Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen

Diskutiere Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo geschätztes Forum, nach ganz langer Zeit mal wieder Fragen von mir: Den fRSI Wert aus der DIN 4108 kann man ja einfach errechnen,...

  1. #1 MichaelOF, 23.02.2017
    MichaelOF

    MichaelOF

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    66
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Offenbach
    Hallo geschätztes Forum,


    nach ganz langer Zeit mal wieder Fragen von mir:

    Den fRSI Wert aus der DIN 4108 kann man ja einfach errechnen, sofern man die raumseitige Oberflächentemperatur, die Innenlufttemperatur und die Außentemperatur kennt.

    Wie realitätsnah ist es, diesen errechneten fRSI Wert an dieser Stelle des Bauteils als konstant zu betrachten und jetzt umgekehrt durch Veränderung der drei anderen Werte Berechnungen anzustellen?
    Beispiel: Bei 20 Grad innen, -5 außen und 12,5 an der Innenoberfläche errechnet man für fRSI=0,7. Ist es jetzt realistisch abzuleiten, dass z.B. bei 0 Grad Außentemperatur die Innenoberfläche 14 Grad warm wäre?
    Sind diese Temperaturbetrachtungen tatsächlich so rein linear? Wenn (näherungsweise?) ja, bis zu / in welchem Temperaturbereich? Ungefähr, es geht mir um eine generelle Abschätzung.

    Wie sieht das im Bereich von Wärmebrücken aus? Gelten da andere physikalische Regeln oder wäre es egal, wo man den fRSI anwendet?

    Vielen Dank,
    Michael
     
  2. #2 Andybaut, 23.02.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    329
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
  3. #3 MichaelOF, 23.02.2017
    MichaelOF

    MichaelOF

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    66
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Offenbach
    Ich hoffe nicht :-) Die Idee, für einen aus einer Konstellation errechneten fRSI Wert auf andere Temperaturen zu schließen ist nicht von mir. Sie ist mir sogar äußerst suspekt, daher genau frage ich hier Euch Experten.


    Weiß ich sogar ungefähr auch. Aber ich frage nach dem ->f<-RSI Wert und nicht nach Rsi und oder Rse. Der fRSI ist dimensionslos und tatsächlich nur von den drei angegebenen Temperaturwerten abhängig.
     
  4. #4 Andybaut, 23.02.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    329
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Ok, mein Fehler.
    Den kannte ich noch nicht mal.
    Hab mir nun die neue DIN angeschaut und das mal durchgelesen.

    Das kennst du vielleicht schon und sagt eigentlich viel über diesen Wert:
    http://www.tbas.de/Der-fRSi-Wert-zur-Bewertung-einer-Schimmelwahrscheinlic.html

    Ich denke die Frage ergibt sich für mich nach der Lektüre.
    Den Wert hat sich jemand "ausgedacht" für den Standard von 20°C innen und 50% Luftfeuchte und -5°C außen.
    Dafür hat er dann eine Gleichung aufgestellt und gemerkt, dass bei einer Oberflächentemperatur <12,6°C ein Wert unter 0,7
    und bei einer höheren Oberflächentemperatur ein Wert >0,7 herauskommt.

    Du setzt nun 2 Werte in der Gleichung um und merkst, dass auch wieder 0,7 rauskommt. Das ist aber eher
    ein Zahlenspiel wie eine bauphysikalische Gegebenheit, da ja die ganze Gleichung ziemlich merkwürdig ist.

    Ich würde aus diesem rRsi lieber gar nichts ableiten, zumal ich gar nicht verstehe für was der gut sein soll.
    Ich weiß ja, das es aber 12,6°C gefährlich wird.

    Aber ist schon eine schwierige Nuß da durchzusteigen :-)
     
Thema:

Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen

Die Seite wird geladen...

Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen - Ähnliche Themen

  1. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung

    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  2. Fragen bzgl. Fliesenverlegung

    Fragen bzgl. Fliesenverlegung: Hallo, wir haben bei uns Fliesen verlegen lassen und ich habe einige Fragen bzgl. der Verlegung des Fliesenlegers. Ich möchte das noch gegenüber...
  3. FBH aus 1981, ich habe Fragen :)

    FBH aus 1981, ich habe Fragen :): Hallo liebes Forum, ich entschuldige mich jetzt schon für den langen Text... wir haben ein Haus aus 1981 mit bestehender FBH gekauft. Diese wird...
  4. Infrarotheizung - Frage der Steuerung

    Infrarotheizung - Frage der Steuerung: Einen schönen guten Abend, wir möchten hier gerne eine Infrarotheizung verbauen. Vorteile/Nachteile sind soweit klar. Das, was mir unklar ist...
  5. Schallschutz Fragen zum Rahmen

    Schallschutz Fragen zum Rahmen: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme im Forum, Ich möchte an einer Innenwand bei mir zur Wand zum Nachbarn eine Schallschutzwand bauen als...