wie gross Ausdehnungsgefäss bei 1000l Puffer?

Diskutiere wie gross Ausdehnungsgefäss bei 1000l Puffer? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, kann mir jemand sagen wie gross ein Ausdehnungsgefäss sein sollte bei folgender Anlage: Wasserführender Kamin 15kw Pufferspeicher 1000...

  1. baumanu

    baumanu

    Dabei seit:
    11. Juni 2006
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    Berlin
    Hi,

    kann mir jemand sagen wie gross ein Ausdehnungsgefäss sein sollte bei folgender Anlage:

    Wasserführender Kamin 15kw
    Pufferspeicher 1000 l
    45 m2 Fussbodenheizung
    3 Heizkörper

    wie gross sollte das Ausdehnungsgefäss sein für diese Anlage?

    danke....
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Achim Kaiser, 10. Dezember 2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Das Ausdehnungsgefäß dürfte sich in der Größenordnung (abhängig vom Wasserinhalt) von ca. 200 l bewegen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Man könnte bei den Herstellern auch die online vorhandenen tools mit Daten füttern. Dann weiß man mehr.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #4 Achim Kaiser, 10. Dezember 2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    ....und bei Holzfeuerung immer schön von max. 90 Grad Anlagentemperatur ausgehen beim Auslegen von Ausdehnungsgefäßen.

    Alleine für den 1000 l Pott brauchts ein Gefäß von 140 l ...dann ist noch nix für die Anlage berücksichtigt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. baumanu

    baumanu

    Dabei seit:
    11. Juni 2006
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    Berlin
    super, danke für die flotte Antwort, mit 200l bin ich also gut beraten.
    Was passiert wenn das Gefäss zu groß ist? Kann ja nicht so schlimm sein oder?
     
  7. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann hast Du ein paar Euro zuviel investiert, mehr nicht.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #7 Achim Kaiser, 10. Dezember 2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Ein Ausdehnungsgefäß kann entweder zu klein oder falsch eingestellt sein.

    Zu groß gibts nicht.

    Was man bei Ausdehnungsgefäßen wissen muss ist, dass sie per Normdefinition pro Jahr bis zu 10% ihrer Stickstoffüllung verlieren dürfen, deswegen sollen sie auch jährlich überprüft und ggf. nachgefüllt werden.

    Ist das Ausdehnungsgefäß nun auf Kante ausgelegt, so kippt es nach dem ersten Jahr schon in nen Bereich bei dem es nicht mehr die Aufgabe korrekt erfüllen kann.

    Wird das Ausdehnungsgefäß großzügiger ausgewählt steigt lediglich die Wasservorlage mit der Größe an. Der Druckanstieg bei max. Belastung verläuft dann flacher und das Ausdehnungsgefäß wird nicht bis an die Grenzen belastet und hält dadurch auch deutlich länger.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema: wie gross Ausdehnungsgefäss bei 1000l Puffer?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ausdehnungsgefäß bei 1000 liter puffer

    ,
  2. pufferspeicher ausdehnungsgefäß

Die Seite wird geladen...

wie gross Ausdehnungsgefäss bei 1000l Puffer? - Ähnliche Themen

  1. großer Riss in der Aussenwand

    großer Riss in der Aussenwand: Hallo Leute :) ich erwäge den Kauf eines Hauses, bei dem es jedoch ein Problem mit für mich nicht absehbaren Kosten gibt: das Haus hat an einer...
  2. Grundstück groß genug für Material und Anlieferung?

    Grundstück groß genug für Material und Anlieferung?: Hallo, wir haben Probleme mit unserem Bauleiter. Dieser ist der Meinung, dass unser Grundstück zu Spitzenzeiten von der Fläche her nicht...
  3. Größe Gäste-WC und HWR ausreichend?

    Größe Gäste-WC und HWR ausreichend?: Hallo liebe Experten, meine Freundin und ich stehen vor dem ersten eigenen Hausbau. Alles ist neu und auf Papier noch recht abstrakt. Meine...
  4. Schalldämpfer Größen

    Schalldämpfer Größen: Hallo zusammen! Wie ermittelt man die Größe eines Rohrschalldämpfers? Der Raum hat einen Volumenstrom von 390, das Rohr einen Durchmesser von...
  5. Kleine Drainage, große Sorgen

    Kleine Drainage, große Sorgen: Aufgrund einer kleinen feuchten Stelle in der Garage beschlossen wir im zuge der Außenanlagenverschönerung erstmal Drenaige neu legen zu lassen....