Verwirrung Sturmklammerung

Diskutiere Verwirrung Sturmklammerung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Zimmerleute und Dachdecker, wer hat sich denn mit dem Thema Windsogsicherung schon vertraut gemacht? Es geht konkret um folgendes:...

  1. #1 Martl, 5. April 2011
    Zuletzt bearbeitet: 5. April 2011
    Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21. September 2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Hallo liebe Zimmerleute und Dachdecker,

    wer hat sich denn mit dem Thema Windsogsicherung schon vertraut gemacht?
    Es geht konkret um folgendes:
    Falzziegel traditioneller Machart, ca. 15 Stk/m².
    Lt den Regeln des Dachdeckerhandwerks ist dies Ziegelart im Verband zu legen - macht ja auch klar Sinn!!

    Nun kommt die neue Regel bzgl. Sturmklammern und los geht die Diskussion.

    Klammern = Seitenfalzklammer, Einhängeklammer

    Lt. Ziegelhersteller Klammerung in den relevanten Bereichen 1:3, Verlegung im Verband oder Reihe wäre egal... (Verlegung in Reihe beist sich m. E. mit dem althergebrachten!!)

    Namhafter Hersteller von Sturmklammer mit 3 Buchstaben:

    Verlegung 1:2 bei Verlegung in Reihe

    Verlegung 1:1 wenn im Verbad verlegt


    Soweit so gut - von den Kosten mal ganz abgesehen kann man sich denke ich vorstellen was passiert wenn mal ein Ziegel bricht und man bei 1:1 Klammerung tauschen will :yikes

    Gibt es hierzu Meinungen?


    P.S.: Dachaufbau geschlossene Deckunterlage
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24. Juli 2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    Dafür gibt es online Programme. Die nennen einen auch gleich die passende Klammern. Welche dann genommen wird ist einem selbst überlassen.
    Wenn im Verband gelegt, sollten es auch nicht mehr sein als in Reihe!
    1/3 sagt der Hersteller und 1/2 bzw. 1/1 der Klammerlieferant.
    Wer hat Recht??? Am besten der Hersteller :D und wenn nicht :(
    Deshalb selber rechnen/lassen.
     
  4. Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21. September 2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Hallo Dachi,

    die genannten Klammerschemata sind den Online Programmen der Ziegel und Klammerhersteller entnommen.
    Es handelt sich aber um ein und die selbe Klammer, wird nur quasi "umverpackt".....
     
Thema:

Verwirrung Sturmklammerung

Die Seite wird geladen...

Verwirrung Sturmklammerung - Ähnliche Themen

  1. Schallschutz Verwirrung um aktuell einzuhaltende Werte

    Schallschutz Verwirrung um aktuell einzuhaltende Werte: Vielleicht kann mir einer von euch mit dem Schallschutz helfen. Ich kenne die "alte" DIN 4109 Dort ist zu Decken in Wohnungen von einem...
  2. Verwirrung zur KfW70 Vorgabe

    Verwirrung zur KfW70 Vorgabe: Hallo, wir überlegen, ein Haus zu bauen/kaufen, dass (wie sollte es anders sein), der enev2009 entspricht. Die verkaufende Firma meinte dann,...
  3. Verwirrung über Vermessung durchs Katasteramt

    Verwirrung über Vermessung durchs Katasteramt: Hallo, Und erstmal frohe Ostern! Bei meinem Neubau hat das Katasteramt die Vermessung durchgeführt; auch mit Höhenlagen. Bei der...
  4. Verwirrung bei Vorbereitung auf verschiedenen Untergründen

    Verwirrung bei Vorbereitung auf verschiedenen Untergründen: Hallo ich bin schon etwas weiter und starte jetzt den Innenausbau. Was mich verwirrt sind die vielen verschiedenen Produkte Tiefgrund ,...
  5. Verwirrungen der Baufinanzierung

    Verwirrungen der Baufinanzierung: Hallo zusammen ICh werde bauen. Habe mich zwecks Finanzierung an einen unabhängigen Berater (kleines Unternehmen) gewandt. Die Kommunikation ließ...