Wolf CNU-25 - Sommerbetrieb trotzdem warme Heizungsrohre

Diskutiere Wolf CNU-25 - Sommerbetrieb trotzdem warme Heizungsrohre im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben einen Wolf Comfortline CNK/CNU-25. Es ist ein Kombigerät, bei dem der Kessel oben und der Wasserspeicher sich darunter befindet....

  1. epoche

    epoche

    Dabei seit:
    28. April 2006
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Karlsruhe
    Wir haben einen Wolf Comfortline CNK/CNU-25.
    Es ist ein Kombigerät, bei dem der Kessel oben und der Wasserspeicher sich darunter befindet.

    [​IMG]

    Wenn ich auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser) schalte, sollte sich eigentlich kein Warmwasser in den Heizungsrohren befinden. Trotzdem, wenn der Brenner das Warmwasser erwärmt werden auch die Heizungsrohre warm, trotz abgeschalteter Heizungspumpe.

    Wir haben ein Einrohrsystem, und der Sanitärbetrieb, der den Kessel einbaute, meinte, der Kessel, der dann läuft, drücke automatisch auch Warmwasser durch das Heizungsrohr. Das wäre aber so gring, es falle kaum ins Gewicht. Ist das zu akzeptieren?

    Bei den Energiepreisen habe ich doch ein ungutes Gefühl. Würde gerne noch optimieren bin aber Laie auf dem Gebiet.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Sind denn am Heizkreis hinter dem Kessel keine Schieber, wo man ihn absperren könnte?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und über welche Strecken sind die Rohre "warm"? Nur 1-2m oder durch´s ganze Haus?

    Gruß
    Ralf
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Wenn die der Heizungsvor- und Rücklauf direkt nach oben gehen, dann kann das Eigenzirkulation sei, die durch eine Wärmedämmschleife (Thermosiphon) unterbunden werden kann.

    Gruß

    Bruno
     
  6. epoche

    epoche

    Dabei seit:
    28. April 2006
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Karlsruhe
    danke für die Antworten.

    die Heizungsrohre (Vor- + Rücklauf) gehen direkt nach oben. Die Wärme spürt man noch im OG und vereinzelt im Heizkörper, aber nur, wenn der Brenner läuft. Danach kühlt es wieder langsam ab.

    Sog. Schieber erkenne ich nicht. Man kann nur die Rohre über einen Hahn auf- und zudrehen.

    Mich stört eigentlich weniger die Wärme in dem Rohr (schon gar nicht im Winter) sondern, dass sie überhaut erzeugt wird. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen:

    Ist es normal, dass der Brenner, wenn er nur Warmwasser erzeugen soll, gleichzeitig auch den Wärmetauscher für das Heizungssystem tangiert?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Es kann schon sein, daß Wärme übertragen wird, aber wenn die bis in´s OG spürbar ist, würde ich auch zuerst einmal Brunos Überlegung folgen. Eigenzirkulation lässt sich unterbinden.

    Gruß
    Ralf
     
  8. epoche

    epoche

    Dabei seit:
    28. April 2006
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Karlsruhe
    d.h. Eigenzirkulation kostet unnötig Energie oder ist eher unbedeutend?

    (Aufwand der Änderung zur möglichen Energieeinsparung)
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Eigenzirkulation kostet unnötig Energie, das ist korrekt.

    Den Verlust nun in Zahlen oder gar in Euro zu beziffern, das wäre wie eine Vorhersage der Lottozahlen für den nächsten Samstag.

    Man könnte über die Leitungslängen und Temperaturdifferenz versuchen zu schätzen. Eigenzirkulation ist dann ein richtiges Problem, wenn beispielsweise ein Speicher dauerhaft leergesaugt wird.

    *Glaskugelmodus ON *
    In Deinem Fall schätze ich die Verluste deutlich geringer.
    *Glaskugelmodus OFF *

    Gruß
    Ralf
     
  10. epoche

    epoche

    Dabei seit:
    28. April 2006
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Karlsruhe
    @ R.B.:
    Vielen Dank, ich werde der Sache mal nachgehen. Eine Frage hätte ich noch:

    So wie ich gerade entdeckt habe

    http://www.heizungsbetrieb.de/de/def-hzg.html#zirk

    kann man dies mit einer einfachen Änderung der Rohrführung unterbinden, also Warmwasserrohr erst nach unten führen?
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das ist der Thermosifon wie von Bruno oben schon angesprochen.

    Ansonsten einfach noch mal auf Brunos Seite lesen. Irgendwo hat er das Thema auch vergraben.

    Viel Erfolg.

    Gruß
    Ralf
     
  12. epoche

    epoche

    Dabei seit:
    28. April 2006
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Karlsruhe
    Vielen Dank nochmals, hat mir sehr geholfen.

