Wer Muss die Filigrandecken prüfen

Diskutiere Wer Muss die Filigrandecken prüfen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, immer das selbe. Der Deckenhersteller verschickt Pläne zur Prüfung und Freigabe. Wer ist nun aber für die Prüfung verantwortlich?...

  1. mm01mm

    mm01mm

    Dabei seit:
    02.06.2016
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden
    Hallo,

    immer das selbe.
    Der Deckenhersteller verschickt Pläne zur Prüfung und Freigabe.

    Wer ist nun aber für die Prüfung verantwortlich?
    Architekt (HOAI-Grundlesitung)?
    Bauleiter?
    Auftraggeber, also der Rohbauer?

    Danke für Eure Hilfe,
    Marcus.
     
  2. #2 aladini, 03.06.2016
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    (Gibt es einen Werkplan? Wer kontrolliert Lichtauslässe, Treppenöffnungen, Durchbrüche usw.?)
     
  3. #3 aladini, 03.06.2016
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    Bei uns war es der Auftraggeber, also der Rohbauer (Vorher wollte er schriftliche Freigabe von Architekt haben)
     
  4. mm01mm

    mm01mm

    Dabei seit:
    02.06.2016
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden
    Hallo aladini,

    ja, der Werkplan kommt von mir,
    aber warum sollte ich eine schriftliche Freigabe geben!?
     
  5. #5 Onkel Dagobert, 03.06.2016
    Onkel Dagobert

    Onkel Dagobert

    Dabei seit:
    23.10.2014
    Beiträge:
    724
    Zustimmungen:
    30
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Emlichheim (Nds.)
    Wir (Architekturbüro) haben das immer so gemacht dass wir die Filigrandecken nur bzgl. der Maße und Lage der Durchbrüche usw. kontrolliert und freigegeben haben. Alles weitere hat dann der Rohbauer zu übernehmen.
     
  6. #6 aladini, 03.06.2016
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    also haben Sie LPH5 mitgemacht, dafür gibt es einen interessanten Urteil..
    Pruefung von Fertigbetonteilen
    In unserem Fall wurden die Pläne extra für den Betonwerk erstellt und auch freigegeben + Freigabe von BU (der musste sie doch anschließend zahlen).
     
  7. mm01mm

    mm01mm

    Dabei seit:
    02.06.2016
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden
    Alles klar,

    danke für die Hilfe,
    Marcus.
     
Thema:

Wer Muss die Filigrandecken prüfen

Die Seite wird geladen...

Wer Muss die Filigrandecken prüfen - Ähnliche Themen

  1. Betonrisse am Betonboden, das auf Filigrandecke gegossen wurde

    Betonrisse am Betonboden, das auf Filigrandecke gegossen wurde: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, ich habe soeben diesen Riss auf meinem Betonboden entdeckt. Ich würde mal nach Rat fragen....
  2. Schlitzen in Filigrandecke möglich ?

    Schlitzen in Filigrandecke möglich ?: Hallo ich habe mir schon ein paar Beiträge bezüglich über das Schlitzen einer Filigrandecke durchgelesen. In meinem Fall würde ich 30cm in der...
  3. Massive Risse / Knick in Filigrandecke unbedenklich!?

    Massive Risse / Knick in Filigrandecke unbedenklich!?: Guten Abend da wir bereits in der Vergangenheit, trotz Architekt und deutscher Rohbau-Fachfirma bei unserem Vorhaben einen bestehenden Bungalow...
  4. Glasvlies/Malervlies haftet nicht komplett an Filigrandecke - Blasen/Hohlstellen

    Glasvlies/Malervlies haftet nicht komplett an Filigrandecke - Blasen/Hohlstellen: Meine Neubau-Betondecke wurde mit glattem Glasvlies von Sto angekleistert und danach mit weißer Silikatfarbe gestrichen. Nach ca. 5 Monaten - ich...
  5. Unterseite Filigrandecke feucht

    Unterseite Filigrandecke feucht: Guten Tag, nun ist es soweit und ich möchte Euch im Forum um eine Einschätzung bitten. Bisher hatte ich im Forum fleißig mitgelesen, oft...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden