    Verbrennungsluftversorgung Heizungsraum und dichtes Bauen

    Hallo Experten,

    meine Frage:

    Nehmen wir an, wir haben ein Haus ohne Keller mit KWL und Heizungsraum.
    Im Heizungsraum steht z.B. ein Pelletofen, der raumluftabhängig über ein Fenster oder eine 150er Öffnung ins Freie Luft bekommt.

    Luftdichtes Bauen? Kann man dann doch eigentlich komplett vergessen?
    Da zieht die KWL doch einiges an Luft aus dem Heizungsraum?
    Oder muß dann die Tür zum Heizungsraum luftdicht ausgeführt werden?

    Besser wäre es, die Öffnung komplett zu vermeiden, oder?
    Welche Rahmenbedingungen müssten dann erfüllt werden?
    Raumluftunabhängiger Ofen?

    Vielen Dank.
    Gruß Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Verbrennungsluftversorgung Heizungsraum und dichtes Bauen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Entweder wird ein LAS oder eine Verbrennungsluftklappe eingebaut.

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Dkb
    Beruf
    thermische Bauphysik
    Benutzertitelzusatz
    Formularausfüller
    Beiträge
    3,722
    besprechen Sie das mit Ihrem Bezirkskaminkehrermeister...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Weingarten
    Beruf
    Maschinenbautechniker
    Beiträge
    18
    Möglichkeit 1:
    Raumluftunabhängige Wärmeerzeuger über z.B. LAS angeschlossen.
    Benötigen kein offenes Fenster oder eine Öffnung ins Freie? Richtig?
    Gibt es hier möglicherweise Einschränkungen?

    Möglichkeit 2:
    Raumluftabhängige Wärmeerzeuger benötigen ein offenes Fenster oder Öffnung im Heizungsraum.
    Dann bekommen wir allerdings ein Loch in der fast luftdichten Ebene.
    Die Wärmeverluste sind wohl auch höher als bei Möglichkeit 1.
    Außerdem wäre das nicht gerade ideal für die KWL, wenn vorhanden.
    Tür zum Heizungsraum luftdicht ausführen?
    Wird das gemacht? Oder was gibt es hierzu ev. anzumerken?

    Gruß Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Weingarten
    Beruf
    Maschinenbautechniker
    Beiträge
    18
    Nachtrag:
    Ohne Zweifel werde ich mich mit dem Schorni in Verbindung setzen, wenn die Planung noch etwas näher rückt.
    Mir geht es momentan grundsätzlich um die Problematik.
    Vielleicht gibt es ja noch mehr angehende Bauherren, die daran Interesse finden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Werbung
    Beiträge
    588
    Lies doch erst mal bei den zwei Links, die du von Bruno bekommen hast. Da steht alles drin und noch viel mehr. Oder führst du so gern Monologe?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Zitat Zitat von wall Beitrag anzeigen
    Lies doch erst mal bei den zwei Links, die du von Bruno bekommen hast. Da steht alles drin und noch viel mehr. Oder führst du so gern Monologe?
    Vielleicht weiß er nicht, was hinter der blauen Schrift steckt :>))