Wand abdichten Betumenschweißbahn?

Diskutiere Wand abdichten Betumenschweißbahn? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir in Eigenleistung unsere Garage mit Kalk Sandstein gemauert. Die hitere Wand der Garage wird ca. 1.80 cm hoch mit Erdreich...

  1. tojo

    tojo

    Dabei seit:
    29. November 2003
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    köln
    Hallo zusammen,

    wir in Eigenleistung unsere Garage mit Kalk Sandstein gemauert. Die hitere Wand der Garage wird ca. 1.80 cm hoch mit Erdreich (Lehmboden) angefüllt.

    Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
    Wand wurde mit Haftgrund grundiert
    mit einem Spritzbewurf versehen
    2 mal mit Zement Putz verpuzt (je ca. 10 mm)

    Zwischen meiner und der angrenzenden Garage meines Nachbarn besteht eine Fuge von 5 cm (da zwischen haben wir Styropor Platten (ganze Wand) verlegt.
    Diese Fuge würde ich gerne großflächig mit einer Betumenschweißbahn versehen.

    Der Rest der Rückwand soll dann incl. der Betumenschweißbahn mit einer Dickbeschichtung versehen werden. Vor dem Anfüllen wird noch eine Noppenfolie angebracht.

    Was haltet ihr von meinem Vorhaben? Habt Ihr Verbesserungsideen?

    Kann mir jemand einen Tip geben wie die die Betumenschweißbahn am einfachsten an einer Wand verarbeiten kann? Ich schätze das ich dazu eine 2. Person benötige. Die Rolle hat 5 m².

    Grüße aus Ratingen

    Torsten
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Flachdach, 22. Juni 2007
    Flachdach

    Flachdach

    Dabei seit:
    12. Januar 2007
    Beiträge:
    154
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Niedersachsen
    schneide die Rolle längs durch so das du einen 30 und einen 70 cm breiten streifen hast. Schweiß zuerst den 30er und darüber den 70er streifen.

    Wahrscheinlich brauchst du Hilfe, entweder beim schweißen oder beim festhalten.
     
  4. tojo

    tojo

    Dabei seit:
    29. November 2003
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    köln
    Hallo,

    nur damit ich da nichts falsch verstehe....

    Die sandige Seite kommt nach außen und die innere Seite der Rolle wird komplett mit dem Brenner erwärmt, richtig?

    Kann ich die Betumenschweißbahn auch auf eine vorhandene Dickbeschichtung kleben? Spricht etwas dafür oder dagegen???? :e_smiley_brille02:

    Grüße
    Torsten
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.517
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Torsten!
    Dichbeschichtung ist als untergrund für Bitumenbahnen nicht geeignet und Bitumenbahnen sind als untergrund für dickbeschichtungen nicht geeignet.

    Wieso entscheidest du dich nicht für einen? Entweder dickbeschichtung oder Bitumenbahnen. Bedenke das im bereich der fuge bewegungen entstehen.
    Mfg.
     
  6. tojo

    tojo

    Dabei seit:
    29. November 2003
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    köln
    Hallo,
    :28:

    aus diesem Grund habe ich mir Überlegt die Betumenschweißbahn an dieser
    Stelle als Schlaufe aus zu führen.

    Ich werde es dann so machen, dass ich die Fuge mit der Schweißbahn abdecke und den Rest mit der Dickbeschichtung bestreiche. Dachte da an 5 mm Stärke.

    Sollte ich denn noch eine Dämmung aufbringen? Reicht die Noppenbahn?
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.517
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    1,80 m in Erde?? :yikes das habe ich Überlesen :eek:
     
  8. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Und dann willst du trotzdem mischen????
     
  9. #8 Flachdach, 22. Juni 2007
    Flachdach

    Flachdach

    Dabei seit:
    12. Januar 2007
    Beiträge:
    154
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Niedersachsen
    das funktioniert nicht
     
  10. tojo

    tojo

    Dabei seit:
    29. November 2003
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    köln
    Hallo zusammen,

    wie sollte ich den Eurer Meinung nach vorgehen ?

