Höhe Abstandshalter zur Bewehrung Bodenplatte

Diskutiere Höhe Abstandshalter zur Bewehrung Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Das ist leider nur der informative Anhang. Ich bin da nicht sicher, ob der auch in der LTB inkludiert ist (die 13670 ist es). Deswegen ziehe man...

  1. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Das ist leider nur der informative Anhang. Ich bin da nicht sicher, ob der auch in der LTB inkludiert ist (die 13670 ist es). Deswegen ziehe man den mal besser erstmal nicht zur Forderung einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder der Zulage von 50mm zur Betonüberdeckung hinzu.
     
  2. #42 Carden. Mark, 23.06.2015
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Weil Du Dir nicht sicher bist?? :D
    Den habe ich auch nicht herangezogen um die Forderung nach einer Sauberkeitsschicht zu belegen,
    sondern um darzulegen was die Normung unter einer Sauberkeitsschicht versteht.
    Das wird M.W. nach nirgend mehr so schön erklärt.
     
  3. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Genau die "anderen Maßnahmen" sind ja hier der Knackpunkt. Die Folienvertreter sind ja der Meinung, dass der Grob hingeschüttete Schotter mit der Folie drüber eben eine solche "andere Maßnahme" ist. Da sich die Fachwelt darüber noch kein einheitliches Urteil gebildet hat, ist die Forderung nach einer Sauberkeitsschicht oder den zusätzlichen 50mm bei diesen Konstruktionen leider seeeehr dünnes Eis.
     
  4. #44 Carden. Mark, 23.06.2015
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Geregelte und nicht geregelte Bauprodukte dürfen verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit in dem für sie geforderten
    Übereinstimmungsnachweis bestätigt ist und sie deshalb das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen.
    Auszug aus der Bauregelliste:

    Die "Folienvertreter" mögen doch erst einmal beweisen..............
    Bisher haben die nur behauptet.
    Ich kenne keinen mit einer abz für den Anwendungsfall.
     
  5. #45 Carden. Mark, 23.06.2015
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Auszug aus dem Produktdatenblatt des vermutlich größten und bekanntesten Herstellers

    Warum wohl die Einschränkung?
    Richtig - nicht statisch Belastet = kein Tragwerk,nicht zwingender Weise ein Bauteil nach Eurocode

    Die 1800 Noppen je qm beeintrucken mich auch nicht sonderlich.
    Es ist immer noch mehr nicht auf dem Baugrund aufliegende Fläche in der dann der anstehende Boden (was auch immer) einwandern kann.
    Das so etwas idR für das Setzungsverhalten nicht zuträglich ist, versteht sich glaube ich von selbst.
     
  6. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Doch. Es täuscht. Obere und untere Lage sind die gleichen Matten. Glaubs mir.
     
  7. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    @Mark: Ich gehe da vollständig mit dir mit. Entweder Magerbetonschicht oder eine um mind. 50mm erhöhte Betonüberdeckung. Alles andere ist und bleibt auch aus meiner Sicht FALSCH. Man muss nur immer sehr vorsichtig an die Sache herangehen, da die einschlägigen GÜ/GU immer schon die Backen aufblasen, bevor man als extra eingekaufter Sachverstand auch nur Luft geholt hat, um was zu sagen.

    Aus diesem Grunde, und nur aus diesem Grunde, ist das in #1 vom TE gebrachte Zitat auch die Forderung des Nachweises der Magengelfreiheit und nicht eine reine Fehlerbehauptung. Die Unterlagen liegen wie üblich nicht vor und lägen sie vor, sind solche Angaben daraus nicht abzuleiten.
     
  8. #48 karo1170, 23.06.2015
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Der VDE sieht das Thema etwas entspannter...

    Folie
     
  9. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Das EVU nicht. Außerdem haben wir hier kein Fundament, sondern eine leicht über GOK, kapilarbrechend liegende und damit per se trockene Platte mit einer Folie drunter.

    Außerdem ist die Stellungnahme des VDE vor der neuen 18014 entstanden.
     
  10. #50 OLger MD, 23.06.2015
    OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wird aber nicht von allen Elektrofachkräften so gesehen.
    HIER zum Beispiel mal die Antwort auf Frage 4 auf Seite 4 durchlesen.
    Und was, wenn eine HDPE-Folie eingebaut wurde ?

    Ergo: Folie auf Schotter spart den außenliegenden Erder, weil durch das Einsinken der Abstandhalter die Bewehrung in die 3-cm-Zone rutscht ... oder wie ist der VDE-Artikel zu verstehen??? :mauer
     
  11. #51 Ralf Dühlmeyer, 23.06.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Dann sollte der VDE mal seine Chemiekenntnisse auffrischen:
    :mega_lol:

    Z.B. hier:
    http://www.soellner-folien.de/html/polyethylen.html
    Wers lieber schwarz auf grün hätte:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?4978-Verrottet-PE-Folie-oder-nicht
    Über 10 Jahre alt und in keiner Weise veraltet!

    Nix da mit verrottet und dann ist Erdfühligkeit gegeben!
     
