Verlegezonen Elektro - Installation

Diskutiere Verlegezonen Elektro - Installation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, :winken ich habe gerade eine kleine Auseinandersetzung mit meinem El.- Installateur und bräuchte eine fachmännische...

  1. Peter3

    Peter3

    Dabei seit:
    7. Juli 2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Mainz
    Hallo zusammen, :winken

    ich habe gerade eine kleine Auseinandersetzung mit meinem El.- Installateur
    und bräuchte eine fachmännische Unterstützung:

    Es wurden Leerrohre M25 von jedem Zimmer bis HWR für meine spätere Erweiterungen direkt auf der Bodenplatte verlegt. Oben drüber kommt noch weiterer Fußbodenaufbau ca. 16cm.
    Jedes einzelne Leerrohr hat bis zu 7x90Grad Biegungen, was mir das Einziehen der Kabeln ohne Überschreiten der Max. Zuglast unmöglich macht.

    Die Ausrede vom El. ist, dass Er sich an die Verlegezonen halten muss. Nach meiner Recherche habe ich DIN 18015 gefunden :deal, die aber keine Zonen im Fußboden definiert. Hat der El. Recht oder kann ich auf einer Neuverlegung
    bestehen?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Neuerdings gibt es tatsächlich Normvorgaben für Verlegezonen im Fußboden.

    Aber wenn eine Nutzung aufgriund von Länge oder Zahl der Bögen unmöglich wäre, müssen natürlich Zugdosen in die Rohre eingeschleift werden!
     
  4. Peter3

    Peter3

    Dabei seit:
    7. Juli 2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Mainz
    Hallo Julius,

    Danke für den Tipp mit den Zugdosen.

    Ich habe noch bei meiner Suche folgende Seite entdeckt:
    http://www.netzmafia.de/skripten/netze/Elektroinstallation.html.
    Entspricht dies dem aktuellen Stand?

    Ledier ist es nicht der einzige Mangel. Der El. hat in meinem Porotonmauerwerk die Schlitze mit einem Bohrhammer gemacht. Das sieht richtig schlecht aus, da manche Schlitze eine Tiefe von bis zu 6cm aufweisen. An die luftdichte Ausführung hat er auch nicht gedacht, die Isolierung nicht immer in UP eingeführt und und und .... :hammer:
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Scheint zu passen, DIN18015-3:2007 + Berichtigung 2008. Müsste man jetzt im Detail nachschauen, steht glaube ich in Kap. 4.

    Gruß
    Ralf
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    868
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Selbst die Verlegezonen in den Wänden sind lediglich Empfehlungen, die man Situationsbedingt vor Ort sowieso nicht immer einhalten kann.

    Bis zu 7 90° Bögen? Wie verlegt denn der die Leitungen? Normalerweise versucht man hierbei möglichst geradlinig zu verlegen. Selbst wenns heisst, durch eine Zwischenwand am Boden durchzustemmen.
     
  7. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    868
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    PS.

    Zu den neuen Verlegzonen auf betonböden.
    Sind imho für Verlegung von NYM zur Leitungsführung im Boden anstatt waagrechten Schlitzen in Wand sicherlich gut zu gebrauchen.

    Für Installtionsrohr nachträglich zum Ziehen imho nicht verwendbar.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Verlegezonen Elektro - Installation

Die Seite wird geladen...

Verlegezonen Elektro - Installation - Ähnliche Themen

  1. Installation Aufbauspots an Deckendose in Betondecke

    Installation Aufbauspots an Deckendose in Betondecke: Hallo zusammen, wir stehen gerade kurz vor dem Bezug unserer Eigentumswohnung. Bei der Planung hatten wir seinerzeit in der Küche einige...
  2. Verschließung Deckendurchbrüche zur Elektro-/Wasserinstallation

    Verschließung Deckendurchbrüche zur Elektro-/Wasserinstallation: Servus zusammen, Im Zuge der Kernsanierung unseres EFH habe ich einige Deckendurchbrüche zur Verlegung der Elektro-/Wasserinstallation...
  3. Hilfe bei Elektro Neuplanung und Mängelbeseitigung

    Hilfe bei Elektro Neuplanung und Mängelbeseitigung: Hallo Zusammen, wir müssen leider die gesamte Elektroinstallation, ca. 200qm plus Keller austauschen lassen. Der Meisterbetrieb hat sehr...
  4. Installation einer Druckentwässerung

    Installation einer Druckentwässerung: Hallo zusammen, Ich war bislang immer stiller Mitleser, jetzt muss ich mich mit meinem Vorhaben auf eure Erfahrungen zurückgreifen....
  5. Raumthermostat einbauen / Hilfe bei Verkabelung

    Raumthermostat einbauen / Hilfe bei Verkabelung: Hallo Zusammen, ich möchte meinen alten Raumthermostat für den Ölbrenner durch einen moderneren austauschen. Kann mir bitte jemand mit der...