Wo VL + RL für Heizung bei WOLF Schichtenspeicher richtig anschließen?

Diskutiere Wo VL + RL für Heizung bei WOLF Schichtenspeicher richtig anschließen? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi Liebe Leute, wer kennt sich mit dem WOLF Schichtenspeicher BSP 1000 bzw. generell Hydraulikschemen aus? Folgende Konstellation ist bei...

  1. #1 JoeMontana, 21. April 2014
    JoeMontana

    JoeMontana

    Dabei seit:
    3. November 2013
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geschäftsführer
    Ort:
    Memmingen
    Hi Liebe Leute,

    wer kennt sich mit dem WOLF Schichtenspeicher BSP 1000 bzw. generell Hydraulikschemen aus?

    Folgende Konstellation ist bei mir Vorhanden:

    - 10 m² Wolf Indachsolarkollektor
    - FBH Heizung eng verlegt - Wärmepumpentauglich
    - Wolf Schichtenspeicher BSP 1000 mit Frischwassermodul
    - Wolf Gas-Brennwerttherme

    VL + RL für Heizung + WW sind im Moment wie im Schema ergänzt angeschlossen. Sorgen macht mir die Positionierung des VL+RL der Heizung. Zum einen befinden sich VL + RL auf der gleichen Höhe. Dies macht doch aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn ich einerseits auf der einen Seite Warmwasser zuführe und auf der anderen Seite gleich wieder abnehme.

    Zum anderen ist die Abnahmequelle - sprich der Mischerkreis - soweit unten, dass der ganze Bereich von oben bis nach unten aufgewärmt werden muss. So liegt dann in der Praxis die Sammlertemperatur bei ca. 41°, abgenommen unten am Mischervorlauf müssen aber nur ca. 28-29 Grad und dabei heizt die Therme trotzdem munter weiter. Verschärft wird die Problematik noch dadurch, dass zwischen VL-RL Heizung und Mischkreis noch ein Schichtentrennblech verbaut wurde. Des weiteren hat dies zur Folge, dass ich im oberen WW-Bereich permanent ca. 60° Wassertemperatur habe, obwohl ich dies permanent gar nicht benötige.

    Müßte statt dessen nicht der VL Heizung nicht einen Anschluss weiter unten und der RL Heizung ganz unten angebracht werden? Was mich hier nur irritiert, dass WOLF hier schreibt - "Nur in Verbindung mit Wärmepumpe". Hinweis nochmals - auch wenn ich keine Wärmepumpe habe und mit einer Brennwerttherme nachheize - die FBH wurde Wärmepumpentauglich verlegt.

    Oder müsste nicht gar ein Dreiwege-Umschaltventil vor dem Mischer installiert werden, der VL + RL direkt mit der Therme verbindet, sofern der Speicher die Temperatur nicht herbringt?

    Wer hat Ideen bzw. praktische Erfahrungen hierzu?
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31. März 2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Hallo,
    Warum man sich grundsätzlich für ein derartiges Konstrukt entscheidet, ist mir bis heute ein Rätsel.
    Existiert für die Solaranlage ein Wärmemengenzähler? Wie viel kWh/a werden geerntet?
    Genau analysieren lässt sich das nur, wenn der gesamte, komplette Hydraulikplan vorliegt.
    Nur der Anschluß!
    Das passiert doch überhaupt nicht!
    Einfach mal „Wirkebene“ und Höhe des Anschlusses voneinander trennen!

    v.g.
     
  4. #3 JoeMontana, 21. April 2014
    JoeMontana

    JoeMontana

    Dabei seit:
    3. November 2013
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geschäftsführer
    Ort:
    Memmingen
    Hallo,

    nun das Konstrukt ist nun mal da und sicherlich läßt sich wie bei vielem trefflich streiten, wie man es hätte anders machen können. (Nur by the way - wie hätte man es denn besser machen können?)

    Einen Wärmemengenzähler gibt es, nur ist die Anlage gerade mal 2 1/2 Wochen in Betrieb, aber leider gab es in während dieser Zeit nicht so viel zu ernten. Diese Woche soll es ja besser werden ...

    Was ist hier die "Wirkebene"? Nochmals, zwischen dem Anschluss O befindet sich oben und unten ein Schichtentrennblech. Rechts ist der VL und links der auf der gleichen Höhe RL für die Heizung. Wieso ist das sinnvoll, wenn der Mischer weit unterhalb des Trennbleches befindet und die Therme heizt und heizt?
     