    Wäre für hilfreiche Tips wirklich dankbar :think
     
  11. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.517
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Torsten grenzt die garage auch am haus?
    Ich gehe davon aus das auch ein Keller vorhanden ist, wie wurde der abgedichtet?

    Du mußt auf jedenfall gegen aufstauendes sickerwasser (durckwasser) abdichten und wie ich sehe mit dichtungsbahnen wird das bei dir in die hose gehen.

    ich werd dir ungerne tipps geben weil ich kein anstifter zur baubeschädigung werden möchte :)

    Mfg.
     
  12. tojo

    tojo

    Dabei seit:
    29. November 2003
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    köln
    Hallo Yilmaz,

    ich habe mal ein paar Bilder angefügt. Leider ist die Rückwand nur von der Seite aus abgebildet, aber mit Hilfe der Bilder kann man das ganze besser beurteilen.

    Mein Haus wurde mit einer Weissen Wanne gebaut, das ist aber schon 3 Jahre her.
     
  13. tojo

    tojo

    Dabei seit:
    29. November 2003
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    köln
    Wie sieht es denn mit einer Amierungsfolie + Dickbeschichtung an der Trennfuge zur Nachbargarage aus? Funktioniert sowas?

    Zur Rückwand würde ich doch eigendlich sagen, dass entsprechend viel Dickbeschichtung gegen das Sickerwasser ausreichen sollte, oder liege ich da falsch? Kommt ja auch noch eine Noppenfolie davor....
     
  14. #13 Thomas Wille, 23. Juni 2007
    Thomas Wille

    Thomas Wille

    Dabei seit:
    31. März 2006
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abdichtungstechnik
    Ort:
    37547 Kreiensen

    Funktioniert garantiert nicht! Die Fuge könnte mit Polysulfidspachtel oder Polyolefindichtmasse in Verbindung mit einem in die KMB eingebundenen Flexband abgedichtet werden.

    Viel hilft nicht viel!!! Eine KMB sollte in der vorgeschriebenen dicke aufgetragen werden. Ein zu dicker Auftrag führt zu Undichtigkeiten! Noppenfolie ist keine Abdichtung sondern nur ein Anfüllschutz.
    Übrigens sieht der Anschluß Bodenplatte/Mauerwerk grauslig aus! Wie soll das dicht werden?
    Sucht mal einen örtlichen Fachbetrieb, der sich das mal vor Ort anschaut.
    Beste Grüße
     
  15. damy

    damy

    Dabei seit:
    24. November 2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit

    Wie hast Du die horizontale Fuge in der Bodenplatte abgedichtet ?
    Wie sieht der Übergang der horizontalen Fugenabdichtung zur senkrechten Abdichtung aus ?

    Wenn Du nur die Fuge senkrecht Abdichtest kann die das Wasser von unten in die Fuge laufen.

    Bei 5 cm Fugenbreite und Styroporplatten drückt das Verfüllmaterial die Abdichtung in die Fuge, das kann zum Abriss der Fugenabdichtung führen.
     
  16. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Eine Abdichtung

    bedarf erstmal eines Konzeptes. Hier gehts am Anschluß der Bodenplatte los... Wie gemacht??? Die KMB Richtlinie gibt auch Hinweise und Ausführungen zu Fugen und Abdichtungen wieder. Weiter gehts dann innerhalb der DIN 18195-9

    Ein bisschen schwarz ein bisschen Bahnen ein bisschen Noppenbahn gibt mit Sicherheit KEINEN dichten Keller!
     
  17. tojo

    tojo

    Dabei seit:
    29. November 2003
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    köln
    Hallo damy,

    das Fugenband B240 werde ich mir gleich mal mit dem entsprechenden Kleber besorgen gehen.

    Ich beschreibe einfach mal was bis jetzt gemacht wurde.

