    Liebe Kolleginnen und Kollegen,
    seit heute bin ich neu in diesem Forum und freue mich auf einen hoffentlich regen Austausch an Fachwissen. Selber bin ich Tiefbauingenieur mit vertieften Kenntnissen im Straßen- und Kanalbau (einschl. Gebäudeentwässerung). Bei entsprechenden Fragen helfe ich gerne weiter.

    Da ich selbst z.Z. die energetische Modernisierung meines Bungalows einschl. Vollkeller (BJ 1973) plane, habe ich einige Frage bei denen ich an meine hochbautechnischen Grenzen stoße.

    Im letzten Winter habe ich die obere Geschoßdecke gedämmt und möchte als nächstes die Fenster erneuern und die Außenwand mit einem Vollwärmeschutz versehen. Mein Problem ist der bisherige Wandaufbau bestehend aus 17,5 cm Kalksandstein einer 2 cm starken Styroporschicht und einem 11,5 cm Vollklinker (Ziegel). U-Wert z.Z. ca. 0,90.

    Darauf möchte ich gerne 20 cm Vollwärmeschutz WLG 035 oder besser aufkleben und mit Schlagdübel befestigen. Amierungsgewebe drauf und Verputzen lassen. Den Keller freilegen und dort das gleiche durchführen.

    Meine Frage an das Forum ist:“ Schieße ich mir mit diesem Wandaufbau bauphysikalisch ein Eigentor – Thema Wasserdampfdiffusion? Muß der Klinker vorher runter? Der Klinker ist z.Z. im Bereich des Kellers mit einem bituminösen Schutzanstrich versehen. Wie schütze ich dann anschließend das WDVS gegen Feuchtigkeit. Kennt jemand ein gutes Produkt mit einem vertretbaren Preis - Leistungsverhältnis? Ich nehme natürlich auch gerne Systeme mit einer besseren WLG als 035…:lock!“

    Für die ein oder andere hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Erst einmal "Hallo"

    Die Verblendschale aus der Zeit dürfte ja noch mit verzinkten Luftschichtankern fest sein.

    Die neigen zum rosten und lösen sich auch schonmal in wohlgefallen auf, weshalb ich die Verblendschale eher nicht bestehen lassen würde.

    Ebenso mal daran denken das die Laibungen unnötig tief werden und ein Fenstereinbau außen bündig mit Überdämmen der Rahmen ebenso problematisch wird.
     
  4. #3 Teuertanker, 1. Juli 2008
    Teuertanker

    Teuertanker

    Dabei seit:
    30. Juni 2008
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Uelzen
    Hallo Robby,
    zunächst einmal vielen Dank für die prompte Antwort! :bounce:Mit den Fensterlaibungen hätte ich nicht so das Problem. Bei der Verankerung der Klinker könnte es zu Problemen kommen? Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Danke für den Hinweis! Im Bereich des Kellers wäre das doch aber kein Problem (Erddruck) oder? Ich möchte dort besonders ungerne den Klinker wegstemmen da an diesem die Feuchtesperre (Schwarzanstrich) aufgebracht ist.
    Würde es zu Problemen führen den Klinker im erdberührten Bereich stehen zu lassen (Thema Hinterläufigkeit von Kondenswasser)?
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ob der Schwarzanstrich dauerhaft eine Abdichtung darstellt?

    Im Keller wird doch mit SIcherheit kein 2-schaliges Mauerwerk da sein? Wenn die verlendschale weggenommen wird wäre es ein leichtes den Bereich neu und dauerhaft abzudichten.

    Ach und die Laibungen der Fenster könnten Dämmtechnisch ja auf jeden Fall zum Schwachpunkt werden. (Laibungsdämmung)
     
  6. #5 Teuertanker, 2. Juli 2008
    Teuertanker

    Teuertanker

    Dabei seit:
    30. Juni 2008
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Uelzen
    Hallo Robby,

    da muß ich doch nocheinmal nachharken. Die Anker - die bereiten mit doch ziemliche Kopfzerbrechen. Wir hatten heute einen Malermeister bei uns der uns ein Angebot für ein WDVS rechnet. Der behauptet das es aufgrund des geringen Gewichtes des WDVS kaum zu statischen Mehrbelastungen für den Klinker kommt. Er verweist auf mehrere ähnliche Maßnahmen.
    Ich weiß - natürlich kann ich nicht erwarten, dass mir jemand die Verantwortung abnimmt. Hast Du es schon gesehen, dass sich der Klinker dann löst? Ist für mich wirklich wichtig das Thema. Wir haben einen sehr großzügigen Dachüberstand und die Laibungen wären auch nicht das Problem.

