    Hallo Forum
    es geht um ein EFH.
    Mein Elektriker ist schon ein paar Jahre in Pension und will mir helfen bei der Installation der Potentialausgleichschiene. Welchen Durchschnitt muss die Leitung haben und wo kann ich das nachlesen.......
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.212
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das kann man so pauschal nicht sagen, weil es einerseits von der Netzform abhängt (welche habt Ihr? TN oder TT) und andererseits von Abschnitt zu Abschnitt verschieden ist.

    Die Hauptpotentialausgleichsleitung wird man üblicherweise am Außenleiterschnitt der Hauptleitung orientieren. Dagegen reicht für die PA-Leitung zur Anbindung des Koaxialleitungsnetzes durchaus 4mm² bzw. 2,5mm² (abhängig von der Verlegung). Der Blitzschutz einer Antenne selbst braucht dagegen mind. 16mm².

    Also bitte mehr Details.

    Und mit dem Betrieb absprechen, welcher die Anlage dann abnehmen soll!
     
  3. Onkyo

    Onkyo

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Taxi-Fahrer
    Ort:
    Schönefeld
    Hallo Julius,
    danke für deine Antwort.
    Ich weiss derzeit nur dass der Anschluss an die Kupferleitung der Heizung und an die Kupfer-Wasserleitung angeschlossen wird. Den Rest muss ich erfragen.

    Ein Betrieb zum Abnehmen gibt es nicht da es lediglich ein umbau EFH zum ZFH ist.
     
  4. #4 Dieter70, 17.05.2009
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Und da gibt es nichts abzunehmen?

    Mir fällt da auch spontan der Zählerantrag für den zweiten und möglicherweise dritten allg. Zähler ein...
     
  5. Onkyo

    Onkyo

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Taxi-Fahrer
    Ort:
    Schönefeld
    na, da in den neu geschaffenen Wohnräumen meine Eltern einziehen, ist ein zweiter zähler nicht notwendig. Würde nur doppelt Grundgebühr beim Versorger kosten.
     
  6. #6 elektrofant, 23.05.2009
    elektrofant

    elektrofant

    Dabei seit:
    19.05.2009
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    Haan ( Rheinland )
    HI,
    Also eine Erdung in 2,5mm² ist auf keine Fall zu empfehlen, wir legen grundsätzlich zum Erden der Heizungs(Vor und rücklauf), Wasser(Warm und Kalt, vor sowie nach der Wasseruhr) und Gasleitungen immer 16mm² um den größtmöglichen Schutz zu erreichen! zur Antennenanlage reicht 6mm² diese Erdungsleitungen werden alle auf einer Potentialausgleichschiene zusammengefasst und mit dem Schutzleiter in der Hauptzuleitung im HAK sowie falls Vorhanden mit dem Fundamenterder verbunden! ACHTUNG, im HAK dürfen nur Konzessionierte Elektroinstallateure Arbeiten!!

    Wenn du den Potentialausgleich so ausführst bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite!


    Gruß Pascal
     
  7. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Potentialausgleich aus dem Hemdsärmel?

    meist 16mm² hört sich ja gut an, für was eigentlich? HPA oder zusätzl.PA???

    Zur Dimensionierung sollte man dann aber doch lieber die entsprechende VDE zu Rate ziehen!
    Das wirklich relevante hat ja Julius schon geschrieben.

    Grüsse
    Jonny
    Wir sind ja hier nicht im Bastelladen.
     
Thema: welchen Querschnitt für Potentialausgleich muss ich verwenden?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. potentialausgleich Wasserleitung Querschnitt

    ,
  2. querschnitt erdung wasserleitung

    ,
  3. querschnitt potentialausgleich wasserleitung

    ,
  4. potentialausgleich gasleitung,
  5. gasleitung erden querschnitt,
  6. potentiAlausgleich querschnitt,
  7. querschnitt erdung wasserrohr,
  8. erdung gasleitung querschnitt,
  9. kabeldicke für potentialausgleich,
  10. welchen querschnitt für den potenziakausgleich,
  11. wasseruhr erden querschnitt,
  12. wasserleitung erden,
  13. erdung wasserrohr querschnitt,
  14. querschnitt potentialausgleich zählerschrank,
  15. wasserrohr potentialausgleich querschnitt,
  16. potentialausgleich heizung,
  17. Wasserleitung erden welcher querschnitt,
  18. Erdung Gleitung querschnitt,
  19. Potentialausgeich Querschnitt,
  20. erdungskabel querschnitt,
  21. erdung wasserleitung Querschnitt ,
  22. welche leitungen für potentialausgleich,
  23. Erdung Gasleitung Versorger,
  24. gasleitung potentialausgleich querschnitt,
  25. erdung gasleitung
Die Seite wird geladen...

welchen Querschnitt für Potentialausgleich muss ich verwenden? - Ähnliche Themen

  1. FBH mit unterschiedlichen Rohrquerschnitten möglich?

    FBH mit unterschiedlichen Rohrquerschnitten möglich?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum mischverbau der Querschnitte der FBH Rohre. Folgende Situation: Von der Pumpe und Mischer...
  2. Idealer Querschnitt für eine Außen-Bank

    Idealer Querschnitt für eine Außen-Bank: Hallo, wir wollen in die Außenanlage eine feste Bank integrieren. Diese soll "von Hand" aus Beton gegossen werden. Nun stellt sich mir die...
  3. Erdkabel - bei Verlängerung Querschnitt erhöhen sinnvoll?

    Erdkabel - bei Verlängerung Querschnitt erhöhen sinnvoll?: Hallo Zusammen, bei uns im Garten wurde bei Verlegearbeiten mal vorsorglich ein 3x1,5mm Erdkabel auf ca. 10 Meter Länge verlegt - aber bisher...
  4. Abwasserrohr Toilette Querschnitt und Schallisolierung

    Abwasserrohr Toilette Querschnitt und Schallisolierung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Dachboden auszubauen und möchten hier auch ein kleines Badezimmer rein machen (Trockenbau). Es...
  5. Querschnitt Kabel HAK zum Zählerschrank

    Querschnitt Kabel HAK zum Zählerschrank: Hallo, ich würde mich gerne noch mal absichern, bevor ich die Elektriker nachträglich noch auf einen weiteren Mangel hinweise. Die gab es ja...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden