    Frage Zu tiefer Glaseinstand bei Kunststofffenstern? Rahmen innen sichtbar

    Hallo zusammen,

    ich habe letzte Woche meine Kunststofffenster mit Aluvorsatzschale und Dreifach-Verglasung erhalten (Marke will ich hier vorerst mal nicht nennen - ist auf alle Fälle kein Billig-Fenster).
    Neben dem Problem, dass bei einigen Flügeln die äußere Glasdichtung nicht ordentlich montiert wurde (auch auf den Bildern zu sehen), sieht man bei jedem Flügel mehr oder weniger die Innenseite des weißen Rahmens durch einen 3-5mm breiten Spalt zwischen Glasverbund und der äußeren Dichtung (siehe Bilder). Da Dichtung und Abstandshalter schwarz sind, fällt das weiße Innere natürlich um so mehr auf.

    Bei allen Fenstern, die ich bisher gesehen habe (es sind im Familienkreis leider nur 2-fach verglaste Fenster), ist mir nie ein solcher Spalt aufgefallen. Hier reicht die Dichtung immer bis zum Randverbund.

    Meine Frage nun: ist dies ein Mangel, der reklamiert werden darf/soll? Steht hier das Glas zu weit in den Rahmen ein?
    Oder ist das "normal"?

    Besten Dank im Voraus!


    DSCN2778.jpgDSCN2781.jpg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Zu tiefer Glaseinstand bei Kunststofffenstern? Rahmen innen sichtbar

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    hessen
    Beruf
    Kaufm. angestelleter
    Beiträge
    324
    Was soll das denn für ein Mangel sein?
    Haben Sie sich die Fenster nicht vorher angeschaut und erklären lassen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2015
    Ort
    LK Straubing-Bogen
    Beruf
    Maschinenbauer
    Beiträge
    12
    Das ist ja die Frage: ist es ein Mangel?
    Auf alle Fälle hatten die Fenster, die ich mir angeschaut habe (in der Ausstellung), diese "optische Lücke" zwischen Dichtung und Randverbund nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    hessen
    Beruf
    Kaufm. angestelleter
    Beiträge
    324
    Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung auffordern und dann mal seine Erklärung abwarten.
    wer das Profil nicht kennt kann doch hier auch keinen Fehler finden.
    Mich würde die verdrehte Dichtung auf beiden Bildern stören, aber das man das Profil zwischen Randverbund und Dichtung sieht ist für mich kein Mangel.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    02.2014
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Beruf
    Glasermeister
    Beiträge
    268
    Hm, mir sieht das eher aus, als wenn die Scheiben nicht geklotzt wurden. So wie das aussieht haben die gar keine Luft zum Rahmen, da sie zu gross sind. Sollten keine genügende Luft zwischen Rahmen und Glas sein, ist das ein fachlicher Mangel.
    Auf jeden Fall die Leisten abmachen und nach schauen..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6
    Avatar von JSch
    Registriert seit
    06.2002
    Ort
    57482 Wenden Südsauerland
    Beruf
    Tischlermeister Sachverst
    Benutzertitelzusatz
    Ich verstecke mich nicht hinter einem Pseudonym...
    Beiträge
    1,640

    So ein Schmarrn!

    Zitat Zitat von cristalero Beitrag anzeigen
    Hm, mir sieht das eher aus, als wenn die Scheiben nicht geklotzt wurden. So wie das aussieht haben die gar keine Luft zum Rahmen, da sie zu gross sind. Sollten keine genügende Luft zwischen Rahmen und Glas sein, ist das ein fachlicher Mangel.
    Auf jeden Fall die Leisten abmachen und nach schauen..
    Oh Mann, ich schau hier in der Regel nicht mehr rein stoße aber nun durch einen Zufall auf diesen Schmarrn hier, der Herr Glasermeister kennt die Konstruktion eines solchen Fensters offenbar nicht

    Und dann dieses sollte - hätte und dann auch noch auf jeden Fall selbst nach schauen.

    Das tut schon sehr Weh.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7

    Registriert seit
    02.2014
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Beruf
    Glasermeister
    Beiträge
    268
    Der Troll ist auch wieder da.