    Wie sieht es den mit meiner Eingangsfrage aus hinsichtlich der Bauphysik. Thema Taupunkt und Wasserdampfkondensation? Kannst Du oder ein anderer Experte dazu etwas sagen?
     
  7. #6 Ralf Dühlmeyer, 2. Juli 2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nicht der Robby:
    1) Ja - die alten verzinkten Dinger gammeln weg.
    2) Das zusätzliche GEWICHT ist nicht das Thema, da hat der Maler recht. Aber die Standsicherheit der Verblendscheibe ist eins. Die fällt zwar wahrscheinlich nicht morgen um. Aber schriftlich gibt das niemand. Und DAS es zu Schäden kommt, weil Verankerungen wegrotten, steht immer mal wieder in der Zeitung.
    3) Ob die Bauphysik ein Problem ist, kann man NUR vor Ort beurteilen.

    ICH würde die Verblendscheibe wegnehmen. Es hat keine Nachteile, aber viele Vorteile.
    Und der Abbruch kann auch gut in Eigenleistung erfolgen.
    Dann kostets "nur" Stunden und ein paar Container.

    MfG
     
  8. #7 Teuertanker, 3. Juli 2008
    Teuertanker

    Teuertanker

    Dabei seit:
    30. Juni 2008
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Uelzen
    Ok - ich gebe mich geschlagen. Der Klinker kommt weg (Schmerz lass nach). Da habe ich wohl die Wahl zwischen einer hübschen Fassade und einer warmen Stube :(

    Danke an Euch beide für Eure Hilfe!
     
  9. #8 Isolierglas, 3. Juli 2008
    Isolierglas

    Isolierglas

    Dabei seit:
    4. Oktober 2007
    Beiträge:
    1.446
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Darmstadt
    Warum nicht den Zwischenraum mit Dämmschaum füllen? Viel billiger, gespartes Geld in Anlagentechnik investieren???
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Ralf Dühlmeyer, 3. Juli 2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Welchen Zwischenraum???? Die 2 cm Luftspalt, die VIELLEICHT da sind????
    Und Dämmschaum??? Was soll das sein??? PU-Ortschaum?? Schon mal so eine Fassade gesehen, wenn die geöffnet wird? Mehr Fehlstellen als Dämmung!

    Schlicht Lötzinn

    MfG
     
  12. #10 Isolierglas, 3. Juli 2008
    Isolierglas

    Isolierglas

    Dabei seit:
    4. Oktober 2007
    Beiträge:
    1.446
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Darmstadt
    Ok, bei 2cm Luftspalt schlichtweg Schwachsinn. Dann abschlagen und WDVS...
     
Thema:

WDVS auf verklinkerter Außenwand?

Die Seite wird geladen...

WDVS auf verklinkerter Außenwand? - Ähnliche Themen

  1. Vorwand an Haus-Außenwand - wie sanieren?

    Vorwand an Haus-Außenwand - wie sanieren?: Hallo! Wir sind frischer Eigenheimbesitzer - Baujahr 1979. Nun ist uns beim renovieren aufgefallen, dass alle Außenwände "hohl" klingen. Es...
  2. Außenwand innen vormauern

    Außenwand innen vormauern: Hallo liebe Bau-Erfahrene, ich versuche gerade das Ergeschoss eines Zweifamilienhauses von 1870 zu sanieren. Nachdem ich Videos von Konrad...
  3. WDVS Fixierwinkel

    WDVS Fixierwinkel: Hallo, kann mir jemand helfen,ich suche zur fassaden dämmung die Klebewinkel/Fixierwinkel.Die ich verwende wenn ich mit Schaum klebe. Vielleicht...
  4. Knacken in der Wand nach WDVS

    Knacken in der Wand nach WDVS: Hallo liebe Benutzer vom Bauexpertenforum, schon oft habe ich hier passiv nachgelesen, gestöbert, und den ein oder anderen guten Tip erfahren....
  5. Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand

    Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand: Guten Tag, erneut habe ich ein Anliegen, welches ich so nicht im Forum finden konnte. Sollte es bereits einen Beitrag hierzu geben, bitte ich um...