Solaranlage defekt

Diskutiere Solaranlage defekt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle Experten, am 11.09.2015 hat meine Frau recht merkwürdige Geräusche im Hausanschlussraum festgestellt. Nach unserem Anruf beim...

  1. #1 jack1909, 26.11.2015
    jack1909

    jack1909

    Dabei seit:
    06.07.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Herne
    Hallo an alle Experten,

    am 11.09.2015 hat meine Frau recht merkwürdige Geräusche im Hausanschlussraum festgestellt.
    Nach unserem Anruf beim Vertragspartner (Wartungsvertrag bei der gewerkausführenden Firma) war der Servicemonteur innerhalb von zwei Stunden bei uns.
    Nach augenscheinlicher Überprüfung wurde die Solaranlage über das Steuerungspaneel mit dem Hinweis, die Solarpumpe sei defekt, deaktiviert.
    Da in den nächsten Tagen die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage fällig war, haben wir uns darauf geeinigt die Reparatur im selben Zug zu erledigen.
    Die Wartung ist dann am 30.10.2015 erfolgt, es wurde jedoch vom anderem Installateur festgestellt, dass es doch nicht die Pumpe sondern das Ausdehnungsgefäß ist.
    Da das Ausdehnungsgefäß natürlich erst bestellt werden musste, ist heute erst der Einbau erfolgt. Leider konnte ich bei diesem nicht dabei sein.
    Als ich dann zu hause angekommen bin, habe ich ein Montageprotokoll vorgefunden in welchem der Austausch des ADG und das auffüllen der Solarflüssigkeit auf 2,50 Bar bestätigt wurden. Ich stellte ca. 1 Stunde nach Fertigstellung der Reparatur fest, dass der Druck bereits auf ca. 1,5 Bar gesunken war.
    Meine Vermutung, dass evtl. die Problematik doch nicht mit dem ADG zu tun hat, hat sich bestätigt als ich aufs Dach gestiegen bin und dort eine undichte Stelle am Solarkollektor gefunden habe.
    Mir ist fast der Kragen geplatzt, ich füllte mich von der Firma verar.... und habe diese direkt tel. kontaktiert.
    Da ich jedoch kein Experte auf diesem Gebiet bin, versuchte man mir zu erklären, dass es durchaus möglich ist das beide Sachen gleichzeitig defekt waren und der Monteur im Vorfeld wohl das angeblich defekte ADG "durchgemessen hat, mit dem Ergebnis, das kein Druck drauf war".

    Nun zu meiner Frage.

    Ist es überhaupt möglich den Druck des ADG zu messen, wenn sich keine bzw. zu wenig Solarflüssigkeit in der Anlage befindet, so dass der Druck gleich 0 ist ?
    Halltet Ihr die Version für glaubhaft, dass das ADG defekt und gleichzeitig eine Verschraubung am Kollektor undicht ist ?

    Bin für jeden brauchbaren Tipp/Hinweis dankbar.

    Gruß

    Jack
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wieso sollte der Druck gleich Null sein?
    Schau Dir mal die Funktion eines MAG genauer an. Egal ob die Solarseite nun unter Druck stand oder drucklos war, auf der Befüllseite hätte man einen Druck messen können.

    Wie alt war das MAG? Die Dinger verlieren regelmäßig "Druck", deswegen gehört zu einer Wartung, dass man den Druck überprüft und bei Bedarf mit Stickstoff nachfüllt, hilfsweise geht auch normaler "Luft" die ja auch zu ca. 78% aus Stickstoff besteht (über die Gefahr durch den eingebrachten Sauerstoff könnte man jetzt philosophieren, aber das lassen wir mal beiseite). Ist die Membran defekt, dann äußert sich das normalerweise dadurch, dass durch das Befüllventil beim Betätigen Wasser bzw. Solarflüssigkeit austritt. In solchen Fällen muss das MAG auf jeden Fall ausgetauscht werden.

    Ob in Deinem Fall das MAG defekt war, das kann man aus der Ferne nicht sagen. Eine fehlerhafte Verschraubung wird selbstverständlich zu einem Druckverlust führen, und es wäre zumindest theoretisch denkbar, dass dies die alleinige Ursache für den Druckverlust war bzw. ist. Jetzt im Nachhinein wird man aber nicht mehr beweisen können, ob auch das MAG defekt war (oder liegt es noch irgendwo im Keller rum?). Sicher ist, das MAG kann alleine dafür nicht verantwortlich gewesen sein, aber das hiflt Dir jetzt auch nicht weiter.
     
  3. #3 Ralf Wortmann, 27.11.2015
    Ralf Wortmann

    Ralf Wortmann

    Dabei seit:
    30.09.2009
    Beiträge:
    2.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Ort:
    Magdeburg
    Verlange erstmal das angeblich defekte Ausdehungsgefäß zurück und setze für die Aushändigung eine Frist. Sofern nichts derartiges vereinbart wurde, geht das alte Gefäß nicht in das Eigentum der Firma über, wenn sie ein anderes Gefäß installieren.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich weiß nicht ob sich der Aufwand lohnt. So ein MAG kostet irgendwas zwischen 40,- € und 60,- €, nur bei großen Anlagen kann es auch doppelt so teuer werden. Wurde die Anlage richtig aufgebaut, dann ist der Austausch eine Sache von "Minuten", Arbeitslohn hält sich somit auch in Grenzen.