    Verwunderlich ist nur, dass mein Heizungsinstallateur mir diese Tipps nicht geben konnte. Jetzt muß der Laie zum Profi und ihm sagen, was zu tun ist.:confused:
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    C´est la vie.

    Aber nicht vergessen, wir können nur in der Glaskugel lesen...mehr sieht man an sich vor Ort.

    Gruß
    Ralf
     
  14. #13 Achim Kaiser, 25. Januar 2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Ich hab die Vermutung, dass die Schwerkraftbremse geöffnet ist.
    Kommt oft vor dass die aus irgendwelchen Gründen mal aufgemacht wird, weil sich Luft in der Pumpe sammelt und dann *vergessen* wird.

    Thermosiphone sind bei Fertigverrohrungen der Hersteller nicht vorgesehen und sie bringen auch bei 3 oder 4 m Auftriebshöhe nichts.

    Hier muss schon zwischen Schwerkraftzirkulation --> Schwerkraftbremse und Mikrozirkulation ---> Thermosiphon unterschieden werden.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  15. epoche

    epoche

    Dabei seit:
    28. April 2006
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Karlsruhe
    Ich habe nochmal nachgesehen. Am Kessel befinden sich Vor- und Rücklauf,, am Vorlauf ist die Pumpe angebracht, die bei "Sommerbetrieb" auch nicht läuft. Die Rohre gehen direkt nach oben ins EG u.s.w. Die Temperaturanzeige, die nach der Pumpe angebracht ist, zeigt dann 60°, der Rücklauf liegt bei 35° und im OG ist ein Heizkörper dann zu 2/3 warm, wenn man ihn öffnet.

    Eine "Schwerkraftbremse" konnte ich nicht entdecken. Müßte die außen am Rohr oder innerhalb des Kessels angebracht sein - und ist es üblich, diese "serienmäßig" zu installieren?
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  17. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  18. epoche

    epoche

    Dabei seit:
    28. April 2006
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Karlsruhe
    sowas ist nicht verbaut. Werde die Sache mal nach der Heizperiode angehen. Wie sollte denn so eine Schlitzschraube stehen?


    danke, hatte es nämlich nicht gefunden.

    Irgendwie verstehe ich noch nicht wann man ein Thermosiphon oder eine Schwerkraftbremse einbauen soll. Benötigt man beide oder ist es eher eine "Geschmacksfrage"?
     
  19. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Der Thermossiphon am Speicher, die Wärmedämmschleife im Kesselrücklauf (natürlich nur, wenn mit Störungen zu rechnen ist)und auf jeden Fall eine Schwerkraftbremse über der Pumpe im Heizungsvorlauf :bounce:

    Gruß

    Bruno
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. epoche

    epoche

    Dabei seit:
    28. April 2006
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Karlsruhe
    Vielen dank, jetzt ist alles klar!::)
     
  22. Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29. Juli 2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Hallo Bruno,


    Um Schäden am Laufrad der Pumpe durch Kavitation, (hervorgerufen durch Luftblasen) zu vermeiden folgenden Trick anwenden.

    Für die evt. Luftansammlungen zwischen Pumpe und Teller der Schwerkraftbremse ein kleines Loch (Bohrung) durchzubohren.

    Sind Prxiserfahrungen die auch von Grundfoss und Wilo empfohlen werden.

    mfG. Schmitt
     
Thema:

Wolf CNU-25 - Sommerbetrieb trotzdem warme Heizungsrohre

Die Seite wird geladen...

Wolf CNU-25 - Sommerbetrieb trotzdem warme Heizungsrohre - Ähnliche Themen

  1. Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden

    Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden: Hallo! Ich bin in der Endphase (glaube ich!) meines Dachausbaus und weiss nicht so recht, wie ich an den drei Giebelwänden die Kabel und...
  2. Elektrische Rolladen: Trotzdem manuelle Vorrichtung am Fenster für Kurbel ?

    Elektrische Rolladen: Trotzdem manuelle Vorrichtung am Fenster für Kurbel ?: Hallo zusammen, ich habe eine Eigentumswohnung gekauft, die Ende des Monats bezugsfähig sein soll. Jetzt habe ich heute bei einem Besuch auf...
  3. Haus zu warm

    Haus zu warm: Hallo liebes Forum, Ich habe ein "leichtes" Problem mit meiner Fußbodenheizung, es ist in den Räumlichkeiten viel zu warm obwohl ich nun...
  4. Buderus kein Sommerbetrieb möglich

    Buderus kein Sommerbetrieb möglich: Hallo, bei meiner Buderus Logamatic 4121 mit dem Modul ZM424 ist es plötzlich nicht mehr möglich die Regelung auf Sommerbetrieb, als nur...
  5. Heizungsrohr abgerissen

    Heizungsrohr abgerissen: Hallo, beim Abschrauben hat die Schraube meines Heizkörpers derart geklemmt, dass sich das Rohr dahinter nach oben bog (weil die Schraube nach...