Wärmebrücke an Gitter

Diskutiere Wärmebrücke an Gitter im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Haus hat ein WDVS. Kürzlich wurden die franz. Balkone angebracht. Meine Frage ist, stellt die Befestigung (siehe Bild) eine...

  1. YYQuen

    YYQuen

    Dabei seit:
    14.01.2007
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,
    unser Haus hat ein WDVS. Kürzlich wurden die franz. Balkone angebracht. Meine Frage ist, stellt die Befestigung (siehe Bild) eine Wärmebrücke dar?
    Die Schrauge geht vom Balkon bis zum Mauerwerk.
    Danke,
    YYQuen
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.04.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Im Prinzip ja ...

    ... und es gibt von den Systemherstellern Standardlösungen für solche Befestigungsprobleme.
    Wäre hier noch nicht zu spät. Ob´s aber durchsetzbar ist?

    Wenn im Wärmeschutznachweis der Wärmebrückenkorrekturfaktor mit 0,10 angesetzt wurde dürfte man keine Chance haben.
    Wurde er nur mit 0,05 angesetzt, hätte man ein Argument.
     
  3. dirkS

    dirkS

    Dabei seit:
    24.02.2007
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Statistiker
    Ort:
    Hannover
    Stehe demnächst vor gleichem Problem. Können Sie hier bitte ein Beispiel für Standardlösung aufzeigen oder eine Systemhersteller, der dies gut beschreibt?
     
  4. #4 Hundertwasser, 10.04.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.297
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Gute Lösung gibts z.B. von Brillux. Deren Zulieferer Dosteba verkauft sicher auch an andere Systemhersteller. Broschüre als pdf-File unter:
    http://www.brillux.de/produkte/kat1/misc-pdf/de/brosch_montage.pdf.pdf

    @ YYQuen
    Die Wärmebrücke sollte eigentlich kein Problem darstellen. Viel wichtiger wäre die Frage, ob ein Motagezylinder oder Ähnliches verwendet wurde. Also ein Teil aus hartem, schwarzem oder blauem Kunststoff der verhindert, das beim Anziehen der Schraube der Dämmstoff gestaucht /gequetscht wird.
     
  5. #5 VolkerKugel (†), 10.04.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Uuups - kalt erwischt ...

    ... ich schreib´ halt in die Ausschreibung rein (als Beispiel):

    "System-Unterkonstruktion für Wandleuchtenbefestigung - Lampensockel d = 15cm - liefern und nach Herstellervorschrift einbauen"

    Und das hat bisher immer funktioniert. Muss halt vorher geplant sein :konfusius .
     
  6. #6 Lili Marie, 10.04.2007
    Lili Marie

    Lili Marie Experte im Forum

    Dabei seit:
    19.01.2006
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tochter
    Ort:
    Rügen
    Benutzertitelzusatz:
    Geburtstag: 19.01.2006
    Hinterher planen widerspricht wohl auch dem Grundgedanken des Planens.
    Aber, was solls, wenn die Planung eh dem Anbietenden/Ausführenden überlassen wird.:biggthumpup:

    :D :winken
     
  7. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    wenn du mir den wärmeverlust der 4 x 8er schrauben nachweist glaub ichs dir.
     
  8. #8 VolkerKugel (†), 11.04.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Mir geht´s hier nicht ...

    ... um den sicherlich vernachlässigbaren Wärmeverlust über die paar Schrauben sondern darum, dass in der Regel die 0,05 angesetzt werden (weil´s sonst nicht reicht :Roll ) und dann aber nicht danach geplant und gebaut wird :konfusius .
     
  9. #9 sanrupid, 11.04.2007
    sanrupid

    sanrupid

    Dabei seit:
    21.03.2007
    Beiträge:
    29
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermann/ Trockenbaum.
    Ort:
    Neunburg vorm Wald
    Benutzertitelzusatz:
    Es gibt immer eine Lösung
    Sorry man kanns auch übertreiben!

    Was ist den dann mit den Besfestigungen des Fallrohres bei der Dachrinne!?

    Am besten Siemens Lufthacken verwenden!;)
     
  10. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    ich bau nur freistehend betonierte fallleitungen, ebenso gibts keine vordach oder geländerkonstruktionen.[​IMG]
     
  11. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    wenn ichs mir so nachträglich anschaue, hat der mehr charme als so manches fertighaus :D
     
  12. #12 Hundertwasser, 11.04.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.297
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Nein, nein Sepp, so gehts ja auch nicht. Der Dachüberstand ist nicht ausreichend. Glatte Fehlplanung. :motz

    Abgesehen davon gibt es zu jedem Problem eine Lösung. Auch Fallrohrbefestigungen können Wärmebrückenfrei mit Montagezylindern ausgeführt werden.
     