    Es ist immer wieder ärgerlich wenn man sieht, dass auf Verdacht Teile getauscht werden, aber das ist ja in vielen Branchen so. Im obigen Fall hätte ich vermutet, dass das MAG defekt war, denn sonst hätte man sich wohl kaum die Mühe mit der Nachbestellung gemacht, aber wer weiß, ob das Teil wirklich nachbestellt werden musste, vielleicht lag es auch im Lager und es hatte keiner Lust oder Zeit das gleich zu montieren.
     
  5. #5 ThomasMD, 27.11.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Ja man kann sehr wohl den Druck des Membranausdehnungsgefäßes (MAG) messen, auch wenn auf der Anlage ein Restdruck vorhanden ist.
    Korrekt installierte Gefäße haben ein sog. Kappenventil vorgeschaltet, welches der Fachmann absperren und so den Gefäßdruck messen kann.

    Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zwei Fehler gleichzeitig auftreten, kann ich nicht sagen. Auch wenn Du das ausgebaute Gefäß zurückerhältst, wird da mit Sicherheit kein Druck drauf sein...
    Es wäre aber sinnvoll, darauf zu achten, ob das ausgebaute und das neue Gefäß für Solaranlagen geeignet ist.

    Abschließend noch eine Bitte:
    Hört bitte auf, neue Abkürzungen zu erfinden. Der Gebrauch dieser lässt Euch kein bisschen schlauer erscheinen. Das Gegenteil ist der Fall.
    Von einem Hilfesuchenden kann doch erwartet werden, dass er sich die Zeit nimmt, das Objekt seiner Pein ordentlich zu beschreiben. Ist auch eine Frage der Höflichkeit...
     
  6. #6 planfix, 27.11.2015
    planfix

    planfix Gast

    :bierchen:
     
  7. #7 jack1909, 27.11.2015
    jack1909

    jack1909

    Dabei seit:
    06.07.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Herne
     
  8. #8 jack1909, 27.11.2015
    jack1909

    jack1909

    Dabei seit:
    06.07.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Herne
     
  9. #9 jack1909, 27.11.2015
    jack1909

    jack1909

    Dabei seit:
    06.07.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Herne
    "So ein MAG kostet irgendwas zwischen 40,- € und 60,- €, "
    :winken

    1 1 Stück Vaillant Solar-Ausdehnungsgefäss plus 133,67€
    3 1 Std. Monteurzeit 48,00€
    4 1 An- und Abfahrt 57,00€
     
  10. #10 jack1909, 27.11.2015
    jack1909

    jack1909

    Dabei seit:
    06.07.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Herne
    Sorry, die Abkürzung "ADG" habe ich aus meinem Reparaturprotokoll entnommen ;) und bin davon ausgegangen, dass die Abkürzung korrekt sei.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Also nach 4 Jahren sollte das MAG noch nicht defekt sein. Druckverlust JA, aber defekt? Wohl eher nicht. Das ist jetzt aber auch nicht mehr zu ändern.

    Monteurzeit OK, An- und Abfahrt, je nach Entfernung, auch OK. Preis für das MAG, da gibt´s den "Herstelleraufschlag". ;)
     
  12. #12 Ralf Wortmann, 27.11.2015
    Ralf Wortmann

    Ralf Wortmann

    Dabei seit:
    30.09.2009
    Beiträge:
    2.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Ort:
    Magdeburg
    Das sollte dich aber trotzdem nicht daran hindern, das Gefäß zurückzuverlangen.

    Schöner, möglicher Nebeneffekt: wenn man das einfach, kommentarlos, schriftlich per Einschreiben mit Fristsetzung verlangt, geht oft schon ein Ruck durch Inhaber der ausführenden Firma und er bietet dir vielleicht von selbst an, dir preislich entgegen zukommen, sodass ihr euch einigen könnt.

    Vor seinem geistigen Auge laufen nämlich allerlei Szenarien ab, was da auf ihn zukommen könnte und das lässt manchen Zartbesaiteten nicht ruhig schlafen. Dieses Kopfkino ist für deine Interessen vielleicht hilfreicher als alles, womit du derzeit konkret "drohen" könntest.
     
Thema: Solaranlage defekt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ausdehnungsgefäß solaranlage defekt

Die Seite wird geladen...

Solaranlage defekt - Ähnliche Themen

  1. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?

    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  2. Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?

    Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?: Hallo Experten, ich habe aktuell eine Solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt. Ausgelegt für 6 Personen. In einigen Wochen...
  3. Anschluß der Solaranlage

    Anschluß der Solaranlage: Wer kann mir helfen????? Ich habe Logomax plus gb162 und eine Wagner sungo S Solaranlage. Ich stellte nun fest, daß die gar nicht mir dem Rc35...
  4. Kurriose Dachkonstruktion - Solaranlage

    Kurriose Dachkonstruktion - Solaranlage: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. In der Hoffnung auf die Schwarmintelligenz habe ich mich hier angemeldet, da diverse Experten nicht...
  5. Solaranlage defekt

    Solaranlage defekt: Hallo zusammen, Wir haben ein Riesen Problem! Gestern haben wir festgestellt, dass Flüssigkeit aus der Solaranlagensteuerung ausgelaufen ist......