Wie Bewegungsmelder verdrahten??

Diskutiere Wie Bewegungsmelder verdrahten?? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hey, Der Begegungsmelder ist für den Außenbereich und soll die Carportbeleuchtung ein/ausschalten. Am Carport liegt bereits ein 3 X 1,5...

  1. Albe67

    Albe67

    Dabei seit:
    28.05.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Berlin
    Hey,

    Der Begegungsmelder ist für den Außenbereich und soll die Carportbeleuchtung ein/ausschalten.

    Am Carport liegt bereits ein 3 X 1,5 Erdkabel, hier wollte ich nun eine
    Außensteckdose und nach dieser den BW u. danach die Außenspots/Carportbeleuchtung anschließen. Nun habe ich den BW aufgeschraubt u. siehe da, LS = rot, N =blau, L = braun (Lüsterklemme)!!!
    (Bewegungsmelder ist von der Fa.düwi, www.duewi.de)

    Nun habe ich aber nur meine 3 Kabel, davon ist ja das eine Erde??

    Falscher BW, falsches Kabel??? Oder wie kann ich das anschließen, anderes Kabel von der Steckdose hin zum BW??

    Für einen Tipp bzw. Anschlussplan wäre ich sehr dankbar!!!
     
  2. #2 Dieter70, 06.07.2008
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Am Bewegungsmelder sollten zwei oder ein Kabel reichen!

    Entweder ein 5adriges von einer Abzweigdose(zu bevorzugen) oder max. zwei dreiadrige. 3 Kabel sind dort nicht zweckmässig, da platzmässig bestimmt nicht verklemmbar.

    Existiert ein FI Schutzschalter vor der Installation?
     
  3. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    fahr vom BW aus in eine Verteilerdose und klemm dort dann Zu- und Ableitung an.

    oder ist dein problem das du nichts weißt wo L N und PE hinkommen? auf PE kannst am BW normal verzichten da das Teil ja komplett KUnststoff ist.
     
  4. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    die Woche fängt ja gut an...

    da war der Finger schneller als der Kopf ->

    LS steht wohl für geschaltete Phase -> Ausgang
    N klar -> Nullleiter
    L Phase -> Eingang

    hoffe das war die Lösung wenn nicht muß ich noch einen Kaffee inhalieren... ;)
     
  5. Albe67

    Albe67

    Dabei seit:
    28.05.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Berlin
    @Dieter70

    FI ist natürlich vorhanden, da Außenbereich!!
    "Am Bewegungsmelder sollten zwei oder ein Kabel reichen!"??
    Wie jetzt ein oder zwei Kabel?? im BW ist eine Klemme mit den 3
    beschriebenen Kabeln, L N u. PE wäre ja schön, da komme ich klar mit
    aber was ist mit dem LS ??? Wo geht dieser hin??

    @Olis

    N u. L ist klar aber LS geschaltete Phase??
    Keine Ahnung wie ich diese verkabeln soll??
    Also im BW ist eine Klemme mit diesen dreien OHNE PE !!
    Wie jetzt rein in BW u. wieder raus mit meinen L N u. PE????:confused:

    Danke u. Gruss

    Albe;)
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die geht an die Leuchte. N und PE wird durchgeschleift.

    Gruß
    Ralf
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.211
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Allgemeines Chaos...

    Das ist ein typischer Fall, wie man aneinander vorbeireden kann, wenn jeder die Begriffe verwendet, wie sie ihm in den Sinn kommen... :cry

    Also, Albe, klären wir erstmal die Nomenklatur:
    1) der blanke Kupferdraht heißt "Leiter"
    2) der isolierte Kupferdraht heißt "Ader"
    3) eine oder mehrere Adern mit zusätzlichem Mantel oder Rohr heißen "Leitung"
    4) wenn die Leitung bestimmten Zusatzanforderungen genügt (erkennbar meist an schwarzen Mantel) ist es ein Kabel

    NYY wäre z.B. ein Kabel, NYM hingegen ist "nur" eine Leitung.

    Faustregel:
    beweglich -> Leitung
    starr, im Haus -> Leitung
    starr, in der Erde -> Kabel

    Also:
    Du hast eine dreiadrige Zuleitung (vermutlich NYM oder NYY, falls mit Erdstrecke dazwischen). Sie führt L, N und PE (hoffentlich - hast Du das geprüft???).

    Hier ein Hinweis an OliS: N ist NICHT der Nulleiter (der heißt PEN), sondern der Neutralleiter (und das ist etwas gravierend anderes!)

    Angeschlossen werden soll eine Schukosteckdose (Dauerspannung) und eine Leuchte (über den Bewegungsmelder).

    Es gibt nun mehrere Möglichkeiten der Anordnung:
    a) durchschleifen
    Also Leitung zuerst zur Steckdose, dann zum BWM, dann zur Leuchte.
    Da genügt stets dreiadrige Leitung (J-Version, also mit Schutzleiter).

    b) abzweigen
    Also Leitung zuerst zu einer Abzweigdose, von dort jeweils Stiche zu Steckdose, BWM und Leuchte.
    Dabei genügt für Steckdose und Leuchte wieder dreiadrig, zum BWM muß fünfadrig verlegt werden (weil in heute erhältlicher vieradriger Leitung die nötige blaue Ader fehlt - außerdem ist fünfadrig i.d.R. leichter verfügbar).


