wandaufbau für innendämmung

Diskutiere wandaufbau für innendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo leute, wandaufbau ist wie folgt. aussenputz 2cm 24cm bimsstein innenputz 1,5cm jetzt soll innen eine holzständerwand gestellt...

  1. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim
    hallo leute,

    wandaufbau ist wie folgt.
    aussenputz 2cm
    24cm bimsstein
    innenputz 1,5cm

    jetzt soll innen eine holzständerwand gestellt werden 6/12 er rahmen
    flexdämmung 10cm
    beblankung osb platte 15mm nut-feder
    nut-feder mit klebeband verklebt.
    1cm rigipsplatte verspachtelt
    tapete.

    kann man den aufbau so gestalten?
    oder gibts da bößes erwachen!
    von außen keine dämmung möglich!:hammer:
    danke vorab gruss dennis.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Helferlein

    Helferlein

    Dabei seit:
    11. Februar 2007
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerksmeister
    Ort:
    Ludwigsburg
  4. einmaleins

    einmaleins

    Dabei seit:
    6. November 2011
    Beiträge:
    191
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Essen
    Das gleiche Problem habe ich auch noch vor mir, willst du Holzfaserdämmplatten nehmen ??

    Ich habe immer Bedenken wegen der Kältebrücke und dem eventl. entstehenden Kondensatwasser, obwohl der Bimsstein schon gut dämmt...
     
  5. BJ67

    BJ67

    Dabei seit:
    17. April 2006
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Immobiliendienstleister
    Ort:
    Nicht mehr hier
    Wenn du etwas mit U-Werten anfangen kannst, kannst du hier prüfen, wie gut die Konstruktion dämmt und ob und wo ggf. Tauwasser ausfällt.
     
  6. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim


    hm ja die habe ich außen als dämmung sogenante putzträgerplatte, und zwischen drin die holzflex dämmung.
    nun aber habe ich eine außenwand wo ich nur von innen dämmen kann.
    :bounce:
     
  7. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim
  8. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Jeder der Innendämmung in irgendeiner Art und Weise vor hat anzubringen, holt sich SCHLEUNIGST einen Energieberater, der AHNUNG (nicht angebliche, sonder beweisliche) von Bauklimatik hat. Nicht die Konstruktionen in der Fläche, sonder die Anschlusspunkte und die unabdingbar entstehenden Wärmebrücken sind das Problem. Vor allem so Späße, wie in der Taupunktebene liegende Balkenköpfe!


    ZUSAMMENFASSUNG: PFOTEN WEG VON INNENDÄMMUNG OHNE BAUKLIMATIKER !!
     
  9. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    @Dennis

    Die von Dir eingeplante 15er OSB wird's auch in der Fläche als Dampfsperre nicht richten. Hier sind i.d.R. 18mm angesagt. Dass kann Dir aber der von Dir eingekaufte Bauklimatiker berechnen (simulieren - hier wird vermutlich das Maler-Glaser-Verfahren kläglich scheitern, oder zumindest an den Rand seiner Leisungsfähigkeit kommen.)

    Und lass Dir zwingend die Fußboden- und Deckenanschlüsse sowie die Region der Balkenköpfe simulieren. Hohes Schadenspotential!
     
  10. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim


    sau gut zum rechnen!
    danke ich habs begriffen.
    kein tauwasser keine bedenken oder?:bierchen:
     
  11. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim
    ihr habt recht das wer voll in die hose gegangen!! nach meiner rechnung eben!
    pu schwein gehabt.

    kein tauwasser keine bedenken oder?:hammer:
     
  12. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Lies bitte meinen ersten Beitrag nochmal ... Deine Wärmebrücken werden dich bei dem zu erwartenden mittleren R-Wert der Innenschale umbringen. Kannst ggf. schon mal die Flasche Sekt kaltstellen. Ich gebe Dir dann im März meine Adresse.
     
  13. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim
    obwohl es nach der rechnung tauwasser gibt würde sich die nach 36 tage austrocknen
    152g/m² 2,7%
     
  14. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim

    du meinst quasi das holz die ständerrahmen werden feucht richtig?
     
  15. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim
    ich mach das mit der dämmung innen nicht,das funzt nicht, geht nur in die hose.

    ich belese mich schon und stelle immer mehr fest das tauwasser tauwasser und dann dauert das ,bis das tauwasser weg ist und bis dahin ist alles defekt! stimmts!
     
  16. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Nein, das meine ich nicht, da deine OSB in der Fläche das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktuion ausreichend unterbindet.

    Was ich meine, sind die bis zu den Außenwänden durchgehenden massiven Innenwände, welche eine Wärmebrücke darstellen.
    Was ich meine, sind die durch die Innendämmung bis nach aussen durchgehenden Decken, die eine Wärmebrücke darstellen.
    Was ich meine, ist die Luftdichtigkeit der Konstruktion an den Übergängen zu den Innenwänden und Decken - diese sind, wenn auch sauber an die Decken angeklebt wird, eben i.d.R. konstruktionsbedingt NICHT luftdicht.
    Was ich meine, sind die Fensteranschlüsse der innengedämmten Wände.
    Was ich meine, ist die Verschiebung des Taupunktes und des Frostpunktes in die Konstruktion hinein, beide teilw. bis in den Übergang zw. alter Mauer und deiner Dämmschale.

    Alles lösbar, wenn Du jemanden hast, der die Probleme erkennt, richtig bewertet und Lösungen erarbeitet.
     
  17. Helferlein

    Helferlein

    Dabei seit:
    11. Februar 2007
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerksmeister
    Ort:
    Ludwigsburg
    Halt dich an das was Taipan sagt:

    Immer berechnen lassen und ich weiß nicht ob die Empfehlung von BJ67 da alles berücksichtigt. U-Wert Berechnung für Innen ist anders wie für außen.
     
  18. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  19. dennis bau

    dennis bau

    Dabei seit:
    25. November 2011
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    zimmermann
    Ort:
    nähe Heppenheim


    hätte da noch ne frage, du kennst sichlerlich die sendung zu hause im glück
    wie dämmen die die wände.die dämmen doch auch nur innen? oder?
     
  20. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Nein, Gott sei Dank, nicht. Ist nämlich besser für meinen Blutdruck. :motz :shades
     
Thema:

wandaufbau für innendämmung

Die Seite wird geladen...

wandaufbau für innendämmung - Ähnliche Themen

  1. Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten

    Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten: Hat sich erledigt, die Außenwände werden nun alle geöffnet und die Balken werden aufgedoppelt.
  2. Welcher Wandaufbau für Neubau

    Welcher Wandaufbau für Neubau: Hallo zusammen, wir planen ein EFH in Massivbauweise und stehen momentan vor der Frage welchen Wandaufbau wir nehmen sollen. KFW Förderung...
  3. Innendämmung an Wänden im Wohnkeller

    Innendämmung an Wänden im Wohnkeller: Hallo liebes Forum, ich würde euch gerne bei folgendem Thema um Rat und Tipps fragen: Wir bauen gerade ein Fertighaus mit einem Betonkeller...
  4. Innendämmung Keller

    Innendämmung Keller: Hi, ich möchte aus meinem Keller gerne Schlafräume und eine Dusche machen. Mein Keller ist Trocken, kein schimmel kein garnichts. Natürlich...
  5. Okal Fertighaus 1972 neuer Wandaufbau

    Okal Fertighaus 1972 neuer Wandaufbau: Hallo, habe schon vor 8 Jahren ein Okal Fertighaus in Frankfurt abgebaut und in Spanien wieder aufgebaut. Da die Belastungen im Haus ja nicht ohne...