  12. #52 Carden. Mark, 23.06.2015
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Zu den Betonsauberkeitsschichten
    Auszug aus der NaBau Stellungnahme:

     
  13. #53 Ralf Dühlmeyer, 23.06.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Lass sie doch die Backen aufblasen. Wenn die heisse Luft aus den Backen abgelassen worden ist, gibt es eine ganz höflich und universelle Antwort darauf:

    Da wir uns noch vor der Abnahme Ihrer Leistungen befinden, sind Sie in der Pflicht, die Regelkonformität Ihrer Konstruktionen nachzuweisen.
    Sollte ich da, was ich nie ausschiesse, nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Dinge sein, lerne ich gern dazu, wenn Sie mir die entsprechenden Nachweise liefern.
    :)

    Danach werden noch dreimal die Backen heiß entlüftet und dann hat sich die Debatte in 99,99999999999999% aller Fälle.
     
  14. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Die Antwort in diesem Falle ist: Platte wurde ohne weiteren Kommentar wieder auseinandergnommen. Man darf auf den 2. Versuch gespannt sein.
     
  15. #55 Inkognito, 23.06.2015
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Im Umkehrschluss: "Geht, nur eventuelles Einsinken berücksichtigen".
     
  16. #56 Carden. Mark, 23.06.2015
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Oder...

    wenn Du es hinbekommst, eine Noppenfolie, absolut "wellenfrei" auf einem Baugrund zu verlegen, der hinsichtlich der Ebenheit der einer geschalten Fläche entspricht - OK.
    Dann brauchst Du nur noch das Einsinken berücksichtigen.

    Evtl. sollte man noch ein bisschen zusätzliche Setzung berücksichtigen, wenn es sich nicht um Kiessand o.ä. handelt wo die Bahn mit den Noppen nach unten hin aufgerollt wird und die Noppen sich schön an den Sand anschmiegen.....

    Was meint Ihr wohl warum der größte Noppenbahnhersteller (???) von ehemals "ALS ERSATZ FÜR BETONSAUBERKEITSSCHICHTEN", leise und klammheimlich nur noch angibt dass, das Zeug unter "statisch nicht tragenden Bodenplatten" einzusetzen ist.
    Deren Rechtsbeistand weiß warum!
     
  17. #57 OLger MD, 24.06.2015
    OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Bei einem Hersteller kann man im Internet aber folgendes lesen:
    Zitat:
     
  18. #58 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Papier und Server sind halt geduldig.

    Mir hat vor 15 Jahren der Bauleiter eines lokalen mittelständischen Bauunternehmens schon gesagt, dass sie die Noppenbahn als Sauberkeitsschicht-Ersatz wieder ausgemustert hätten, weil sie so viele Schäden dadurch gehabt hätten. Schäden wohlgemerkt, keine Mangelanzeigen.

    Ist ja auch klar, denn die Aufstandsfläche der Bodenplatte reduziert sich auf unter 50%, was gleichzeitig die erforderliche Druckbelastbarkeit des Bodens massiv erhöht, um die Lasten aufnehmen zu können, ohne stärkere und ggf noch unterschiedliche Setzungen zu verursachen.
     
  19. #59 Carden. Mark, 24.06.2015
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    schick mir mal bitte den Link hier per PN
     
  20. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    13
Thema: Höhe Abstandshalter zur Bewehrung Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abstandhalter bewehrung bodenplatte

    ,
  2. bewehrung bodenplatte 20 cm

    ,
  3. korrosionsschutz bewehrung folie

    ,
  4. abstandshalter bodenplatte,
  5. drunterleisten abstand,
  6. drunterleisten verlegen abstand,
  7. bodenplatte bewehrung,
  8. abstandhalter bewehrung für bodenplatte größe,
  9. warum hohe abstandhalter wu beton,
  10. drunterleisten verlegen,
  11. a böcke bewehrung bei einer 25 cm Bodenplatte,
  12. bewehrung abstandhalter selbstgemacht,
  13. abstandhalter bewehrung selber machen,
  14. bewehrungsplan bodenplatte beispiel,
  15. bodenplatte abstandhalter,
  16. abstanshalter für bodenplatten,
  17. abstandshalter bodenplatte abstand,
  18. bodenplatte 80cm abstandhalter,
  19. welche abstandshalter bei eisen für bodenplatte,
  20. bodenplatte 20 cm bewehrung,
  21. welche abstandshalter bei 20 cm bodenplatte,
  22. ab wie viel cm braucht man zwischen lage bewehrung in eine bodenplatte,
  23. bewehrtes fundament abstandshalter,
  24. bodenplatte 25cm armierung überdeckung,
  25. bodenplatte 25cm armierung
Die Seite wird geladen...

Höhe Abstandshalter zur Bewehrung Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe

    Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe: Hallo zusammen, wir haben eine Baufirma mit der Sanierung unserer Altbauwohnung beauftragt. Ein Teil des Auftrags war, den vorhandenen, nicht...
  2. Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt

    Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt: Hallo zusammen, wir haben folgendes "Problem": Unser Fertighaus liegt OKFF knapp über dem Straßenniveau. Wir müssen mit dem Spritzschutz jedoch...
  3. Höhe für genehmigtes Bauvorhaben ändern

    Höhe für genehmigtes Bauvorhaben ändern: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten. Eine bereits Genehmigte Garage soll in Bayern gebaut werden. Garage direkt auf der Grenze in...
  4. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann

    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  5. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m

    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...