    Hallo zusammen,
    ich habe vor, eine zusätzliche Wasserleitung vom Hauptverteiler in den Garten zur Gartenbewässerung verlegen zu lassen.

    Nun bin ich am überlegen, ob ich ein MLC Rohr (Uponor oder Wavin) verwenden soll, oder ob auch ein PE Rohr mit den Verschraubungen ausreicht.

    Ich habe 2 Angebote vorliegen. Und der eine verwendet Uponor, der andere PE-Rohr.

    Wie ist denn da die Meinung der Fachleute ?

    Danke
    Sven
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Beides ist möglich. Ich wüßte jetzt keinen Grund der für/gegen eines der o.g. Systeme sprechen würde. Es versteht sich von selbst, daß nur DVGW zertifizierte Ware verwendet werden sollte.

    Ich schätze mal, daß jeder seine "Hausmarke" angeboten hat.

    Gruß
    Ralf
     
  4. #3 firefox_i, 31. März 2009
    firefox_i

    firefox_i

    Dabei seit:
    9. Juni 2006
    Beiträge:
    273
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing. (FH)
    Ort:
    Stuttgart
    Hallo Ralf,
    danke für die Antwort.

    Ich hab eben parallel mal mit dem Installateur der PE-Rohr Variante telefoniert.

    Er hat folgende Gründe für PE angeführt :
    - kostengünstiger
    - einfacher zu verlegen, da er in einem Stück vom Verteiler zum dem Punkt gehen kann an dem er durch die Außenwand geht


    Er hat auch gesagt, dass er auf jeden Fall die DVGW-zertifizierten Teile verwendet.

    Wobei er mir aber nicht sagen konnte, warum ab der Durchführung durch die Außenwand auch das nicht zertifizierte Material zum Einsatz kommen darf (also quasi zwischen Zapfstelle und Wassersteckdose).
    Er meinte nur, dass selbst fest angeschlossene Bewässerungssysteme (so Rasensprenger und Zeuch) ab der Außenwand mit den kostengünstigeren Nicht-DVGW-Rohren geamacht werden dürfen.


    Meine Bedenken, dass die Verschraubungen anfangen könnten undicht zu werden konnte er allerdings nicht komplett ausräumen...das muss ich zugeben...

    Ist halt ein Preisunterschied von knapp 200 Euro.
    Bin jetzt etwas unschlüssig.


    Sven
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Habe ich auch vermutet.

    TWVo ist nicht gerade meine Stärke, müßte ich jetzt auch nachlesen. Vielleicht kann der Achim das klären. Ich vermute, daß die Anforderungen "bis Zapfstelle" gelten. Dort sit der Abgabepunkt.

    Genau betrachtet kann jede Verbindungsstelle (auch das Rohr selbst) undicht werden. Bei den Verschraubungen sind mir persönlich bisher keine Probleme bekannt, zumindest wenn diese fachgerecht eingesetzt werden. Ich kenne jedoch nicht alle Systeme die am Markt sind.

    Bisher habe ich 2 Systeme (Verbundrohre) getestet. Bei beiden waren die Schraubverbindungen kein Problem. Schwachstelle war immer die Verbindung zu anderen Rohrsystemen, insbesondere auf Cu Rohr (Klemmverbindung). Die Herstellerspezifikationen wurden aber mehr als übererfüllt.

    Ein System ist bei meinem Bruder seit gut 4 Jahren im Einsatz (TW und Heizung), bisher keine Schwierigkeiten.

    Man sollte sich aber strikt an die Herstellervorgaben halten. Die Montage-/Verarbeitungshinweise haben schon ihre Berechtigung.

    Gruß
    Ralf
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    ab der Stelle, wo eine Systemtrennung durch eine geeignete Armatur vorhanden ist, gelten dann nicht mehr die TW-Vorschriften. Auch sollte die Zuleitung vom Trinkwasserrohr zur Trennarmatur nicht zu lang sein. Stagnationswasser. Aber eigentlich ist hier alles beschrieben. :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno
     
  7. #6 Achim Kaiser, 31. März 2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Lass dir mal die Zulassung des Verbundrohres für Erdverlegung zeigen.
    (Ich kenne kein Fabrikat das eine hätte - aber - ich lass mich gerne eines besseren belehren.)

