    Hallo zusammen,
    da mich die Ergebnisse der Suchfunktion nicht erhellen, trete ich direkt an die Experten heran.

    Ich habe ein Holz-Schwingfenster durch ein Alu-Dreh-Kippfenster ersetzen lassen. Nun war der Holzrahmen wesentlich tiefer als der neue Alurahmen.
    Das Alufenster wurde nun soweit (von innen aus gesehen) in die Laibung geschoben, dass außen die Klinker bündig zum Rahmen sind.

    Jetzt habe ich innen in der Laibung einen sichtbaren Blechrahmen im Mauerwerk. (Das Holzfenster hat den Blechrahmen kompl. verdeckt)
    Zwei Fragen:
    1. Welche Funktion hat dieser Blechrahmen?
    2. Wie kann ich die Laibung bzw. den Blechrahmen "verkleiden"? Verputzen wie nach normalem fenstertausch dürfte ja ausscheiden, oder?

    Freue mich über jeden Hinweis.

    Gruss
    Inox
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 rolf a i b, 18. März 2016
    rolf a i b

    rolf a i b

    Dabei seit:
    10. Januar 2007
    Beiträge:
    23.476
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt + Sachverst.
    Ort:
    Berlin
    foto?
     
  4. inox69

    inox69

    Dabei seit:
    17. März 2016
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Bielefeld
    Habe nur ein Foto der Hebe-Schiebetür-Laibung. Ist aber identisch zum Fenster.
    Von innen aufgenommen
    FLaib1.jpg

    Gruss
    Inox
     
  5. #4 rolf a i b, 18. März 2016
    rolf a i b

    rolf a i b

    Dabei seit:
    10. Januar 2007
    Beiträge:
    23.476
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt + Sachverst.
    Ort:
    Berlin
    die blechzarge gehört raus. du kannst dein neues element zwar luftdicht daran anschliessen, weisst du ob das blech eine luftdichte verbindung zur wand hat?
     
  6. inox69

    inox69

    Dabei seit:
    17. März 2016
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Bielefeld
    die Blechzarge liegt mittig in der 400er Wand. Da der Alurahmen vor der Blechzarge eingedichtet ist, gehe ich davon aus, dass die Blechzarge zwangsläufig ebenfalls luftdicht ist.
    Bleiben die Fragen:
    1.Wozu dient die Blechzarge?
    2.Wie verkleide ich die Blechzarge?

    Gruss
    Inox
     
  7. #6 rolf a i b, 18. März 2016
    rolf a i b

    rolf a i b

    Dabei seit:
    10. Januar 2007
    Beiträge:
    23.476
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt + Sachverst.
    Ort:
    Berlin
    aussen ist regendicht die pflicht, innen ist luftdicht die pflicht.

    das solltest du prüfen!
     
  8. Voda

    Voda

    Dabei seit:
    24. März 2009
    Beiträge:
    291
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauzeichner
    Ort:
    92699 Trebsau
    Raus damit, ne effektivere Wärmebrücke gibt´s wohl nicht.
     
  9. #8 Alfons Fischer, 18. März 2016
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ist das wirklich eine Blechzarge oder vielleicht doch eine Stütze? eine solche wäre an dieser Stelle nicht unbedingt ungewöhnlich...
     
  10. inox69

    inox69

    Dabei seit:
    17. März 2016
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Bielefeld
    Es ist in der Tat eine Blechzarge, die an an beiden Seiten und oberhalb des Rahmens verläuft.
    Beim Wechsel des Elements konnte man das sehr gut erkennen. Folgender Aufbau von oben nach unten:
    -Ringanker
    -Rolladenkasten
    -Blechzarge (eigentlich ein Stahlprofil von ca. 20x120mm)
    -Rahmen

    Die Blechzarge seitlich zu entfernen scheint mir zu einfach. Wozu wurde sie dann früher eingebaut?
    Also bleibt das Verkleiden, um die Wärmebrücke zu eliminieren.

    Aber womit??????


    Gruss
    Inox
     
  11. #10 rolf a i b, 18. März 2016
    rolf a i b

    rolf a i b

    Dabei seit:
    10. Januar 2007
    Beiträge:
    23.476
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt + Sachverst.
    Ort:
    Berlin
    hier ist nun mal eine genaue untersuchung erforderlich.
     