    Fundament incl. Sauberkeitsschicht, Bodenplatte mit Amierung erstellt.
    2 % Gefälle in der Bodenplatte zur Einfahrt
    Nach der ersten Steinreihe wurde eine Dampfsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit vom Maurer eingebaut.
    Dann habe ich die Rückwand mit Haftgund grundiert
    2 mal mit Zementputz je ca 10 mm bis Mitte Bodenplatte verpuzt
     
  18. #17 susannede, 23. Juni 2007
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Robby,

    soweit ich beim groben Überfliegen des Thread sehe, gibtz in dem Sinne keinen Keller.

    Die Frage lautet also, was soll überhaupt erzielt werden und, wie Damy schon richtig schreibt, was ist in der Horizontalen bisher überhaupt passiert?

    Einziges Ziel dürfte doch grob sein, zu verhindern, dass mir Wasser durch die 1,80 m erdberührte Garagenrückwand süppelt und Ausblühungen verursacht, sowie ein Unterlaufen in der Fundamentebene, also unter'm/durch's Fundament in die Bodenplatte - Ärgernisse mit Fliesen/Bodenbelag/Anstrichen.

    Nach Klärung der Horizontal-Frage kann man eine Konzept-Empfehlung geben, oder mal Fragen, ob man die Ebene des Wasserdurchsüppelns überhaupt an die Garagenrückwand legt, oder lieber davor - bei der breiten Arbeitsböschung - nicht eine Art Schacht davorstellt, in dem man das Wasser sammelt und wegführt.

    Was mein Auge quält, ist eher die Frage des Satteldachs zur Nachbargarage und da die Entwässerungsfrage. Worin wird das gesammelt und wie weggeführt?

    LG

    Susanne
     
  19. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    @susanne

    genau deswegen hab ich geschrieben Konzept....
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. #19 susannede, 23. Juni 2007
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Nachtrag:

    Torsten, ich glaube, Du hast Damys Frage nicht verstanden...

    Damy fragt nach der/den Sperrbahnen unter/in der Mauerwerkswand und der Bodenplatte der Garage. Und ob die breit genug nach außen rauslappt, damit daran in der Vertikalen angeschlossen werden kann.
     
  22. tojo

    tojo

    Dabei seit:
    29. November 2003
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    köln
    Hallo Susanne,

    danke für Deine Ausführung :28:

    diese Sperrbahn habe ich bereits mit dem Zementputz eingeputzt.
    Die Sperrbahn war eher bündig mit den Kalk Sand Steinen verlegt.

    Würde es Sinn machen den Zementputz an der Stelle der Sperrbahn zu trennen und anderweitig zu versiegeln?

    Am Dach wird beidseitig entwässert. Zur rechten wird eine Innenliegende Entwässerung installiert, hier soll entsprechend vom Dachdecker abgedichtet werden. Das werde ich nicht selber machen.
     
Thema:

Wand abdichten Betumenschweißbahn?

Die Seite wird geladen...

Wand abdichten Betumenschweißbahn? - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung einer Dachterrasse

    Abdichtung einer Dachterrasse: Hallo, wir interessieren uns für ein älteres Einfamilienhaus (Baujahr: in den 50er Jahren). An das ursprüngliche Haus wurde Ende der 80er Jahre...
  2. Nische in Wand mauern

    Nische in Wand mauern: Tag zusammen. Ich plane in unserem Bad eine Nische im Bereich der Dusche und oberhalb des Waschbeckens in die Wand zu mauern, als abläge für...
  3. Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen

    Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen: Hallo, im Flur (5meter lang und 4 meter breit) gibt es eine Tür (2 meter hoch), die zur andere Wohnung führt, aber die ist verschraubt, weil keine...
  4. Abdichten der Balkontür, fixieren der noppenfolie

    Abdichten der Balkontür, fixieren der noppenfolie: Hallo zusammen, Da es jetzt wieder nass wird und ich endlich die Zeit dazu habe, möchte ich die Balkontüren abdichten. Die Aussenanlage wird...
  5. Riegips unter Holzdekor direkt auf die Wand?

    Riegips unter Holzdekor direkt auf die Wand?: Ich plane eine Vorsatzschale mit einer größeren Nische im Wohnzimmer. Es sind keine Außenwände betroffen. Die Nische soll mit einem Holzdekor...