    Alles was in einer Wasserinstallation eingesetzt wird hat dafür geeignet zu sein (also stellt sich die Frage der Zertifikation überhaupt nicht !, sie hat da zu sein in Trinkwassersystemen ... fertig ).

    Wanddurchführungen sind für alle zugelassenen Systeme problemlos herstellbar ... könnte nur sein dir gefallen die Kosten nicht.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  8. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  9. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo Bruno,
    Danke für die Info.

    An die Systemtrennung hatte ich zwar auch gedacht, aber der Kommentar:

    hat mich etwas verwirrt.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #9 firefox_i, 31. März 2009
    firefox_i

    firefox_i

    Dabei seit:
    9. Juni 2006
    Beiträge:
    273
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing. (FH)
    Ort:
    Stuttgart
    Hallo Achim,
    ich hab dazwischen geschrieben.

    Okay kleines Detail noch :
    - Eine Außenzapfstelle ist an der Außenwand des Kellergeschosses und der steht aufgrund Hanglage frei.
    - Die andere Außenzapfstelle ist ein Bodentank und den Bodentank wollen beide Installateure über PE-Rohr (TW-zugelassen) anfahren.

    Somit braucht das Verbundrohr beim "Verbuindrohr-Angebot" doch auch nicht zugelassen für Erdverlegung sein oder ?

    Öhm das vertseh ich jetzt nicht was damit sagen willst.....ehrlich gesagt.


    Vom Grundtenor her scheint es doch so zu sein, dass sich sowohl PE-HD-Rohr mit Schraubfittings (beides TW zugelassen) als auch das Verbundrohr (Wavin o.ä. mit Übergang auf TW zugelassenes PE-HD-Rohr im erdgedeckten Bereich)
    dafür zu eigenen um vom Hauptverteiler im Technikraum 2 Außenzapfstellen zu versorgen oder hab ich das mißverstanden ?

    Sven
     
Thema:

Wasserleitung im Haus mit PE-Rohr oder Uponor/Wavin ?

Die Seite wird geladen...

Wasserleitung im Haus mit PE-Rohr oder Uponor/Wavin ? - Ähnliche Themen

  1. Altes Haus, neues Dach und schon...

    Altes Haus, neues Dach und schon...: habe ich Bauchschmerzen. Hier ein paar Fotos von den Stellen, die mir gleich ins Auge sprangen. Lattung ist neu gekommen, Sparren sind geblieben,...
  2. Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters

    Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters: Erstmal Hallo (bin neu und Laie) Ich möchte ein Haus Bj 1928 mit damaliger Baugenehmigung anbauen. Das Haus steht allerdings nach einem neueren...
  3. Aufsparrendämmung, tlw. Sichtdachstuhl, Hellhörigkeit im Haus???

    Aufsparrendämmung, tlw. Sichtdachstuhl, Hellhörigkeit im Haus???: Hallo zusammen, ich möchte gerne in einen 3/4 Jahr anfangen zu bauen. EFH, Bungalow, 160qm, 2 Satteldächer, 3 Giebel. Im Wohnzimmer mit Essbereich...
  4. Grundstrücksbreite 20m - Haus + Doppelgarage - Niedersachsen

    Grundstrücksbreite 20m - Haus + Doppelgarage - Niedersachsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und überlege gerade mir ein Grundstück zu kaufen. Im Anhang schicke ich euch einen Teil des B-Plans sowie den...
  5. Holzrahmenanbau an gemauertes Haus?

    Holzrahmenanbau an gemauertes Haus?: Hallo zusammen, an unser altes Haus, Baujahr 1960, sol lnach hinten ein nicht unterkellerter, 2-stöckiger Anbau ran. Wir sind am überlegen das...