    Hinweis:
    Falls die Steckdose frei zugänglich (also nICHT in einem verschliossenen Raum) ist, hast Du mit dieser Sparversion ein Problem.
    Denn die meisten Hausratversicherungen verlangen, daß Außensteckdosen ALLPOLIG abschaltbar gestaltet sein müssen.
    Das wird schwierig, bei Deiner Konstruktion.
    Evtl. akzeptiert sie es, wenn Du ne abschließbare Steckdose montierst.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  9. #9 derengelfrank, 07.07.2008
    derengelfrank

    derengelfrank

    Dabei seit:
    20.03.2006
    Beiträge:
    802
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    M
    ???? woher hast Du das denn ????
     
  10. #10 Baumeister70, 07.07.2008
    Baumeister70

    Baumeister70

    Dabei seit:
    13.04.2007
    Beiträge:
    294
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Bayern
    Ich würd mit der Zuleitung (evt. Kabel falls NYY wie Julius bereits schön erklärte:bounce:) in eine Verteilerdose gehen. Dabei bei der Wahl der Verteilerdose, als auch bei der Steckdose, BWM, Leitungen, ... auf die richtige Schutzart achten, darf ruhig höher sein als benötigt.
    Dann mit Dosen klemmen aufteilen:
    der N muss zur Steckdose, zum BWM und zur Beleuchtung.
    der PE zur Steckdose und zur Beleuchtung
    der L muss zur Steckdose, dann nimmt man bei der fünfadrigen Leitung z.B. die schwarze Ader, die kommt an den L in der Verteilerdose, diese führt man zum BWM und schließt die dort an L an. Da Ls vermutlich der vom BWM geschaltete "Phasenausgang" ist, schließt man daran z.B. die braune Ader an. Das andere Ende der braunen Ader in der Verteilerdose kommt an die Phase/Außenleiter der Leuchten, also schwarz bzw. manchmal auch braun. Dies ist der Außenleiter, der durch den BWM geschalten wird.
    Wenn mehrere Leuchten angeschlossen werden sollen, dann kommen die alle parallel hin. Diese kann man dann entweder von der Verteilerdose wegführen oder bei der Leuchte mit entsprechenden Klemmen weiterführen.

    Vorher Sicherung raus und messen, ob die Leitung auch wirklich Spannungsfrei ist.
    Wenn du eine Alarmanlage hast, wäre es sinnvoll, einen eigenen FI für den Außenbereich einbauen zu lassen, da man sonst leicht dein ganzes Haus von außen lahm legen könnte. (Das wäre auch so empfehlenswert).
    FI 30mA ist zwingend vorgeschrieben.
    Das ganze gehört sich am Ende von einem Elektriker durchgemessen und abgenommen.

    mfg
     
  11. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    38
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell


    ob sie es verlangen, kein Ahnung. Empfehlenswert auf jeden Fall.
     
  12. Albe67

    Albe67

    Dabei seit:
    28.05.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Berlin
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das schreiben wir doch schon die ganze Zeit...:D

    Gruß
    Ralf
     
  14. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    ein Glück bin ich gelernter Elektroniker sonst wäre es peinlich... wobei ich behaupte das hier ( also hier am Rande des Schwarzwaldes) min 95% der Leute die das wissen sollten den N als Nullleiter titulieren ;)

    Ich streu dann mal Asche auf mein Haupt und gelobe Besserung ;)
     
  15. AndyAC

    AndyAC

    Dabei seit:
    29.01.2008
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Aachen
    ist hier im Elektrikerumgangsdeutsch auch so üblich:
    L= Phase
    N= Null
    PE= Erde
    :Roll
     
Thema: Wie Bewegungsmelder verdrahten??
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bewegungsmelder l n ls

    ,
  2. bewegungsmelder blau rot braun

    ,
  3. was bedeutet ls bei bewegungsmelder

    ,
  4. bewegungsmelder rotes kabel,
  5. kabelanordnung in bewegungsmelder,
  6. bewegungsmelder kabel rot blau braun,
  7. bewegungsmelder ls anschluss,
  8. strom l n ls,
  9. l n ls strom,
  10. bewegungsmelder l ls,
  11. bewegungsmelder stromleitung,
  12. ls in l n bezeichnung,
  13. rotes kabel bewegungsmelder,
  14. stromleitung farben bewegungsmelder,
  15. was passiert wenn man 2 5mm2 kabel für bewegungsmelder benutzt,
  16. bewegungsmelder anschliessen kabelfarben blau Braun rot,
  17. bewegungsmelder kabelfarben blau Braun rot,
  18. bewegungsmelder anschluss l n a,
  19. stromkabel farben bedeutung n l bwm,
  20. bewegungsmelder kabel rot braun blau,
  21. phase l bewegungsmelder,
  22. stromanschluss Ls,
  23. Anschluß rot ls bei Bewegungsmelder,
  24. bewegungsmelder l n,
  25. lampe anschließen ls n l
Die Seite wird geladen...

Wie Bewegungsmelder verdrahten?? - Ähnliche Themen

  1. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?

    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  2. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel

    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  3. Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?

    Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?: Hallo zusammen, wir kommen Schritt für Schritt der Fertigstellung unseres Hauses entgegen. In Sachen Elektro sind wir fast durch, wollten nun...
  4. Tastschalter zu Bewegungsmelder

    Tastschalter zu Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich möchte gerne unseren Tastschalter vom Treppenhauslicht, der sich außen befindet, durch einen Bewegungsmelder ersetzen. Im...
  5. Bewegungsmelder Innenraum

    Bewegungsmelder Innenraum: Hallo ich wollte heute meine 2 bewegungsmelder im Flur an bauen. Leider komme ich nicht weiter egal wie ich es anschließe. Aus der Wand kommen 3...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden