    Hallo,

    ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Forumszweig der Richtige ist, da sich meine Frage nicht um einen Keller dreht, wohl aber um die Abdichtung der Bodenplatte.

    Beim Bau eines Hauses sind wir nun auf unterschiedliche Meinungen gestoßen.
    Es soll im Bodenaufbau eine Dampfsperre errichtet werden.
    Nach unseren Informationen gibt es dazu Bitumenbahnen mit Aluminium-Bestandteil.
    Die Baufirma argumentiert nun, dass diese nach DIN arbeiten und Bitumenbahnen mit Aluminiumanteil nur dann zum Einsatz kommen, wenn das Wasser von unten drückt, was bei uns nicht der Fall ist. Daher würde man bei uns eine Bitumenbahn ohne Aluminium verbauen.
    Auf der anderen Seite habe ich aber gelernt, dass Bitumenbahnen ohne Aluminium auf Dauer gar keine wirklichen Dampfsperren sind und früher oder später (nach Jahren) Feuchtigkeit durchdiffundiert und nur die mit Aluminium letztlich wirklich dicht sind.

    Ich würde mich hier dazu über ein Feedback freuen, wie so eure Einstellung dazu ist. Letztlich denke ich mir: die Version mit Aluminium kostet por Quadratmeter 60cent mehr. Warum also an dieser Stelle sparen?

    Danke und viele Grüße.
     
  2. #2 zille1976, 03.05.2015
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Die Frage kannst du dir doch nur selber beantworten, warum du an dieser Stelle sparen willst. Zahl dem Handwerker doch die 60ct mehr und gut.
     
  3. #3 stockstadt, 03.05.2015
    stockstadt

    stockstadt

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    919
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbst.
    Ort:
    Stockstadt
    Hallo,

    welchen Status als Bauherr hast du?? ... BT/GÜ ... oder bist du "frei im handeln"???

    LG
     
  4. #4 Halbwissender, 03.05.2015
    Halbwissender

    Halbwissender

    Dabei seit:
    01.07.2011
    Beiträge:
    643
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Bauzeugs
    Ort:
    NRW
    Zum Thema:

    Die Baufirma kann nicht DIN-konform bauen weil diese offensichtlich keinen Plan von Abdichtungstechnik hat.

    bei drückendem Wasser muss entweder die Bahn UNTER die Bodenplatte oder auf die Abdichtung so viel Gewicht, das ein abheben der Abdichtung durch hydrostatischen Druck nicht möglich ist.

    Die Abdichtung muss zum einen der DIN 18195-4 (wenn kein drückendes/zeitweise drückendes Wasser vorliegt) entsprechen als auch dem BEB (Bundesverband Estrich + Bodenbelag) Merkblatt "Hinweise zu Abdichtungsstoffen in Verbindung mit Bodenbelägen". Dort ist zu finden (Laienverständlich), dass der sd Wert (wasserdamfdiffusionsäquivalente Luftdichtdicke) nach außen größer sein muss als nach innen. Also muss der sd-Wert deiner Abdichtung größer sein als die des Bodenbelags. Da entsprechend ständiger Rechtsprechung Bodenbeläge als austauschbar (also irgendwann dampfdicht) anzusehen sind ergibt dich der sd-Wert deiner Abdichtung (mit AL) von alleine.
     
  5. borner

    borner

    Dabei seit:
    02.03.2015
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektierer
    Ort:
    Brandenburg
    Würde ich auch sofort machen. Bzw. das sollte bei einem solchen Bauprojekt notfalls auch einfach mit drin sein. Wir kaufen von der Firma letztlich das ganze Haus und bezahlen nicht nur ein Gewerk.

    Das Projekt läuft jedoch über einen Bauträger und diese bringen die o.g. Argumentation an.

    @Halbwissender

    ich werde mal googeln. :-)
     
  6. #6 Halbwissender, 04.05.2015
    Halbwissender

    Halbwissender

    Dabei seit:
    01.07.2011
    Beiträge:
    643
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Bauzeugs
    Ort:
    NRW
    Dann Gockel mal:

    sd-Wert Linoleum: bis 45m
    PVC: bis 100m

    Bitumenbahn ohne +AL= ca. 20 - 25m

    Wo wirds jetzt dichter?
     
Thema:

Dampfsperre oder nicht Dampfsperre

Die Seite wird geladen...

Dampfsperre oder nicht Dampfsperre - Ähnliche Themen

  1. Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?

    Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?: Hallo zusammen, ich hätte gern eine zweite Meinung zu unserem Badaufbau. Aufbau (von außen nach innen): Außenwand aus grauem Ytong (Porenbeton,...
  2. Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden

    Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren aktuell ein Dachgeschoss. Eigentlich sollte nur Trockenbau gemacht werden, aber wie es immer so ist, gab es...
  3. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen

    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  4. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge

    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  5. Dampfsperre Bodenplatte

    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...