Ein Sturz...

Diskutiere Ein Sturz... im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Was hat der Maurer gedacht/gesagt, als er diesen Sturz eingebaut hat? 1) Auf dem linken Auflager ist so viel Auflast, das wirkt als Kragarm...

?

Was hat der Maurer gesagt /gedacht

  1. Kragarm

    3 Stimme(n)
    23,1%
  2. Quellmörtel

    1 Stimme(n)
    7,7%
  3. Bauschaum

    5 Stimme(n)
    38,5%
  4. Denken

    4 Stimme(n)
    30,8%
  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 20.05.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Was hat der Maurer gedacht/gesagt, als er diesen Sturz eingebaut hat?
    1) Auf dem linken Auflager ist so viel Auflast, das wirkt als Kragarm (darum auch den Sturz upside down gelegt)
    2) Die Fuge zum Fenster fugen wir mir Quellmörtel aus, dann wird das schon
    3) Hey Tischler, da pumpste mal mehr Bauschaum rein, dann klebste meinen Sturz gleich mit fest
    4) Fürs Denken werd ich hier nicht bezahlt
     
  2. #2 susannede, 20.05.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Hi Ralf,

    das sieht mehr eher danach aus, als hätten ehedem besonders Kreative mal ein Auflager/Wandscheibe - allezhopp - beseitigt...
    [​IMG]

    :winken
    Susanne
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 20.05.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Jein

    Der Wandschlitz ist alt und das Rohr ist von Anfang an drin. (Heizung)
    Das Fenster hat man nach rechts und nach oben vergrössert.
    Den alten Sturz hat man samt Auflager entfernt, ja.
    Und DANN diesen da eingebaut:mauer .
    MfG
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker

    Was regst du dich denn auf? Hat doch gehalten, oder ist das Haus zusammengebrochen? :smoke :smoke :smoke


    Gruß Holger
     
  5. #5 Carden. Mark, 20.05.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Das haste nicht Richtig erkannt Ralf.
    Das kannste aber auch als gelernter Zimmermann nicht wissen.
    Der Sturz trägt NICHTS.
    Der klebt faktisch unter dem Mauerwerk, welcher wiederum per Gewölbewirkung die Öffnung überdecken.
    Aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass manches Material intelligenter ist – als die Verwender.
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.05.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Fast noch besser...

    Der Raum hatte mal zwei Fenster. Beim Entfernen des MW an der zweiten Öffnung kam DAS zum Vorschein.
    Aussen mit KS zugemauert und übergeputzt.
    Der Pfeil markiert den Rohrschlitz - Verschlossen mit Bauschaum (was sonst) und Gips
    MfG
     
  7. #7 susannede, 21.05.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Lach & Gacker...

    Da war wohl Eile angesagt - bevorstehender Angriff der Hunnen?:respekt

    Naja, lieber ne alte Gardine finden, als eine zugeschüttete, aber leider vorher nicht entleerte Fäkaliengruppe...aus der Zeit "noch ohne Kanalanschluß".

    Baaaah - auch noch nach 40 Jahren...:motz

    Grüße!
     
Thema: Ein Sturz...
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fenstersturz altbau

    ,
  2. winkelstahl fenstersturz

    ,
  3. sturz mit bauschaum

    ,
  4. Altbau Tür sturz
Die Seite wird geladen...

Ein Sturz... - Ähnliche Themen

  1. Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?

    Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?: Guten Tag miteinander, ich versuche das Problem einmal möglichst detailliert zu beschreiben, will aber vorher die Spannung rausnehmen - ich habe...
  2. Laibung u Sturz verkleiden

    Laibung u Sturz verkleiden: Guten Abend, im Zuge einer Altbausanierung wurden die Fenster getauscht. Am Sturz und den Laibungen wurden diese ausgeschäumt (siehe angehängtes...
  3. Ist das ein Sturz ? Falls ja ....

    Ist das ein Sturz ? Falls ja ....: Hallo, ich wollte eigentlich nur eine neue einganstür einbauen. Die aktuelle hat eine höhe von 200cm (rohbaumaẞ). Die neue hätte 210cm. Erster...
  4. Alte Rollladenkasten Sturz

    Alte Rollladenkasten Sturz: Hallo ist diese U schiene tragend oder nicht ? Möchte neues Fenster[ATTACH] [ATTACH] einbauen was Höher ist als das alte
  5. Türen höher machen - Sturz

    Türen höher machen - Sturz: Hallo Zusammen, Ich lasse meinen Altbau (1970) renovieren. Leider sind die aktuell Türen 2 Meter hoch und dementsprechend Sondermaße. Da ich...