Wie weit muss eine Aussparung in der Betondecke sein für ein HängeWC?

Diskutiere Wie weit muss eine Aussparung in der Betondecke sein für ein HängeWC? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir jemand sagen wie weit eine Aussparung von der Wand entfernt sein muss um ein WC anzubrigen? Es wäre ein HängeWC. Es wäre eine...

  1. taikee

    taikee

    Dabei seit:
    25.03.2007
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonbauer
    Ort:
    Schönefeld
    Hallo,
    kann mir jemand sagen wie weit eine Aussparung von der Wand entfernt sein muss um ein WC anzubrigen? Es wäre ein HängeWC.
    Es wäre eine Aussparung im Gäste WC.
    WC wäre direkt an der Wand angebracht mit Gestell von Geberit.

    Danke + Gruß

    Jup
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    5.813
    Zustimmungen:
    174
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Jup!

    als betonbauer dürftest du dir eigentlich kein gedanken drüber machen, es muß ja jemand alles geplannt haben.Oder baust du mit dem 100stel pläne?

    Mfg.
    Yilmaz
     
  3. taikee

    taikee

    Dabei seit:
    25.03.2007
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonbauer
    Ort:
    Schönefeld
    jein, du hast in Grunde genommen recht. Nur muss ich morgen früh ein FAX an den Kellerbauer schicken und angeben wo die Aussparung sein muss. Ich wollte vermeiden die Aussparung zu vergrössern. Später...oder verschieben. Oder ganz zu und dann an anderer stelle bohren.

    Na ich glaube ich nehme 5cm Abstand Rohbauwand und 20x20cm.

    Als Betonbauer habe ich angefangen und bin jetzt seit 11 Jahren raus aus dem Beruf.
     
  4. #4 Baufuchs, 24.05.2007
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Wenns

    Geberit Kombifix ist dann hier:
     
  5. #5 Achim Kaiser, 25.05.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    3
    Hmmm....
    was willst du mit 5 cm Abstand zur Wand an der das Tragegerüst montiert wird ?
    Die klopfst du nachher auf jeden Fall wieder weg.

    Die Magenbrotaussparungen mit 20x20 cm soll auch der Teufel holen., denn das Rohr hat einen Aussenduchmesser von 110 mm und die Muffe etwa 120 mm pluß Körperschalldämmung z.B. 20 mm Glaswolle dann hat der Fallstrang oder die Anschlußleitung schon min. 160 mm Durchmesser.

    Anschliesend brauchts noch Platz für eine Wasserzuleitung min. Kaltwasser für den Spülkasten oder auch Warmwasser und Zirkulation ... 100% gedämmte Leitung hat einen Durchmesser von ~ 80 mm.

    Nachdem es auch auf der Baustelle hin und wieder etwas windet wenn der Meterstab angelegt wird sollten auch 5 cm für Tolleranzen berücksichtigt werden. (Auch bei den Fertigdeckenherstellern ist ein Zentimeter manchmal ein Maß für nen Uhrmacher....)

    Ich seh üblicherweise ne Aussparung von 40 (Breite) x 25 (Tiefe) cm in der Raumecke vor, wenn man nen Fallstrang braucht oder wenns nur um die Anschlußleitung zum WC geht ohne sonst irgendwas zu berücksichtigen eine Aussparung 25 x 25 cm die wandbündig unterm WC-Anschluß sitzt, sofern die Leitung senkrecht nach unten durch die Decke geführt wird.

    Wenn die Aussparung etwas zu groß ist ist das regelmäßig ziemlich egal, wenn nachgestemmt werden muss zieht meistens einer die Karte mit dem braunen Ring .... deswegen frag ich mich warum bei den Aussparungen immer mit der Größe so geklemmt wird.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. taikee

    taikee

    Dabei seit:
    25.03.2007
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonbauer
    Ort:
    Schönefeld
    Hallo Baufuchs,
    vielen Dank für die Links. Hat mir geholfen.

    @ Achim Kaiser ... na du hast schon recht. In den Haus hier habe ich auch den Deckendurchbruch (Altbau) selbst gemacht und musste 2 mal nachbessern ;) ;) ;) Nun habe ich den Deckenplan ändern lassen auf eine Fläche von 50x25 cm das sollte reichen. FAX an den Fertigkellerbauer ist raus.
    Schliesslich kommen vom Dachgeschoss auch Leitungen für Wasser und Abwasser.


    PS: prima Forum hier, sehr hilfreich.
     
Thema:

Wie weit muss eine Aussparung in der Betondecke sein für ein HängeWC?

Die Seite wird geladen...

Wie weit muss eine Aussparung in der Betondecke sein für ein HängeWC? - Ähnliche Themen

  1. Kiesnester in Bodenplatte - bitte Hilfe für weiteres Vorgehen

    Kiesnester in Bodenplatte - bitte Hilfe für weiteres Vorgehen: Guten Abend liebes Forum. Seit einigen Jahren bin ich stiller Mitleser, habe mich jetzt jedoch angemeldet, da ich Hilfe benötige. kurze...
  2. Duschwanne zu weit von der Wand weg - Problem bei Fliesen

    Duschwanne zu weit von der Wand weg - Problem bei Fliesen: Guten Abend, geplant war bei der Badsanierung, dass die Duschwanne mit ca. 5-8mm Abstand zur verputzen und abgedichteten Wand gesetzt wird. Dann...
  3. Neubau EFH: Ablauf weiterer Innenausbau nach Estrichlegung

    Neubau EFH: Ablauf weiterer Innenausbau nach Estrichlegung: Hallo zusammen, Wir bauen aktuell ein EFH. Der Estrich liegt seit 2 Tagen, Innengrundputz ist seit 2 Wochen drin. Trocknungsprogramm FBH soll ab...
  4. WC versetzen bzw. weiteres WC installieren

    WC versetzen bzw. weiteres WC installieren: Moin. Hauskauf bedeutet zumeist Modernisierung... Wir haben ein Haus mit 2 WC (1 x EG, 1 x OG). Beides sind eher Gäste-WC, ein modernes Bad ist...
  5. Bauamt leht Gartenhaus ab. Wie weiteres Vorgehen?

    Bauamt leht Gartenhaus ab. Wie weiteres Vorgehen?: Guten Morgen, wir haben ein freistehendes EFH in NRW und wollten ein Holz-Gartenhaus im Abstand von 60 cm der Grundstücksgrenze errichten. Fakten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden