"Weisse Wanne" bei Lastfall "stauendes Sickerwasser" nötig?

Diskutiere "Weisse Wanne" bei Lastfall "stauendes Sickerwasser" nötig? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Nachdem ich jetzt schon tagelang diverse Foren durchsucht habe und jetzt zumindest einen kleinen Einblick habe stellt sich mir aber noch immer...

  1. Horizon

    Horizon Gast

    Nachdem ich jetzt schon tagelang diverse Foren durchsucht habe und jetzt zumindest einen kleinen Einblick habe stellt sich mir aber noch immer eine grundsätzliche Frage:
    Benötige ich eine WW für den Lastfall "stauendes Sickerwasser"?
    Aufgrund des Bodengutachtens (Grundwasser 6m u. Oberfläche, aber schlechter Versickerung und keine Möglichkeit eine Drainage am Versogungsnetz anschliessen zu können) wurde mir von einem Fertighaushersteller (mit eigenem Keller) geraten den Keller als WW auszuführen. Der geplante gedämmte Keller (Betonwand ist zweischalig mit dazwischenliegender Dämmung) sollte also durch einen etwa gleich teuren nicht isolierten wasserundurchlässigen Keller ersetzt werden.
    Da ich aber im Keller einen Büroraum einrichten wollte (über einen Kaminofen geheizt) stellt sich jetzt das Problem bezüglich Feuchtigkeit (Diffusion) und fehlender Isolierung.
    - Benötige ich wirklich eine WW unter o.g. Bedingungen
    - Falls ich wirklich einen WW benötige: Kann die WW so abgedichtet und isoliert werden, dass ich mit keinen Problemen zu rechen habe (ausreichende Lüftung vorausgesetzt) und ist das finanziell sinnvoll?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13. Januar 2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    1. Wie hoch ist der Bemessungswasserstand?
    Der Baugrundgutachter sollte das zu eine Aussage treffen.

    2. Man kann prinzipiell auch schwarz abdichten.

    3. Sollte man sich unter den Umständen die pseudo-Sandwich-Verfüllwände nicht antun. Und wenn dann die Halbfertigteilwandelemente bleiben, wenigstens komplett abdichten und Perimeterdämmung drauf.

    4. Der üblich Heckmeck: kein Planer an Bord, irgendwelche Firmen-Verkäufer- ist-halt-so Abspeisungen.

    5. Investieren Sie in jemanden, der Sie durch den Bau-Dickicht begleitet und dann so Planungsdefizite mit übernimmt (Baubertreuung, die kleine Projektsteuerung).
     
  4. Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    5. Februar 2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Die WW ist nicht die einzige Möglichkeit (auch eine schwarze Wanne würde gehen) aber m.E. die sinnvollste

    Ja und ja. abgedichtet gegen flüssiges Wasser ist sie ja selbst schon, was fehlt ist die Abdichtung gegen Diffusion und eine Dämmung (bitte nicht "Isolierung" nennen). Wenn der Keller beheizt werden soll ist beides ein Muss.
    Das ganze lässt sich verbinden, indem die Perimeterdämmplatten vollflächig angeklebt werden, dann wirkt die Kleberschicht auch als Dampfbremse.
    Ich denke der Aufpreis sollte sich in Grenzen halten.

    Gruß

    Thomas
     
  5. Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    5. Februar 2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Im übrigen unterstütze ich PeMus Aussagen (er war eh schneller)

    Thomas
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

"Weisse Wanne" bei Lastfall "stauendes Sickerwasser" nötig?

Die Seite wird geladen...

"Weisse Wanne" bei Lastfall "stauendes Sickerwasser" nötig? - Ähnliche Themen

  1. Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?

    Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?: Hallo Zusammen, bin neu hier registriert, aber lese schon seit zwei Jahren hier immer wieder mal mit. Jetzt ist mir meine Schwester mit dem...
  2. Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?

    Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?: Hallo, bei mir geht es um die Dachumdeckung, was ich in einem anderen Unterforum schon geklärt habe. Bekannt ist mir bereits, dass ich das Dach...
  3. Wie weiße Wanne erkennen?

    Wie weiße Wanne erkennen?: Liebe Bauexperten, zu meiner Frage habe ich noch keine Antwort im Forum gefunden, und erlaube mir, sie hier zu stellen: Unser gebraucht...
  4. Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr

    Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr: Hallo zusammen, ich habe eben etwas in der DIN-Norm gestöbert, konnte aber keine klare Aussage finden. Daher die Frage an die Experten:...
  5. Steckdosen Weiße Wanne unterputz - was tun?

    Steckdosen Weiße Wanne unterputz - was tun?: Mein Horror Weiße Wanne hört leider nicht auf :-( Der Elektriker hatte mir vorgeschlagen, die Leitungen unter dem Estrich zu verlegen, damit es...