) abgesichert, damit sich ausdehnendes Warmwasser nicht in die Leitung zurückgedrückt wird oder den WW-Bereiter zum Platzen bringt. Und dieses SV tropft in Anlagen ohne (durchströmtes) Ausdehnungsgefäß für's Warmwasser (und das sind die meisten) eigentlich immer.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ds klingt schon besser.

    :yikes
    Das kann an sich nur der Prüfdruck sein, aber mit Sicherheit nicht der Ansprechdruck. Wenn Du mal 10bar in Deinem Heizkreis hättest, dann kämen da noch ganz andere Probleme zu Tage. :D

    Wäre denkbar, ist aus der Ferne aber nicht zu sagen. Man kann ein MAG auch falsch einbauen, möglich ist fast alles. Bei erhöhten Druckschwankungen ist aber eine Überprüfung des MAG immer der erste Schritt.

    Gruß
    Ralf
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, welche Angaben? Wie gesagt, aus der Ferne ist es schwierig. Vielleicht wurde ja bei der Wechselorgie versehentlich ein 10 bar-Ventil eingebaut. Hier einmal die üblichen Abkürzungen im SHK-Handwerk.

    Gruß

    Bruno
     
  12. pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Welchen Druck zeigt denn das Manometer in der Heizung an??

    Oder gibt es garkeins. Da würde ich ganz schnell mal eins einbauen lassen. Dann weiß man was da vorgeht.

    Gruß

    pauline
     
Thema: Überdruckventil im Heizkörperkreislauf undicht, woran kanns liegen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizung wasser läuft aus überdruckventil

    ,
  2. überdruckventil tropft ständig

Die Seite wird geladen...

Überdruckventil im Heizkörperkreislauf undicht, woran kanns liegen? - Ähnliche Themen

  1. undichte Bodenplatte?

    undichte Bodenplatte?: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein Haus BJ 1970 gekauft und bin dabei es zu sanieren. Das Haus hatte vor ca. 10 Jahren einen...
  2. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre

    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
  3. Undichter Unterputz Spülkasten

    Undichter Unterputz Spülkasten: Hallo Zusammen, seid einiger Zeit bemerken wir einen Wasseraustritt unter dem Hänge WC. Siehe Bild_1. Das Wasser scheint durch die Silikonfuge...
  4. Sanierung - Undichtes Regenwasser Bogenrohr im betonierten Hausfundament...:((

    Sanierung - Undichtes Regenwasser Bogenrohr im betonierten Hausfundament...:((: Hallo, das Fallrohr kommt senkrecht vom Dach runter und endet in einem 96mm Bogen der im Fundament festbetoniert ist, im Keller kommt das Rohr...
  5. Siphon mehrfach undicht

    Siphon mehrfach undicht: Hallo, bei meinem Neubau ist der Siphon unter dem Waschbecken im Bad mehrfach undicht geworden. Nach dem zweiten Mal wurde der Siffon von...