Wandaufbau

Diskutiere Wandaufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, eine Frage zum richtigen Aufbau einer Holständerwand. Sachverhalt ist folgender: Auf der Innenseite einer Außenwand ist ein...

  1. Potter

    Potter

    Dabei seit:
    23. April 2011
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schreiner
    Ort:
    Bayern
    Hallo Forum,
    eine Frage zum richtigen Aufbau einer Holständerwand.
    Sachverhalt ist folgender: Auf der Innenseite einer Außenwand ist ein beheiztes Wohnzimmer auf der anderen Seite eine geschlossene Garage.
    Der Aufbau (v. innen n. außen): Fermacell 15mm, I-Ebene 40mm, OSB 3 15mm, Holzfaserdämmung 240mm, Fermacell 15mm.
    Ist der Aufbau so schon ok?

    Danke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16. Mai 2007
    Beiträge:
    6.190
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    :yikes

    ...warum Fermacell innen + außen?

    ...warum nur 40mm Inst.-ebene?

    ...reicht 15mm OSB für die Statik?

    ....wie gehts aussen weiter?
     
  4. Potter

    Potter

    Dabei seit:
    23. April 2011
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schreiner
    Ort:
    Bayern
    Fermacell innen, weil ich entweder Fermacell oder Rigips als Auswahl hab.
    Statik ist doch über die OSB Platte gewährleistet, oder?
    40mm I-Ebene zu wenig? Warum mehr?
    Fermacell ist auf Garagenseite weil die irgendwann mal auch verspachtelt wird.
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    frag deinen elketriker nach der up-dosen-montage bei 40mm
    und den "planer" nach der statik, bes. aussteifungsberechnung.
     
  6. fred1953

    fred1953

    Dabei seit:
    26. November 2011
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Holztechniker
    Ort:
    Potsdam
    Grundsätzlich ist gegen den Aufbau nichts zu sagen. Aussteifung ist vermutlich durch die OSB und Fermacellplatte gegeben. Aber vorsorglich vom Statiker prüfen lassen. Tiefe der Inst-Ebene scheint zu wenig zu sein. Schalterdose 60 mm, Du hast aber insegesamt nur 55 mm. Aber mal mit dem Elektriker besprechen.
    Gruß Friedrich.
     
  7. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 Gratwanderer, 19. Dezember 2011
    Gratwanderer

    Gratwanderer

    Dabei seit:
    10. November 2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wesel
    Die Wand zwischen Garage und Wohnzimmer könnte auch in F90 Qualität gefordert sein (siehe Baugenehmigung)
    Dann ändert sich der Aufbau.

    Bitte daran denken, eine Außenwand nach Außen hin diffusionsoffener als nach Innen hin zu gestalten.

    Um bei obigem Werkstoff zu bleiben hier der Link zu weiteren Infos:

    http://www.fermacell.de/de/docs/FERMACELL_Innen_Aussenwaende_f90b.pdf
     
  9. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12. Dezember 2011
    Beiträge:
    4.174
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Statisch gesehen ist die Scheibenwirkung durch die 15 mm OSB 3 platte schon gegeben. Oftmals wird allerdings für Garagen eine Verkleidung in F90 gefordert. Das mit einer Lage Fermacell zu erreichen ist nicht möglich. Was die Dosen anbelangt, diese gibt es auch in flacher. Von der Bauphysik her dürfte es aber kein Problem geben.
     
Thema:

Wandaufbau

Die Seite wird geladen...

Wandaufbau - Ähnliche Themen

  1. Welcher Wandaufbau für Neubau

    Welcher Wandaufbau für Neubau: Hallo zusammen, wir planen ein EFH in Massivbauweise und stehen momentan vor der Frage welchen Wandaufbau wir nehmen sollen. KFW Förderung...
  2. Okal Fertighaus 1972 neuer Wandaufbau

    Okal Fertighaus 1972 neuer Wandaufbau: Hallo, habe schon vor 8 Jahren ein Okal Fertighaus in Frankfurt abgebaut und in Spanien wieder aufgebaut. Da die Belastungen im Haus ja nicht ohne...
  3. Abgwandelter Rahmenbau (Wandaufbau Ständerbauweise) - funktioniert das?

    Abgwandelter Rahmenbau (Wandaufbau Ständerbauweise) - funktioniert das?: Liebes Bauexpertenforum, ich habe viel gesucht, gelesen und ein wenig davon schon dazu gelernt. Aber so richtig komme ich in meinen...
  4. Wandaufbau beim Neubau - WDVS vs. Vollstein

    Wandaufbau beim Neubau - WDVS vs. Vollstein: Hallo Experten, wir wollen mit einem BU ein REH von ca 137qm bauen, sind uns aber beim Wandaufbau unsicher. Der BU hat erst einmal einen...
  5. Wie findet ihr den Wandaufbau?

    Wie findet ihr den Wandaufbau?: Hallo Leute!, Wie findet ihr die beiden Wandaufbauten, seht ihr irgendwelche Mängel? Und wie könnte man es verbessern? [ATTACH] Mit...