Welche WP? EFH - Heizlast?

Diskutiere Welche WP? EFH - Heizlast? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen gerade unser EFH und ich habe nun 3 Angebote für unsere Heizung erhalten. Das erste und zweite Angebot beinhalten eine...

  1. woce82

    woce82

    Dabei seit:
    12. Juni 2013
    Beiträge:
    148
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    München
    Hallo,

    wir planen gerade unser EFH und ich habe nun 3 Angebote für unsere Heizung erhalten.


    Das erste und zweite Angebot beinhalten eine Luft / Wasser Wärmepumpe Buderus. Jedoch bietet das eine Unternehmen eine WPL AR E 8 (8KW), das andere eine WPL AR E11 (11KW).
    Wie kann ich denn nun herausfinden, welche WP ausreichend oder passend für mein Haus ist?
    Ist klar, dass man nicht sagen kann, dass die oder die WP optimal ist. Aber irgendwie muss ich ja herausfinden, welches Angebot nicht passt.


    Der andere Anbieter möchte uns eine Mitsubishi Zubadan WP verkaufen, da diese soo viel besser sein soll als alle anderen, da Mitsubishi irgendein Patent hat und bis -25 Grad ohne Heizstab noch Wärme erzeugen kann.
    Er würde auch keine Thermostate in den Räumen einbauen, sondern alles "einmal" über einen hydraulischen Abgleich einstellen und dann passt es. Man hat dann noch noch eine Station, wo man die Temperatur einstellen kann.
    Kennt ihr das System? Was haltet ihr davon? Kommt mir irgendwie ein wenig komisch vor...

    Hoffe ihr könnt mir helfen...

    Gruß Michael
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Welche WP sinnvoll ist, findet man dadurch heraus, dass man die Heizlast mit der Leistungskurve der WP "abgleicht". Man sieht dann, unter welchen Bedingungen die WP die Heizlast abdecken kann. Gerade bei LWP muss man besonders aufpassen, da diese mit abnehmender Außentemperatur (Quelle) auch weniger Heizleistung zur Verfügung stellen. Bei ungeregelten LWP bedeutet das, dass man bei geringer AT auch eine deutlich geringere Heizleistung zur Verfügung hat. Leistungsgeregelte LWP (Inverter) umgehen dieses Problem indem man sie so auslegt, dass bei niedriger AT die Heizlat abgedeckt wird, und bei höherer AT wird die Heizleistung reduziert (geregelt).

    Der Verzicht auf eine ERR kann gerade bei LWP sinnvoll sein. Man kann aber auch eine ERR verbauen und so abgleichen, dass sie nur im "Notfall" reagiert, sprich die meiste Zeit wird sie gar nicht benötigt, sollte jedoch Fremdwärme für etwas andere Verhältnisse sorgen, dann bremst die ERR.
     
Thema:

Welche WP? EFH - Heizlast?

Die Seite wird geladen...

Welche WP? EFH - Heizlast? - Ähnliche Themen

  1. Angebot Heizungsbauer für Neubau mit WP, eure Einschätzung?

    Angebot Heizungsbauer für Neubau mit WP, eure Einschätzung?: Hallo zusammen, die Facts: Neubau EFH, 2 Vollgeschosse, ~200qm Grundfläche, EnEv-Standard aktuell 3 Personen, zukünftig eventuell 4 FBH komplett...
  2. Grundriss EFH mit 280m² am Hang

    Grundriss EFH mit 280m² am Hang: Hallo zusammen, gerne würde ich möglichst viele Meinungen / Erfahrungen zu meinem aktuellen Grundriss einholen. Man baut schließlich (meist) nur...
  3. Neubau EFH: Attikaentwässerung vs innenliegender Entwässerung

    Neubau EFH: Attikaentwässerung vs innenliegender Entwässerung: Hallo und guten Tag, dies wird mein erster Post hier im Forum und ich freue mich auf eure Antworten. Meine Frau und ich befinden uns zurzeit...
  4. Grundriss EFH Stadtvilla Etagenweise trennbar

    Grundriss EFH Stadtvilla Etagenweise trennbar: Hallo Zusammen, wir sind gerade Dabei mit einer Zeichnerin eine Stadtvilla zu planen, wobei ich aktuell für jeden Gedankenanstoß dankbar bin,...
  5. Grundrissdebatte - EFH für 6-köpfige Familie, behindertengeeignet

    Grundrissdebatte - EFH für 6-köpfige Familie, behindertengeeignet: Hallo in die Runde, wir planen den Neubau eines freistehenden Einfamilienhauses für unsere 6-köpfige Familie. Die Kinder sind zur geplanten...