  5. tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31. März 2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Hallo,
    Das ist sicherlich korrekt, allerdings lesen auch User mit, die vor einer Entscheidung stehen. Da können solche Diskussionen sicherlich hilfreich sein. Man kann auch vorher einen externen Fachmann konsultieren, der absolut nichts mit Verkauf oder Installation der Anlage zu tun hat! Da sehen grundsätzliche Konzepte oftmals deutlich anders aus. ;-)
    Dort, wo der jeweilige Anschluß im "Innern" endet!
    Hier handelt es sich um ein Kombisystem (Kompromißsystem). Die Anforderungen zur Wärmeerzeugung werden durch Hzg + WW (alternativ) bestimmt. I.d.R. WW-Vorrang lt. Regelung. Momentan dürften kaum Anforderungen zum Heizbetrieb bestehen.
    Bei WW - hier FriWa, bedingt durch den Vorrang (Regelung), häufiges Nachladen durch GBW, insbesondere, bei hohen Schüttmengen (z.B. durch Regenduschen, paralleler Verbrauch, verursacht). Das hierfür tatsächlich nutzbare Volumen mit hohem Temperaturniveau ist deutlich begrenzt. Die Trennbleche behindern die solarthermische Nutzung für WW.
    Ob hier insgesamt ein spürbarer Brennwertnutzen erreicht wird, würde ich nicht vermuten. Bezahlt werden muß er allerdings.
    Wenn durch GBW bereits aufgeladen, besteht für die Solarthermie nur noch geringe Chanche tatsächlich Energie zu ernten!

    v.g.
     
  6. #5 JoeMontana, 21. April 2014
    JoeMontana

    JoeMontana

    Dabei seit:
    3. November 2013
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geschäftsführer
    Ort:
    Memmingen
    So sehe ich das auch. Wenn man das aber so machen, würde, wie nach dem geplanten Hydraulikschema, dann sollte es doch funktionieren, oder?

    Es müßte hier nur lediglich ein el. angesteuertes Umschaltventil mit reingenommen werden, das Vorlauf umschaltet, wenn genug Wärme zur Heizung im Puffer drin ist, oder?

    Den Anhang Wolf Hydraulikschema Heizung.pdf betrachten
     
  7. tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31. März 2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Dann mach das mal und berichte bzgl. der Erfolge.

    v.g.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 JoeMontana, 21. April 2014
    JoeMontana

    JoeMontana

    Dabei seit:
    3. November 2013
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geschäftsführer
    Ort:
    Memmingen
    Deiner Antwort entnehme ich, dass dies der richtige Ansatz ist.

    Wenn ja, halte Dich selbstverständlich auf dem Laufenden.
     
  10. tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31. März 2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Nein, so war das sicher nicht gemeint! Sondern, wenn man gern herumexperimentiert, kann man das tun, jedoch ist das keine Empfehlung (siehe oben). Dabei auch Garantie- und Gewährleistungsansprüche beachten!

    v.g.
     
Thema:

Wo VL + RL für Heizung bei WOLF Schichtenspeicher richtig anschließen?

Die Seite wird geladen...

Wo VL + RL für Heizung bei WOLF Schichtenspeicher richtig anschließen? - Ähnliche Themen

  1. Vaillant eRelax anschließen

    Vaillant eRelax anschließen: Guten Tag zusammen, Wir haben eine Ecotec Plus Heizung aus dem Jahre 2011 mit calormatic 470 mit kabelgeführtem Außenfühler. Diesen würde ich nun...
  2. Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?

    Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?: Hallo, durch setzen des Fußbodens (nicht Thema dieses Threads) hat sich an Wand ein Riss zwischen der eigentlichen Wand und einer vorgeblendeten...
  3. Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton

    Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton: Hallo Miteinander, ich versuche verzweifelt nun mehr als 5 Monate ein Verbindungsmittel (Dübel mit Schraube) für die Montage unserer...
  4. Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen

    Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen: wir haben das Problem unsere Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen und wir haben sturm draußen wenn die Türe unten auf...
  5. Haus auskühlen lassen??

    Haus auskühlen lassen??: Hallo, Wir haben ein Einfamilienhaus gekauft, und wollen es nächsten Sommer sanieren lassen (sind grade noch auf der Suche nach einem passenden...