Kernbohrung 250 mm in der Poroton Außenwand

Diskutiere Kernbohrung 250 mm in der Poroton Außenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, für unsere Lüftungsanlage muss eine Kernborhung in der Aussenwand (Poroton 25x25x36,5cm) im EG durchgeführt werden. Die...

  1. Modimo

    Modimo

    Dabei seit:
    12.01.2017
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berufsschullehrer
    Ort:
    Hessen
    Hallo zusammen,

    für unsere Lüftungsanlage muss eine Kernborhung in der Aussenwand (Poroton 25x25x36,5cm) im EG durchgeführt werden.
    Die Außenluftansaugung wird mit einem Wickelfalzrohr DN 180 durchgeführt. Dadurch das das Rohr zusätzlich gedämmt werden muss, brauchen wir eine Kernbohrung mit 250mm. Länge und breite des Poroton Steins sind auch 250mm.
    Ich hoffe ihr könnt uns hier etwas weiterhelfen.

    Frage 1:
    Kann der Maurer da einfach ein Stein weglassen statt einer Kernbohrung?

    Frage 2:
    Wie sollte optimalerweise die Öffnung stabilisiert werden bzw. fallen die oberen Steine dann nicht runter?

    Frage 3:
    Im Haus (also innen) soll eine Dichtmanschette ans Rohr. Ist es richtig die Ziwschenräume mit Bauschaum aufzufüllen?


    [​IMG]
     
  2. #2 Andreas Gr, 16.04.2017
    Andreas Gr

    Andreas Gr

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    588
    Zustimmungen:
    25
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Kölleda
    Ich wüsste jetzt nicht was gegen das weglassen des 1 Steines spricht , ausser das evtl die Position dann nicht stimmt und später das Loch geschlossen werden muss , und trotzdem die Kernbohrung durchgefürt werden muss .
     
  3. Modimo

    Modimo

    Dabei seit:
    12.01.2017
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berufsschullehrer
    Ort:
    Hessen
    Danke für die Antwort. Die Position für die Aussenluftansaugung ist bekannt. Fallen aber die anderen Steine nicht runter oder bzw. bilden die nicht eine Druckspannung auf das Wickelfalzrohr aus?
     
  4. #4 simon84, 16.04.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.241
    Zustimmungen:
    6.889
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Wie sollten die Steine runterfallen ?
    Das ist doch erstmal nicht möglich, denn die beiden Steine darüber sind vermörtelt und und drücken wenn überhaupt erstmal gegeneinander.
    Und ausserdem gibt es auch noch genug Reihen darüber, die die beiden Steine an ihren äußeren Mörtelfügen nach unten drücken und somit gegenwirken.
     
  5. Modimo

    Modimo

    Dabei seit:
    12.01.2017
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berufsschullehrer
    Ort:
    Hessen
    Ok und vielen Dank für eure Antworten.
     
Thema: Kernbohrung 250 mm in der Poroton Außenwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kernlochbohrung 250 mm

    ,
  2. kernbohrung in poroton

    ,
  3. kernbohrung ziegel

    ,
  4. kernbohrung wand 250mm,
  5. Auscschreibung Kernbohrung Außenwand,
  6. kernbohrung außenwand,
  7. poroton kernbohrung,
  8. kernbohrung 200 mm poroton
Die Seite wird geladen...

Kernbohrung 250 mm in der Poroton Außenwand - Ähnliche Themen

  1. Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?

    Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?: Servus Einfaches "Problem", für das ich die beste Lösung suche: Ein Deckendurchbruch (Kernbohrung) wird wird einen Durchmesser von 80 mm haben....
  2. Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen

    Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen: Hallo, in einem Bestandsgebäude soll eine Klimatisierung nachgerüstet werden. Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS...
  3. Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung

    Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  4. Glasfaser Kernbohrung

    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  5. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss

    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...