  13. #13 VolkerKugel (†), 11.04.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Dazu ...

    ... braucht´s halt ne gescheite Ablaufplanung. Die ist halt immer nur so teuer :fleen .
     
  14. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Mal sehen

    wann der Erste rechteckige Fallrohre nimmt und an die Fasade klebt.

    Die Schrauben haben doch wie sepp erwähnte auch nicht mehr metallische Durchdringungsfläche als die speziellen Spezial-Befestigungen. Kurzum viel Wirbel um wenig Effekt.
     
  15. #15 VolkerKugel (†), 11.04.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Einspruch ...

    ... wenn ich die Systemunterkonstruktionen einbaue habe ich eine wesentlich größere Stabilität. Die Schraube "schlackert" nicht 10-20cm im weichen WDVS rum und fasert mir die Putzbeschichtung aus.

    (Ihr TWPs habt ja mit Fassadenmängeln nix am Hut :cool: .)
     
  16. #16 Hundertwasser, 11.04.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.297
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher

    Mit den richtigen Montagezylindern kann wärmebrückenfrei verklebt werden da separate Befestigunsschraube. Geht auch ohne Verankerung im Mauerwerk. Es gibt Zylinder, da wird die Dämmplatte ausgefräst und der Zylinder nur verklebt. Die verschraubung erfolgt dann im Zylinder, nicht bis in den Untergrund. Für leichtere Sachen geht das allemal.
     
  17. #17 Hundertwasser, 11.04.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.297
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Ist auch nicht teurer als hinterher ruzufrickeln. Und es wird ordentlich.
     
  18. #18 Jürgen Jung, 11.04.2007
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    2.526
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    Hast Du einmal eine Aufnahme mit einer Wärmebildkamera gesehen, die genau solche Bereiche ablichtet? Dann würdest Du sowas nicht schreiben :mauer

    Gruß aus Hannover
     
  19. #19 planfix, 12.04.2007
    planfix

    planfix Gast

    @ sepp
    wie is das mit den wärmebrücken bei einer innenliegenden entwässerung?
    ...ähmmm, ich mein dein musterhaus oben.
     
  20. #20 Bauwahn, 13.04.2007
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Da gibt es nicht mehrere "Wärmebrücken", sondern nur eine einzige :D
     
Thema: Wärmebrücke an Gitter
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. befestigen W�rmebr�cke

Die Seite wird geladen...

Wärmebrücke an Gitter - Ähnliche Themen

  1. Fensterbank innen Granit setzen Wärmebrücken

    Fensterbank innen Granit setzen Wärmebrücken: Hallo, wir wollen die Fensterbänke Stärke 2cm aus Granit in unserem Neubau - steht noch nicht (36,5 Bims geschlitzter Vollblock als Außenwand)...
  2. Wärmebrücke zusammenhängende Bodenplatte Haus und Garage

    Wärmebrücke zusammenhängende Bodenplatte Haus und Garage: Hallo Zusammen, an meinen Neubau mit Filigrandecken wird direkt eine unterkellerte Garage angebaut. Die Kellerbodenplatte und Kellerdecke sind...
  3. Wärmebrücken im EG durch Kellerdeckendämmung vermindern?

    Wärmebrücken im EG durch Kellerdeckendämmung vermindern?: Hallo und schönen 4. Advent wünsche ich euch. Ich habe mich gerade ier angemeldet in der Hoffnung etwas Hilfe zu bekommen. Also: Ich habe einen...
  4. Erfoderliche Temperaturdifferenz für Wärmebrücke

    Erfoderliche Temperaturdifferenz für Wärmebrücke: Hallo zusammen, mich interessiert, wie hoch bei einem Neubau die Messlatte hinsichtlich Temperaturen in den Ecken ist. folgende Situation: -...
  5. Wärmebrücke durch Stahlträger und Lücken im WDVS?

    Wärmebrücke durch Stahlträger und Lücken im WDVS?: Hi, ich wollte mal eure Einschätzung zu folgendem baulichem Detail wissen. Zwischen Wohnzimmer und Esszimmer wurde beim betonieren der EG Decke...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden