Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt?

Diskutiere Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum! Bei meiner FBH zeigen beim Verteiler 3 Durchflussanzieger nichts an. Bei zweien geschieht garnichts. Die Anzeige bleibt auf 0 L /...

  1. #1 klaus3einstein, 24. November 2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20. August 2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Forum!
    Bei meiner FBH zeigen beim Verteiler 3 Durchflussanzieger nichts an. Bei zweien geschieht garnichts. Die Anzeige bleibt auf 0 L / Min und bei einem geht der Anzeiger nur auf 1 L / Min zurück. Er ist dann allerdings beweglich.Gibt es eine Möglichkeit diese Anzeiger wieder "gängig" zu machen?
    SG Klaus
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Dinger sind schlichtweg eine Katastrophe, Du bist mit dem Problem nicht alleine. Bei den meisten FBH wird dann auch noch normales Wasser eingefüllt, was das Problem noch verschärft.

    Du könntest versuchsweise mal leicht ran klopfen. Vielleicht lösen sich die Schwimmer wieder. Sollte das nicht klappen, dann wird´s aufwendig. Demontieren, reinigen, meist läuft es aber auf einen Austausch hinaus. Das sollte jemand machen der sich damit auskennt, bevor die Bude unter Wasser steht. Vorher aber überprüfen, ob die Ventile hängen bzw. ob die Kreise wirklich Durchfluss haben.

    Gruß
    Ralf
     
  4. #3 klaus3einstein, 24. November 2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20. August 2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Ralf!
    Vielen Dank für die Antwort. Weißt Du, ob die Durchflussanzeige zur Gewährleistung bei einem Neubau gehört? Für "bewegliche Teile" beträgt die allerdings nur zwei jahre, die wären schon vorbei.
    Gäbe es für die Schwimmer eine andere Lösung, die besser funktioniert?
    Vielen Dank, Klaus
     
  5. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ich frage mich grade, wozu Du die Dinger noch ernsthaft brauchst. Die werden bei der Einregulierung der Heizungsanlage benötigt. Danach sind Sie halt nur so da. Sollte irgendwann mal eine größere Veränderung der Heizungsanlage (und damit eine Neueinregulierung) notwendig sein, dann kannste die Dinger immer noch wexeln.

    Ein Versuch beim HLS-Inst. mit der Ansage: Guggst Du, geht nicht mehr. Kann nicht schaden.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Keine in dieser Preisklasse.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #6 klaus3einstein, 26. November 2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20. August 2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    @taipan
    Durch die Trennung von FBH und Heizkörper in zwei Heizkreise ist diese Neuregulierung notwendig.
     
  8. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Klaus,

    in diesem Fall ist sollte sowieso eine Spülung und Reinigung notwendig sein. Entweder kommt hier eine Systemtrennung oder eine Füllung mit VE-Waser und behandeltem Wasser zur Anwendung und dann werden auch die Gläser wieder sauber :shades

    Gruß

    Bruno
     
  9. #8 klaus3einstein, 1. Dezember 2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20. August 2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Moin, Moin Bruno!
    Also die Radiatore und die FBH sind getrennt. D.h. Der FBH-Kreis wird über einen Mischer mit zwei Vorlauffühlern eingenständig reguliert. Eine Frage die mich beschaftigt is, die Anlage war mal mit 70°/55° "berechnet worden. Ich fahre die jetzt mit 38°/28°. Kann ich die "alten" Durchflussmengen noch weiter benutzen? Müssen vielleicht die Ventile des FBH-Verteilers getauscht werden?
    Die Gläschen sind eingentlich nicht dreckig, es hängen halt zwei Schwimmer (einer bleibt immer auf null und einer geht nicht ganzauf null zurück - auch wenn die Pumpe ausgestellt ist).
    Was würde denn eine Reinigung uungefähr kosten können?
    Danke! Klaus
     
  10. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Klaus,

    warum willst Du in diesem Fall unbedingt die Schwimmer schwimmen sehen? Oder funktionieren die Kreise nicht?

    Gruß

    Bruno
     
  11. #10 klaus3einstein, 4. Dezember 2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20. August 2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Bruno!
    Leider funktionieren die Heizkreise nicht ausreichend. Die Kreise bei denen der Schwimmer nichts anzeigt, bekomme ich nicht eingestellt. Entweder sind diese zu kalt oder zu warm. Z.B. sind im Hauptwohnraum mit offener Küche 4 Heizkreise, von den ich einen nicht richtig eingestellt bekomme.
    SG Klaus
     
  12. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11 klaus3einstein, 29. Januar 2013
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20. August 2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    FBH Verteiler Gegenstand der 5 jährigen Gewährleistung?

    Hallo Forum!
    Kann mir jemand sagen, ob der FBH Verteiler Gegenstand der 5 jährigen Gewährleistung ist? Es gibt einen Passus im BT-Vertrag nach BGB, dass auf bewegliche Teile die Gewährleistung nur 2 Jahre gewährt wird. Ist der Verteiler ein bewegliches Teil?
    Schönen Dank, Klaus
     
  14. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wenn sich der Verteiler bewegt, würde ich die Beine in die Hand nehmen..

    Der Duchflussanzeiger ist in meinen Augen aber ein bewegliches Teil und warum der hängengeblieben ist und ob der Fehler bereits beim Einbau bestand, wirst Du schwerlich beweisen können.
    Bei solchen Pfennigartikeln lohnts das Porto zum Briefeschreiben nicht.
     
Thema: Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. topmeter klemmt heizung

Die Seite wird geladen...

Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt? - Ähnliche Themen

  1. Ventilantriebaktoren für FBH

    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?

    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  3. FBH Dünnschichtsystem auf OSB

    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  4. DHH KFW55: defekte Porotonziegel & breite Stossfugen

    DHH KFW55: defekte Porotonziegel & breite Stossfugen: Hallo liebe Baugemeinde, lasse gerade mein erstes (und hoffentlich letztes) Haus bauen. Eine Doppelhaushälfte KFW55 Standard mit 36,5 cm...
  5. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH

    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...