Unterverterteiler / Sicherung Notwendig ?

Diskutiere Unterverterteiler / Sicherung Notwendig ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, folgende Frage hätte ich. Es geht um ein Einfamilienhaus, EG und Obergeschoss. Im EG befindet sich der Hauptverteiler. Leider ist...

  1. Fuxxxx

    Fuxxxx

    Dabei seit:
    19. April 2012
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Service
    Ort:
    Chemnitz
    Hallo,

    folgende Frage hätte ich.

    Es geht um ein Einfamilienhaus, EG und Obergeschoss.

    Im EG befindet sich der Hauptverteiler.
    Leider ist der Schrank schon komplett voll sodas
    wir jetzt im Obergeschoss einen Unterverteiler angebacht haben.

    Meine Frage, ist es möglich den Unterverteiler im Obergeschoss nun direkt an
    den Ausgang des Fi im Hauptverteilers anzuschließen oder ist notwendig für die 3 Phasen
    die ins Obergeschoss gehen 3 Sicherungen zu setzen?

    Wie gesagt im Hauptverteiler ist aber eben genau dafür kein Platz.(Alles müsste neu gemacht werden)

    Im Unterverteiler wird dann ebenfalls ein Fi verbaut und daran
    maximal 4 16A Sicherungsautomaten (jeder Raum für sich).

    Was sagt Ihr ?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das soll jemand machen der sich damit auskennt. Eine Unterverteilung wird direkt nach dem Zähler angebunden. Da sind Mindestquerschnitte und max. Leitungslängen einzuhalten, und die Leitung ist entsprechend vorzusichern. Diese Vorsicherung kann durch den SLS vor dem Zähler sichergestellt werden. Wie man hier vorzugehen hat, ist regional unterschiedlich, steht aber in der TAB des Versorgers. Die sollte jeder Eli auswendig kennen.

    Wie die UV dann bestückt wird, insbesondere die Auslegung des RCD, ist von den o.g. Punkten abhängig. Ob man dort einfach 16A LS bestücken kann, kann man aus der Ferne auch nicht beantworten. Auch hier gilt, Leitungsquerschnitt, Leitungslängen usw. usw. usw.

    Gruß
    Ralf
     
  4. Fuxxxx

    Fuxxxx

    Dabei seit:
    19. April 2012
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Service
    Ort:
    Chemnitz
    Der Zähler befindet sich gar nicht in diesem Gebäude sondern in einem anderen 100m entfernt (Erdkabel).
    Also wird der Unterverteiler direkt an die ankommende Leitung angeschlossen, dann auf den Fi im Unterverteiler
    und von da aus an die Sicherungen.

    Die Länge zwischen Hauptverteiler und dem Unterverteiler sind max. 5m.

    Ich mach das auch nicht selber ich hatte nur angst das ich den Hauptverteiler tauschen muss.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Den Hauptverteiler musst Du nicht tauschen lassen. Alles andere steht noch in den Sternen. Es kann erforderlich werden die neue Leitung in´s OG abzusichern, das hängt von der Zuleitung zum Hauptverteiler und deren Absicherung, aber auch von der Leitung in´s OG ab.

    Man kann also sagen, theoretisch ist das machbar. Wie das nun im Detail ausgeführt wird, das ist Sache des Eli. Der muss sich die vorhandene Installation anschauen und dementsprechend die Erweiterung ausführen. Dazu muss er dann zuerst einmal nachschauen, wie die Zuleitung zum Hauptanschluss ausgeführt ist, ws s da noch an Vorsicherungen gibt usw.

    Gruß
    Ralf
     
  6. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20. April 2010
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Hi:konfusius Ist es Eigentum oder von Dir gemietet?

    Unüblich! Evtl. eine Hauptleitungsabzweigklemme im HV setzen? Oder passt diese auch nicht?
    Die Sicherungen sind in dem Falle, dass nur wirklich vier 16A LSS verbaut werden nicht notwendig!

    Richtig so. Bitte 30mA RCD für Steckdosen bis 20A.
     
  7. Fuxxxx

    Fuxxxx

    Dabei seit:
    19. April 2012
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Service
    Ort:
    Chemnitz
    Hi, das Haus ist Eigentum. Wieso fragst du?
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Wie ist denn der HV bereits vorgesichert?
    Geht momentan die ANspeisung vom Zähler (welche Leitung) direkt auf den jetzigen FI?

    Welche leitun klegst Du vom HV im EG zur neuen UV im OG?
     
  10. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20. April 2010
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Weil man in einem Mietshaus nicht einfach als Mieter irgendwelche UV anbringt:D
     
Thema: Unterverterteiler / Sicherung Notwendig ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vorsicherung für Obergeschoss

Die Seite wird geladen...

Unterverterteiler / Sicherung Notwendig ? - Ähnliche Themen

  1. Gebäudeversieglung notwendig?

    Gebäudeversieglung notwendig?: Hallo, neben uns stehen einige Häuser und ich kann keine Fugenversieglung am Klinker feststehen. Ich wundere mich darüber da unser Bauleiter...
  2. Notwendige Sanierungsmaßnahmen Fertighaus

    Notwendige Sanierungsmaßnahmen Fertighaus: Hallo zusammen, ich habe die Möglichkeit ein Fertighaus zu übernehmen. Das Haus ist Baujahr 1987 und in Holzständerbauweie gebaut. Ich möchte das...
  3. Gartenhaus sanieren. Sind alle Balken im Dach notwendig?

    Gartenhaus sanieren. Sind alle Balken im Dach notwendig?: Hallo, es gibt eine Scheune im Garten, die damals vom Vorbesitzer zum Gartenhaus umfunktioniert wurde. Das Gartenhaus ist etwa 3,60m breit und...
  4. Sandfänge notwendig?

    Sandfänge notwendig?: Hallo, Ich werde meine Regenfallrohre an eine sehr große Zisterne mit ca. 165m³ Volumen anschließen. Da die Zisterne höher als das Haus liegt...
  5. Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig

    Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig: Guten Tag. Ich bekomme gerade gebaut. Bis dato habe ich noch keine Beschwerden diesbezüglich. Nur nach dem Einbau des Estrich bin ich auf...