Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein?

Diskutiere Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich musste jetzt beim Fließestrich einen cbm mehr bezahlen, als zum vereinbarten qm-Preis, weil die Bodenplatte und die 1. Geschoßdecke zu...

  1. Hunsbuckel

    Hunsbuckel

    Dabei seit:
    2. August 2008
    Beiträge:
    297
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techn. Angestellter
    Ort:
    Bretzenheim
    Ich musste jetzt beim Fließestrich einen cbm mehr bezahlen, als zum vereinbarten qm-Preis, weil die Bodenplatte und die 1. Geschoßdecke
    zu schief waren und der Estrichleger die Rohre der FBH überall mit mindestens 35mm überdecken musste.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dann ist da was falsch gelaufen.
    Denn Du hast jetzt einen ungleichmäßig dicken Estrich.
    Und das mögen die Fachleute gar nicht...
    Das hätte im Bereich der Dämmung ausgeglichen gehört, statt mittels des Estrichs!
     
  4. Hunsbuckel

    Hunsbuckel

    Dabei seit:
    2. August 2008
    Beiträge:
    297
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techn. Angestellter
    Ort:
    Bretzenheim
    Toll! Nun die Dämmung habe ich nach Absprache mit Estrichfirma und Planer selbst gelegt. Nur die Systemmatte für die FBH hat der Heizungsbauer eingebracht.

    Planer sagt, das wäre Geldschneiderei vom Estrichleger.
    Rohbauer hätte sich im Toleranzbereich bewegt.
    Estrichleger sagt... schiefe Decken.

    und ich bezahle den den zusätzlichen Estrich.

    Im nichtausgebauten Teil des Kellers, also dort wo die Kellerdecke
    nicht verputzt ist habe ich zwischen OK Estrich und unverputzer Fertigdecke
    zw. zwei gegenüberliegenden Hausecken (9m) 12mm Unterschied ...
    ist doch eigentlich für "Maurerverhältnisse" ziemlich genau?
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    12mm auf 9m sind allerdings nicht im Mindesten der Rede wert.
    Entweder ist es dazwischen arg wellig oder der Erstrichleger brauchte noch ein Trinkgeld...
     
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 17. November 2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Tja - da wars wieder: Unterlassene Prüfung der Vorleistung.

    Der Estrichleger hätte, bevor er den Estrich reinkippt, Bedenken anmelden müssen und dem Vorgewerk Gelegenheit zur Nachbesserung geben müssen.

    Hat er nicht. Also Nase wischen! Sollte Dein Architekt aber auch wissen!!!

    Und 12 mm (@ Julius) sind nicht nur auf 9 m zu sehen, sondern könnten auch unter anderen Bedingungen zu beurteilen sein.
     
  7. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15. Juli 2005
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Wenn ich da mal kurz die DIN 18202 zietieren darf.
    Bei nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden, (wenn nicht erhöhte Anforderungen ausgeschrieben sind) ist bei 4m eine Abweichung von 2,0 cm zulässig, bei 10m von 2,5cm.

    Guter Maurer, schlechter Estrichleger...

    mfg...
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Schlecht muß der deswegen nicht sein, nur a bisserl arg geschäftstüchtig...
     
  9. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. Hunsbuckel

    Hunsbuckel

    Dabei seit:
    2. August 2008
    Beiträge:
    297
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techn. Angestellter
    Ort:
    Bretzenheim
    Dank an Euch - habt mir geholfen.

    Da der Estrich laut Bodenleger und Fliesenleger ganz o.k. ist - und das Urteil des Bodenlegers ist sicher nicht so dahergeredet - denn er ist Innungsmeister und Sachverständiger bei der HwK - werde ich wg. dem cbm Estrich keinen großen Bahnhof machen.
     
  11. weissnix

    weissnix

    Dabei seit:
    29. Juni 2009
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    Glückwunsch an den Estrichleger - er hat ja dann seinen Willen bekommen ...
     
Thema: Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bodenplatte schief toleranz

Die Seite wird geladen...

Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein? - Ähnliche Themen

  1. Schiefer Rollladenkasten: Mangel?

    Schiefer Rollladenkasten: Mangel?: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine 4,45m breite Hebeschiebetür mit einem durchgehenden Rollladenkasten, aber zwei Rollläden. Der linke Rollladen...
  2. obertse Geschossdecke und Anschluss der Dampfbremse

    obertse Geschossdecke und Anschluss der Dampfbremse: Hallo Bauexperten, ich habe letzes Jahr ein Haus geerbt und bin gerade bei es zu sanieren. Das Haus ist von 1927 mit zweischaligem Mauerwerk,...
  3. Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden

    Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden: Hallo zusammen, ich baue gerade neu und habe mich dazu hinreißen lassen ob des Geizes die Dachdämmung selbst zu erledigen. Der Dachstuhl wurde...
  4. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?

    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  5. Bodenplatte nachträglich einbauen

    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...