  12. inox69

    inox69

    Dabei seit:
    17. März 2016
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Bielefeld
    @rolf
    Was soll ich da genauer untersuchen? Falls Du dir Dichtigkeit (Regen+Luft) meinst, ist das bereits geschehen. Der Rahmen ist wie oben erwähnt, VOR dem Profil verbaut worden. Der alte Rahmen war passgenau/deckungsgleich mit dem Profil verbaut.

    Was spricht gegen eine Verkleidung z.B. mit einer wedi-Platte?

    Gruss
    Inox
     
  13. inox69

    inox69

    Dabei seit:
    17. März 2016
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Bielefeld
    @all

    keiner mehr ne Idee ???
     
  14. TBNetwork

    TBNetwork

    Dabei seit:
    30. April 2010
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arbeitslos/Ausbildungssuchend
    Ort:
    Much
    Hallo,

    also eig. hätte dein Fenstermonteur eig. direkt reagieren müssen und das weitere vorgehen mit dir besprechen müssen. Eine Etwaige Verkleidung scheitert. Dies ist ein potenzieller (ich verwende bewusst das Wort Potenziell) Taupunkt. Wenn da jetzt nur was drauf liegt droht der Schimmel. Weil Metall im allgemeinen hervorragend Kälte/Wärme leitet entstehen hier immense Temperatur unterschiede.
     
  15. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. inox69

    inox69

    Dabei seit:
    17. März 2016
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Bielefeld
    Ich muß noch einmal feststellen:
    Es gibt keinen Temperaturunterschied zwischen dem Metallprofil und der verputzten Laibung, da das Metallprofil KOMPLETT innen liegt, also KEINEN Kontakt zur Außenluft hat.

    Bei einer Raumtemperatur von 21,5°C und einer rel. Feuchte von 52% messe ich oben in der Laibung 19,8°C (Oberfläche Metall u. Putz) und unten in der Laibung 17°C (Oberfläche Metall u. Putz). Der Taupunkt liegt demnach bei ca. 10°C. Der Schimmel sollte somit kein Problem darstellen.

    Es geht mir nur um die bestmögliche Art, die Laibung entsprechend zu verkleiden, beispielsweise mir einer wedi-Platte.

    Gibt es für diesen Zweck vielleicht geeignetere Materialien?


    Gruss
    Inox
     
  17. #15 Florian401, 24. März 2016
    Florian401

    Florian401

    Dabei seit:
    15. Januar 2016
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischlermeister
    Ort:
    Westerstede
    Eine Alternative wären da sonst noch Kalziumsilikatplatten als Laibungsplatten gibt es in verschiedenen Formaten, da sollte man allerdings auch den passenden Kleber und Spachtel benutzen. (Wissen Ende)
     
Thema:

Überraschung in der Laibung nach Fenstertausch

Die Seite wird geladen...

Überraschung in der Laibung nach Fenstertausch - Ähnliche Themen

  1. Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?

    Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?: Hallo, der Projektleiter meines GU teilte mir jetzt (nachdem der Innenputz aufgebracht wurde) mit, dass er die Fensterbänke erst jetzt bündig...
  2. Rolladenkasten bündig mit Innenwand

    Rolladenkasten bündig mit Innenwand: Ist es möglich, den Rolladenkasten bündig mit der Innenwand abschließen zu lassen? Ich habe eine Mauerstärke von 25 cm. Der Rolladenkasten hat...
  3. Dachfenster Laibung vs. Dämmstärke?

    Dachfenster Laibung vs. Dämmstärke?: Hallo an alle, es geht um einen Dachausbau in einem Altbau, speziell um die Ausführung der Fensterlaibungen der Dachflächenfenster: ich lese...
  4. Schallschutz Fenstermontage / Laibung

    Schallschutz Fenstermontage / Laibung: Hallo zusammen, wir sanieren zum KfW70-Standard und haben vor kurzem neue Kunststofffenster mit 3-fach Verglasung erhalten. Die Abdichtung...
  5. WDVS Fensterlaibung 20 mm ist dübeln notwendig?

    WDVS Fensterlaibung 20 mm ist dübeln notwendig?: Hallo liebe Experten, ist es notwendig bzw. empfehlenswert eine Fensterlaibung in 20 bis 30 mm Dämmstärke zu verdübeln? Danke Euch für eine...